Цитата(Arelav87 @ 23.7.2015, 18:30)

Я, видимо, как-то неправильно излагаю мысли, раз меня не понимают. Попробую перефразировать по-другому вопрос. Нужно ли для горизонтальных систем придерживаться скорости воды 0,25м/с и выше, согласно СП?
При поквартирном отопление, наверное, все таки не нужно. Например у вас лучевая разводка, мощность одного из приборов 1 кВт. По металлопластиковой трубе диаметром 16 мм при скорости 0,25 м/с и разности температур 20 градусов пройдет больше чем 2 кВт. Тем более если СП перефразировать, то 0,25 м/с - это не минимальная скорость, сказано только, что если она меньше, чем 0,25, то нужно обязательно предусмотреть уклон (если конечно это не горизонтальная поквартирная система).