ЗабайкалеЦ
сообщение 24.7.2015, 6:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 29.5.2015
Из: Дальний восток
Пользователь №: 269220



Здрасти! у меня в бане будут 5 душевых сеток. смотрю по СП расход общий на одну душевую сетку 360л/ч и 360л/сут на 1-го посетителя. На базе 50 человек. По NP если считать расходы секундные и часовые большие получаются. И вот думаю плясать от душевых сеток. Получается норма на одну душ.сетку 0.2л/с. На 5 сеток выйдет 1л/с. В час 3.6м3/час. а суточный расход - (360х50)/1000=18м3/сут. Правильный исход мыслей? Спасибо

мне нужно высчитать объемы баков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.7.2015, 8:49
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ЗабайкалеЦ @ 24.7.2015, 6:26) *
На базе 50 человек. И вот думаю плясать от душевых сеток. Получается норма на одну душ.сетку 0.2л/с. На 5 сеток выйдет 1л/с. В час 3.6м3/час. а суточный расход - (360х50)/1000=18м3/сут. Правильный исход мыслей? Спасибо

мне нужно высчитать объемы баков.

Секундный правильный. А часовой и суточный - зависит от базы и человек. Если каждый по часу в день будет мыться - то да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 24.7.2015, 9:29
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



секундный расчетный по зданию плюсуйте к расходу секундному душевых.
суточный аналогично.50 рабочих + расход душевых сеток. про смены не забывайте, если график не односменный
количество сеток расставляют архитекторы по СП админ-бытовые здания. данная норма - прямая связь с помывкой 45 мин всего персонала

примечание 2 СП30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 0:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных