Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Одновременное выключение ПВУ и увлажнителя
DKu
сообщение 25.7.2015, 13:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 273901



Уважаемые.

Может быть это, конечно, к электрикам, но поскольку оборудование климатическое, то сюда.
Есть ПВУ Daikin VAM 800 и Carel humiSteam UE003XD. Как можно относительно дёшево и без потери гарантии автоматически выключать Carel при непредвиденной остановке Daikin?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 25.7.2015, 13:26
Сообщение #2





Guest Forum






Датчик потока воздуха прикрутить, если на вскидку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DKu
сообщение 25.7.2015, 13:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 273901



Вы простите, я не спец, я конечный заказчик. Хоть я по образованию и инженер. А исполнители про этот форум не знают. Это я тут Интернеты шерстю smile.gif. Куда датчик-то прикручивать в данной схеме? Что-то на ум не приходит ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 25.7.2015, 21:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Целесообразно установить дифф. датчик перепада давления для вентилятора + контактор НЗ.
Логика: при исчезновении необходимого перепада давления, значение которого установлено на датчике, контактор размыкает цепь питания пароувлажнителя.

Цена вопроса: датчик: 1,5 рубля; контактор: 2 рубля, провода и крепеж: 0,5 рублей, работа: 1,5 рубля: ИТОГО: 5,5 рублей.
ПВУ Daikin VAM 800 и Carel humiSteam UE003XD - отличное оборудование, несмотря на то что ценник явно завышен.

Сообщение отредактировал Злой - 25.7.2015, 21:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DKu
сообщение 26.7.2015, 23:55
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 273901



Спасибо. Донесу до исполнителей. Надеюсь, поймут. Конечно, логично их через контроллер связать было бы. Да и свет туда же притянуть и полы тёплые и A/C и ещё радости всякой, да вот только супруга сказала: "или я, или автоматизация". Ну тут как в Простоквашино. "Я тебя выбираю. Я с тобой давно живу, а этого кота первый раз вижу." Не смог убедить. Да и бюджет ремонта израсходовался. Вот теперь изголяемся.

P.S. А контроллер Carel PCO не решит вопрос?

Сообщение отредактировал DKu - 27.7.2015, 0:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 27.7.2015, 9:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Хорошая мысля приходит опосля)
У нас тут большая часть создателей постов обращается уже по факту, а не до)
Печальные выводы напрашиваются...
Контроллер - это мозг, который раздает задачи. Но для принятия решения, к нему должны поступить данные. Далее, уверен, все понятно...

Сообщение отредактировал Злой - 27.7.2015, 9:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DKu
сообщение 27.7.2015, 19:10
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 273901



Это я в курсе, благо что не филолог по образованию. biggrin.gif У меня есть ещё время кабель бросить. Если Вы ув. г-н Злой немножко разбираетесь в теме автоматизации, может быть я, дабы не флудить тему (всё-таки здесь о климате), в личке пару вопросов задал?

P.S. Управления светом по KNX меня супруга лишила, но не им единым жива автоматизация.

Сообщение отредактировал DKu - 27.7.2015, 19:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mackarich
сообщение 8.8.2015, 12:08
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 4.10.2009
Пользователь №: 39248



Развяжите при помощи реле пуск вентилятора и дискретный вход увлажнителя на пуск. См. инструкцию к увлажнителю. Перепадник на очень малых оборотах вентилятора может и не сработать. Как правило после монтажа системы всем дует и шумит, что за собой влечет снижение производительности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 20:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных