> Топливоснабжение ДГУ, Расположение оборудования
ИнженерТО
сообщение 27.7.2015, 12:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 26.1.2015
Пользователь №: 257436



Добрый день!

Уважаемые специалисты, прошу Вашей помощи.

Поставили задачу: обеспечить топливоснабжение ДГУ в здании трансформаторной подстанции. Т.к. для меня это впервые, возник ряд вопросов.
Исходные данные:
максимальный расход топлива 69,3 л/час. Расходный бак, расположенный в раме ДГУ, объемом 800 л. Дополнительный резервный бак вне здания, подземный 5 м3. Трубопровод от внешнего бака к ДГУ подземный.

Вопросы:

1. Подающий топливопровод прокладывается в помещении в канале. Необходимо ли устройство приямка перед входом в здание? Думала там расположить задвижку. Про каналы информацию нашла, по приямку, к сожалению, нет( если не в приямке, то где лучше установить задвижку?
2. Насос думала взять погружной, но не могу найти с таким маленьким расходом( Что посоветуете, отказаться от погружного и взять отдельностоящий? тогда где его лучше разместить? Подсказали идею с расположением насоса в приямке рядом с резервуаром. Возможно ли это?

Т.к. обратного слива нет, аварийного тоже, думала сделать уклон трубопровода в сторону внешнего бака, для самотечного слива лишнего топлива.

Буду признательна за любые советы, критику, с благодарностью рассмотрю Ваши варианты решения проблемы. Может направите к нужным нормативам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 28.7.2015, 10:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Добрый день!
Лучше всего начать с изучения нормативной документации.
Ответы на 1-й вопрос есть в СП89.13130.2012 пункты 13.35-13.79.
Ответы на 2-й вопрос есть в СП4.13130.2013 глава 6.4.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИнженерТО
сообщение 28.7.2015, 14:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 26.1.2015
Пользователь №: 257436



Цитата(99887766 @ 28.7.2015, 10:03) *
Добрый день!
Лучше всего начать с изучения нормативной документации.
Ответы на 1-й вопрос есть в СП89.13130.2012 пункты 13.35-13.79.
Ответы на 2-й вопрос есть в СП4.13130.2013 глава 6.4.



Второй документ нашла, спасибо большое за наводку. С первым оказалось сложней( По номеру Норма ничего не выдает, яндекс тоже. Может, Вы мне название подскажите, по названию искать буду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 28.7.2015, 20:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИнженерТО
сообщение 29.7.2015, 11:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 26.1.2015
Пользователь №: 257436



Цитата(99887766 @ 28.7.2015, 20:27) *
СП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76



Спасибо большое! Буду изучать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных