> Вентиляция неотапливаемого подвала
alexdemen
сообщение 27.7.2015, 17:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 10.6.2015
Пользователь №: 270305



Добрый день, коллеги. Проектирую здание АБК с неотапливаемым подвалом (внутри только выгороженное и отапливаемое помещение водомерного узла). Заказчик утверждает, что в подвале должна быть естественная вентиляция, говорит, что видел в каком-то СП. В каком - не помнит. Я нашел только следующее:
СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ:
"9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2."
Касательно административных зданий таких указаний не нашел. Непонятно, чем руководствоваться. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
skilfulrostov
сообщение 28.7.2015, 9:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 13.7.2012
Пользователь №: 156595



Цитата(alexdemen @ 27.7.2015, 17:26) *
Добрый день, коллеги. Проектирую здание АБК с неотапливаемым подвалом (внутри только выгороженное и отапливаемое помещение водомерного узла). Заказчик утверждает, что в подвале должна быть естественная вентиляция, говорит, что видел в каком-то СП. В каком - не помнит. Я нашел только следующее:
СП 54.13330.2011 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ:
"9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2."
Касательно административных зданий таких указаний не нашел. Непонятно, чем руководствоваться. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?


может эта тема чем либо поможет вам

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20044
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 14:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных