> Применение регуляторов давления после себя и предохранительные клапаны
delphi_n
сообщение 28.7.2015, 12:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.5.2013
Пользователь №: 191372



В целом тема по водоснабжению, хотя рассматривается система пожаротушения.
Есть трубопровод (подводящий) от него отходит закольцованный трубопровод (питающей). Давление в подводящем 6 атм. В питающем воды нет, но расчетное должно быть 2,5 атм.
На питающий водопровод, так как он закольцован ставлю две задвижки с электроприводом и 2 регулятора давления "после себя" (RAF60, если это важно).
На некоторых форумах читал, что обязательным является установка после регулятора предохранительного клапана.
Вопрос, при открытии крана на питающем водопроводе и открытии электрозадвижек, будет работать система? нужен ли в этом случае предохранительный клапан или нет, так как у нас открывается кран и через него будет стравливаться давление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
delphi_n
сообщение 28.7.2015, 20:02
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.5.2013
Пользователь №: 191372



Поговорил со специалистом.
Она предположила, что возможен вариант, когда регулятор не сработает на понижение, в этом случае поможет предохранительный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 28.7.2015, 22:14
Сообщение #3


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



если трубопровод, приборы и арматура способны выдержать давление питающего водовода, можете клапан не ставить.
если есть кто-то, кого разорвёт на давлении более 3 кгс, поставьте прдхр клапан на три кгс., есть такие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных