Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расход воды на наружное пожаротушение
viva3d
сообщение 28.7.2015, 15:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Коллеги подскажите пожалуйста.
В таблице 2 СП 8.13130.2009 для некоторых зданий вместо расхода на наружное пожаротушение стоит прочерк.
Что это значит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Sindarkon
сообщение 28.7.2015, 17:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Что такие здания не могут существовать по действующим нормативам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 28.7.2015, 21:15
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Sindarkon @ 28.7.2015, 18:01) *
Что такие здания не могут существовать по действующим нормативам.

Жестко)
СП10
Примечания:
1 Знак "-" обозначает необходимость разработки специальных технических условий по обоснованию расходов воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 29.7.2015, 8:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Dmitry_vk
В СП8 тоже есть такое примечание, но оно касается только таблицы 3 и 4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 29.7.2015, 11:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Цитата(Sindarkon @ 29.7.2015, 8:09) *
Dmitry_vk
В СП8 тоже есть такое примечание, но оно касается только таблицы 3 и 4.

Вот именно что только таблиц 3 и 4. А про прочерк для таблицы 2 вообще ничего не сказано. И понимай данный прочерк как хочешь, кто то говорит что надо брать ближайший больший расход а где же истина.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 29.7.2015, 11:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Истину я вам уже озвучил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.7.2015, 12:05
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Sindarkon @ 28.7.2015, 17:01) *
Что такие здания не могут существовать по действующим нормативам.

+

Цитата(Dmitry_vk @ 28.7.2015, 21:15) *
Жестко)
СП10
Примечания:
1 Знак "-" обозначает необходимость разработки специальных технических условий по обоснованию расходов воды.

+


Если кто-то вдруг и захочет такие построить, то в экспертизе всё равно попадёт на СТУ)))


Сообщение отредактировал Водяной - 29.7.2015, 12:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smoilov79
сообщение 30.7.2015, 3:51
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 30.7.2015
Пользователь №: 274264



biggrin.gif biggrin.gif Ну так строят же, раз в таблице присутствуют такие здания. Для борьбы с прочерками пожарники сами их подожгут и разрушат))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 30.7.2015, 17:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Подскажите пожалуйста.
Имеется наружная кольцевая сеть (1 кольцо) на которой стоят ПГ и сделаны ответвления (вводы) в здания.
При расчете такой сети, для случая хозяйственно-питьевого водопотребления необходимо расчетный расход поделить пополам и каждую ветку кольца посчитать на половину требуемого расхода или каждую ветку кольца считать на весь расход?
При расчете такой сети на случай хоз-пит + пожар надо также общий расход (хоз-пит+пож) поделить пополам и каждую ветку посчитать на половину расхода? Или каждую ветку считать на весь расход хоз-пит+пожар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
viva3d
сообщение 31.7.2015, 9:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 24.2.2012
Пользователь №: 141511



Цитата(viva3d @ 30.7.2015, 17:50) *
Подскажите пожалуйста.
Имеется наружная кольцевая сеть (1 кольцо) на которой стоят ПГ и сделаны ответвления (вводы) в здания.
При расчете такой сети, для случая хозяйственно-питьевого водопотребления необходимо расчетный расход поделить пополам и каждую ветку кольца посчитать на половину требуемого расхода или каждую ветку кольца считать на весь расход?
При расчете такой сети на случай хоз-пит + пожар надо также общий расход (хоз-пит+пож) поделить пополам и каждую ветку посчитать на половину расхода? Или каждую ветку считать на весь расход хоз-пит+пожар.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 12:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных