Тепловой узел, Без узла смешения, есть ГВС |
|
|
|
29.7.2015, 19:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.12.2014
Из: Казахстан
Пользователь №: 253517

|
Здравствуйте ув. форумчане. Подскажите в следующем вопросе. Имеется тепловой узел БЕЗ смешения, есть узел ГВС. Насос расположен на подаче, далее гребенка, на ней узлы к отдельным системам отопления. Параметры теплоносителя в сети 95-70 С. Будет ли ошибкой если узел ГВС тоже расположить на гребенке после насоса?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 12)
|
30.7.2015, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.12.2014
Из: Казахстан
Пользователь №: 253517

|
Цитата(Mort @ 29.7.2015, 19:21)  Здравствуйте ув. форумчане. Подскажите в следующем вопросе. Имеется тепловой узел БЕЗ смешения, есть узел ГВС. Насос расположен на подаче, далее гребенка, на ней узлы к отдельным системам отопления. Параметры теплоносителя в сети 95-70 С. Будет ли ошибкой если узел ГВС тоже расположить на гребенке после насоса? Первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией, обычно даются высокие параметры (130-70 С). Узел ГВС ставлю до смешения и т.п. Но здесь без смешения (95-70), обычная подача и обратка. Насос ставлю на подачу, после насоса гребенка. На гребенке, узлы к системам отопления и узел ГВС с балансирами. Прошу Вас, ув. спецы, поправьте если что не так.
|
|
|
|
|
30.7.2015, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
По вашим описаниям ничего не понятно.
|
|
|
|
|
30.7.2015, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.12.2014
Из: Казахстан
Пользователь №: 253517

|
Цитата(Hiro Nakamura @ 30.7.2015, 13:55)  По вашим описаниям ничего не понятно. Есть тепловой узел, подающий и обратный трубопровод без смешения, без никаких перемычек, (два параллельных линий). Параметры теплоносителя следовательно низкие (95-70С). На подающем и обратном трубопроводе задвижка, грязевик, фильтр, расходомер (все как положено в общем). Насос на подающем трубопроводе. После насоса гребенка. На гребенке (подача) 4 узла идут к отдельным системам отопления, естественно на обратке то же самое, только из систем. Так вот, а вопрос такой: Есть еще узел ГВС. Данный узел если расположить на гребенке пятым узлом (как бэ после насоса), то является ли это ошибкой? Если расположить узел ГВС ДО насоса ("где-нибудь" на подаче так сказать) то есть риск, что теплоноситель вообще не поступит в узел ГВС или поступит, но в малых кол-вах, т.к. насос будет "забирать" весь напор себе.
|
|
|
|
|
30.7.2015, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 14.7.2015
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921

|
А зачем насос? Перепад маленький?
|
|
|
|
|
30.7.2015, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.12.2014
Из: Казахстан
Пользователь №: 253517

|
Цитата(proff28 @ 30.7.2015, 15:59)  А зачем насос? Перепад маленький? Перепад маленький, + система с термостатами
|
|
|
|
|
3.8.2015, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210

|
А как будет работать ваш насос при периодическом водоразборе в ГВС? Что будет происходить с его рабочей точкой?
|
|
|
|
|
3.8.2015, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Может проще схемку нарисовать? "насос будет "забирать" весь напор себе." - это Вы про напор в подающей сети? Такое возможно только в случае, если трубопроводы к Вашему ИТП (?) заужены до беспредела.
Сообщение отредактировал v-david - 3.8.2015, 16:14
|
|
|
|
|
3.8.2015, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.12.2014
Из: Казахстан
Пользователь №: 253517

|
Цитата(v-david @ 3.8.2015, 17:08)  Может проще схемку нарисовать? "насос будет "забирать" весь напор себе." - это Вы про напор в подающей сети? Такое возможно только в случае, если трубопроводы к Вашему ИТП (?) заужены до беспредела. Благодарю за отклик. Схема простая, не стал выкладывать. Две трубы: Подача и обратка (без смешения), насос установлен на подаче. Параметры теплоносителя (95-70С)Дальше гребенка с 5-ю ветками. Но если хотите могу схему набросить. Меня просто интересует, будет ли ошибкой если узел ГВС поставить тоже на гребенку, а не до насоса? Цитата(PaGal @ 3.8.2015, 15:31)  А как будет работать ваш насос при периодическом водоразборе в ГВС? Что будет происходить с его рабочей точкой? Ув. Pagal, встречный вопрос Вам, т.к. в насосах не сильный знаток: имеет ли смысл ставить насос с частотником при данной ситуации, попровьте меня если ошибаюсь. Благодарю
|
|
|
|
|
3.8.2015, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210

|
Пока Вы не дадите схему с указанием нагрузок, напоров и потерь давления в системах, все обсуждения - гадания на кофейной гуще.
|
|
|
|
|
4.8.2015, 5:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Mort @ 3.8.2015, 21:36)  Схема простая, не стал выкладывать. Две трубы: Подача и обратка (без смешения), насос установлен на подаче. Параметры теплоносителя (95-70С)Дальше гребенка с 5-ю ветками. Но если хотите могу схему набросить. Меня просто интересует, будет ли ошибкой если узел ГВС поставить тоже на гребенку, а не до насоса? Да это Вы хотите получить квалифицированный ответ! Но не даёте желающим помочь Вам специалистам нужные исходные данные. Совершенно прав ув. PaGal: Цитата(PaGal @ 3.8.2015, 22:46)  Пока Вы не дадите схему с указанием нагрузок, напоров и потерь давления в системах, все обсуждения - гадания на кофейной гуще. Кроме того, Вам обязательно нужно ознакомиться с СП 41-101-95, в первую очередь с п.п. 3.5, 3.7, 3.24, рис. 9а - может тогда Ваши предложения и вопросы будут выглядеть совершенно по-другому, а пока разговор ни о чём.
|
|
|
|
|
4.8.2015, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
здесь ведь все просто, откуда мы можем знать, какая у вас схема ГВС, может она вообще, открытая и все 95 шпарят (в прямом и переносном смысле) население? Я, конечно, далек от такого предположения, но всяко повидалось...
|
|
|
|
|
4.8.2015, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.12.2014
Из: Казахстан
Пользователь №: 253517

|
Ув. специалисты, благодарю Вас за отклик и внимание. Прошу прощения за "неграмотность" поставленного вопроса. Уже разобрался
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|