Не хотелось бы ни с кем "противу-речить", но, по "имху", отстаивается
..неприкосновенность конкретного (!) проектного решения - Холостой, так холостой! (транзитный) И нечего лезть!
Тогда как ..не все так "Адназначно".
- Варианты в 5-9-этажках. (Типовых!)
а) Все пары стояков имеют один транзитный.
б) Все П-образные стояки имеют радиаторы (!) на обеих "ногах".
в) Частично - пара с транзитом, частично - П-образные, с теми же радиаторами на обоих.
В одном и том же доме / квартире.
г)
Один радиатор (1этажа) на паре транзитный-приборный врезан в транзитный стояк.
Повторюсь, проекты - типовые. Только вар. 5-этажки с "поголовно" транзитными стояками, имхо, индивидуальный.
При этом от "проекта" мало что зависит. Зависимость "делает" теплосеть рекомендуя диаметр сопла элеватора. (под местные "условия" и по жалобам жильцов)
Вопрос - и что "нового" (?) внес "нарушитель" в такое разнообразие 1-трубных стояков? (а - г)
И
чем (?) лучше "проектный",
18-й по счету радиатор в П-образных приборных стояках 9-этажки,
против одного "непроектного", врезанного в единственном числе (!) в транзитный стояк? (
вариант из "списка")Уж явно не температурой.
Вопрос "справедливости перераспределения" прошу не обсуждать, сам одно время жил с "18-м по счету", хотя имел возможность сделать его (в подвале)... первым на "раздаче".
Сообщение отредактировал Lyko - 5.8.2015, 3:00