Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление казармы
ulana
сообщение 2.8.2015, 2:01
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.4.2015
Пользователь №: 265037



Здравствуйте, подскажите пожалуйста нужно ли делать дымоудаление в коридоре казармы и подпор в лестничную клетку(план прилагается)? По сути в начале и в конце коридора (в торцах) естественное освещение есть.
Если все же нужно дымоудаление, то как не создать разрежение (включится дымосос и подпор) чтобы люди могли открыть дверь?
Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.dwg ( 3,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
РОШ
сообщение 3.8.2015, 11:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142706



Простой на первый взгляд вопрос. Но на второй уже не так всё однозначно smile.gif.
1. Подозреваю, что ЛК - не являются незадымляемыми (уточните у архитектора проекта) - поэтому противодымная защита не требуется.
2. Что касается коридора. ВСН 35-94 пунктом 1.4 предлагает проектировать такие казармы (для контрактников) по действующим строительным нормам РФ. Собственно, и СП 54.13330.2011 в п.1.1 логично подтверждает это: "...а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения".
Казалось бы, для жилых зданий высотой до 28 м СП 7.13130.2013 п.7.2 не требует дымоудаление из коридора. НО! Для ТАКОГО коридора дымоудаление требует п. 7.2.1 СП 54.13330.2011: расстояние от двери наиболее удалённой квартиры до выхода в ЛК превышает 12м.
И, если даже отнести казарму к классу "зданий общественных и административно-бытовых", то и в этом случае требуется дымоудаление согласно п. 7.2в СП 7.13130.2013.
Если будете делать дымоудаление из коридора, естественно потребуется компенсировать вытяжку притоком - можно в тот же коридор, противоположно вытяжке (например приток снизу у выходов из коридора, вытяжка посреди коридора сверху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ulana
сообщение 10.8.2015, 2:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.4.2015
Пользователь №: 265037



Спасибо!!!
Возможно ли сделать естественное дымоудаление из коридора через окна с приводом, если перенести двери внутри коридора ближе к окнам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
РОШ
сообщение 10.8.2015, 13:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142706



Да. Если расстояние от двери квартиры до выхода в ЛК не превысит 25 м, и конструкция оконных проёмов обеспечит выполнение п. 8.5 СП 7.13130.2013.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.8.2015, 14:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ulana @ 10.8.2015, 2:50) *
Спасибо!!!
Возможно ли сделать естественное дымоудаление из коридора через окна с приводом, если перенести двери внутри коридора ближе к окнам?

Нет! У Вас же многоэтажное здание. Согласно СП 7:
Цитата
7.10 Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует применять вытяжные системы с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.

В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением.


Похоже, ув. РОШ пишет о ест. проветривании, а не о дымоудалении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
РОШ
сообщение 10.8.2015, 14:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 5.3.2012
Пользователь №: 142706



Ув. ИОВ, конечно, прав - терминологически правильно - естественное проветривание при пожаре.
Поэтому: если будут обеспечены условия п.7.2.1 СП 54.13330.2011, п. 8.5 СП 7.13130.2013, то оснований для устройства дымоудаления нет. Точнее, п. 7.2 СП 7.13130.2013 в этом случае не требует предусматривать удаление продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ulana
сообщение 10.8.2015, 16:02
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.4.2015
Пользователь №: 265037



спасибо !!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 4:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных