> Ferroli Energy Top W80
zilin50
сообщение 2.8.2015, 18:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 4.9.2012
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 162070



Ferroli Energy Top W80. Подскажите пожалуйста хватит ли котловой автоматики на котлах (2 котла), для реализации каскадного погодозависимого управления системой отопления (один контур с насосом без трехходового клапана), нагрева ГВС-емкостной водонагреватель с загрузочным насосом и циркуляционным насосом.
Установлена гидрострелка. + на каждом котле свой насос.
Как я вижу здесь только нужно реализовать приоритет ГВС-если возможно.На насос Z ГВС ручное включение.
Где найти программирование. Спасибо .

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Top_W80____.doc ( 27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 