> Огнестойкость кабельной линии в подземной стоянке
89185033396@mail...
сообщение 3.8.2015, 12:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.8.2015
Пользователь №: 274558



строящееся каркасно-монолитное Жилое здание с парковкой на -1 этаже.
По парковке прокладываются питающие кабельные линии от ТП снаружи здания к каждому ВРУ.
Нормы а именно СП 113.13330.2012 п. 6.1.4 гласят что кабели должны быть защищены строительными конструкциями с огнестойкостью EI45.

ВОПРОС. ЯВЛЯЕТСЯ СПЛОШНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛОТОК ТАКОЙ ЗАЩИТОЙ. ЕСЛИ НЕТ, ТО КАК ИЗ ОПЫТА ЗАЩИЩАЛИ КАБЕЛИ???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий 81
сообщение 3.8.2015, 12:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 25.12.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 175570



Короб не является защитой! Есть специальные короба, для прокладки кл, с повышенной огнестойкостью! В поисковике легко найти
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валентиновна
сообщение 27.12.2015, 12:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 30.8.2012
Пользователь №: 161596



В настоящее время много всяких огнезащитных составов, например, огнезащитная краска ОБЕРЕГ – ОМВ для кабельных линий. Кладёте кабель в металлическую трубу и покрываете её составом. Получаем огнезащиту IV группы - 45 минут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 30.12.2015, 22:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



А нужна ли там защита ?
При пожаре все питание должно быть обесточено, кроме лифтов (или одного лифта, выполняющего роль пожарного), систем дымоудаления, пожаротушения или оповещения...
В общем список там поменьше, чем пытаться защитить все и вся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yagel77
сообщение 27.1.2016, 23:14
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.1.2016
Пользователь №: 288466



СП 113.13330.2012 п. 6.1.4 гласит, Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть автономными от инженерных систем этих зданий.
Люди добрые, подскажите!? Каким образом понимать понятие "автономными" в части эл.снабжения (освещение и т.п.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валентиновна
сообщение 30.1.2016, 12:59
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 30.8.2012
Пользователь №: 161596



Цитата(yagel77 @ 28.1.2016, 0:14) *
СП 113.13330.2012 п. 6.1.4 гласит, Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть автономными от инженерных систем этих зданий.
Люди добрые, подскажите!? Каким образом понимать понятие "автономными" в части эл.снабжения (освещение и т.п.).

Автономными, как минимум, значит питающимися не из того же источника, что основные системы. А, чаще всего, автономными считаются генераторы приводимые бензиновыми или дизельными двигателями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 3.2.2016, 20:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



автономными -означает невзаимосвязанными, т.е питающимися по разным вводам от ТП, и имеющими раздельные внутренние сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 12:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных