Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Отопление многоквартирного жилого дома
Валерий Юрьевич
сообщение 3.8.2015, 13:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.8.2014
Пользователь №: 242176



Приветствую, коллеги!

По работе дали обследовать 4-х секционный жилой дом от 14 до 22 этажей со сроком эксплуатации около 3-х лет.
На первом этаже расположена нежилая часть (магазины, кабинеты...). Со второго этажа и выше-типовая планировка. Жилая и не жилая части обслуживаются отдельными системами.
Системы отопления двухтрубные вертикальные с радиаторами. Не зонированные. На чердаке все стояки объединены воздушной линией, воздух спускается вертикальными воздухоотводчиками.
Проблема следующая: выше 9-10 этажа отопительные приборы не прогреваются и в ХП t воды в приборе менее 20 С. При этом нижние этажи перегреваются.
Делал выезд, залили систему водой (к слову подпитывается она от ГВС), стравили воздух, походили по этажам. Вывод: система водой заливается, воздушных пробок не обнаружено. В некоторых квартирах ОП заменены на конвекторы, там же автоматические терморегуляторы заменены на отключающие краны. На стояках отсутствуют балансировочные клапаны (хотя проекте предусмотрены)!
Диаметры стояков от 32 до 15. Пересчитал гидравлику, скорость воды в трубах 0,2-0,3 м/с.
Меняли насосную группу на более мощную, улучшение было, но незначительное.

Рабочая версия: из-за относительно высокой пропускной способности 32 и 25 труб и отсутствия балансировочных клапанов циркуляция воды в приборах нижних этажей значительно выше расчетной.

Кто сталкивался с проблемой или знает вероятные причины ее возникновения, поделитесь пожалуйста!

Также предстоит писать отчет и рекомендации, может у кого есть форма... Пошерстил нормативы-безрезультатно.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пананан
сообщение 3.8.2015, 13:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 24.2.2015
Пользователь №: 260457



Боюсь, что Вы сами ответили на вопрос - полное нарушение проекта отопления - снятые балансировочные клапаны, стоят краны...
Рекомендации - привести систему отопления к проектной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 3.8.2015, 14:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Системы отопления двухтрубные вертикальные с радиаторами.

С нижней или верхней разводкой магистралей ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий Юрьевич
сообщение 3.8.2015, 14:22
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.8.2014
Пользователь №: 242176



Цитата(Wiz @ 3.8.2015, 15:20) *
С нижней или верхней разводкой магистралей ?

С нижней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 3.8.2015, 14:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Надо налаживать систему термостатическими клапанами на этажах. Есть расчет преднастройки клапанов по этажам? Ну и балансировочники тоже надо настраивать. У нас на одном доме такое было, налаживали, вроде сейчас работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий Юрьевич
сообщение 3.8.2015, 14:59
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.8.2014
Пользователь №: 242176



Цитата(Norb @ 3.8.2015, 15:28) *
Надо налаживать систему термостатическими клапанами на этажах. Есть расчет преднастройки клапанов по этажам? Ну и балансировочники тоже надо настраивать. У нас на одном доме такое было, налаживали, вроде сейчас работает.

Есть только таблица по предустановке балансировочных клапанов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 3.8.2015, 15:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Рекомендации общие: термостатические клапаны на каждый отоп прибор и ручной балансировочный клапан на каждый стояк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 3.8.2015, 16:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(Валерий Юрьевич @ 3.8.2015, 14:59) *
Есть только таблица по предустановке балансировочных клапанов...

Хотя бы это проверить. Хотя без балансировочников это тоже мало поможет. Может там вообще ничего не налаживали, хотя бы сравнить преднастройки в помещениях. А замена термостатических на шаровые это вообще жесть, надо обязывать жильца менять обратно. Вообще однотрубку везде надо или все регулировочные клапаны под замок а то накрутят там.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proff28
сообщение 4.8.2015, 9:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 14.7.2015
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921



Подача транзитным стояком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий Юрьевич
сообщение 4.8.2015, 10:08
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.8.2014
Пользователь №: 242176



Цитата(proff28 @ 4.8.2015, 10:30) *
Подача транзитным стояком?

Да. Стояки идут транзитом через первый этаж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 4.8.2015, 10:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1643
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Norb @ 3.8.2015, 16:00) *
или все регулировочные клапаны под замок а то накрутят там.

Согласен. Вот только как это реализовать на практике, если ОП (на стояке высотой около 19 этажей с нижней подачей и одной зоной) балансируются между собой только за счет предустановок радиаторных термовентилей?

Как от жильцов спрятать под замок, возможность менять преднастройки радиаторных клапанов? Ведь далеко не у всех радиаторных термоклапанов, преднастройку можно менять только специальным ключом. Да и то вместо этого специального ключа, очумелые ручки кулибиных, легко используют ножницы, круглогубцы или утконосы (пассатижи). smile.gif

Если только ставить КРДП типа Валтека Vt004 у которого преднастройки можно изменить только слив воду из системы. И летом, как и положено, держать систему с водой и под давлением. Но вряд-ли этот Валтек пройдет по диапазону настроек. У него Kv регулируется от 1,8 до 5,2. А у распространенного Данфоса от 0,02 до 0,64.

Если же радиаторные клапаны поменяли на полнопроходные шаровые краны - то все потуги наладить такую однозонную систему будут безрезультатны. Хоть какой насос ставь. Поэтому вариантов только два:

1. Проверять (перерасчитывать полностью) изначальный проект и возвращать систему в проектное положение.

2. Либо менять изначальный проект на другой, и приводить систему в соответствие уже к новому проекту.

Сообщение отредактировал Inchin - 4.8.2015, 11:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 4.8.2015, 13:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Цитата(Валерий Юрьевич @ 3.8.2015, 15:07) *
Системы отопления двухтрубные вертикальные с радиаторами. Не зонированные. На чердаке все стояки объединены воздушной линией, воздух спускается вертикальными воздухоотводчиками.
Проблема следующая: выше 9-10 этажа отопительные приборы не прогреваются и в ХП t воды в приборе менее 20 С. При этом нижние этажи перегреваются.

..................

Рабочая версия: из-за относительно высокой пропускной способности 32 и 25 труб и отсутствия балансировочных клапанов циркуляция воды в приборах нижних этажей значительно выше расчетной.

Двухтрубка на все 14-22 этажа? Если так то меня это насторожить должно было в перую очередь. 14 этажей в одну зону еще куда не шло, но 22 этажа это какое давление у нижнего прибора будет? Чугун уже не поставишь.
Схема подключения здания к наружным сетям по независимой схеме через теплообменик? Подпитка СО из ГВС это проектное решение или самодеятельность монтажников?
Увязвть по двухтрубке 14-22 даже при наличие запорно - регулирующей арматуры задача непростая. У вас же по сути нечем вообще регулировать систему.
КШ (кран шаровой) предназначен для перекрытия движения теплоносителя.
Вы указали на не соотвествие монтажа проетным решениям, а это значит проект у вас есть. Выкладывайте схему системы отопления (штампы можете затереть), возможно там изначально ошибка закралась и система не работоспособная.

Фото с объекта плюс схема из проекта значительно ускорят поиск правильного решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий Юрьевич
сообщение 4.8.2015, 15:15
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.8.2014
Пользователь №: 242176



Цитата(Inchin @ 4.8.2015, 11:59) *
Согласен. Вот только как это реализовать на практике, если ОП (на стояке высотой около 19 этажей с нижней подачей и одной зоной) балансируются между собой только за счет предустановок радиаторных термовентилей?

Как от жильцов спрятать под замок, возможность менять преднастройки радиаторных клапанов? Ведь далеко не у всех радиаторных термоклапанов, преднастройку можно менять только специальным ключом. Да и то вместо этого специального ключа, очумелые ручки кулибиных, легко используют ножницы, круглогубцы или утконосы (пассатижи). smile.gif

Если только ставить КРДП типа Валтека Vt004 у которого преднастройки можно изменить только слив воду из системы. И летом, как и положено, держать систему с водой и под давлением. Но вряд-ли этот Валтек пройдет по диапазону настроек. У него Kv регулируется от 1,8 до 5,2. А у распространенного Данфоса от 0,02 до 0,64.

Если же радиаторные клапаны поменяли на полнопроходные шаровые краны - то все потуги наладить такую однозонную систему будут безрезультатны. Хоть какой насос ставь. Поэтому вариантов только два:

1. Проверять (перерасчитывать полностью) изначальный проект и возвращать систему в проектное положение.

2. Либо менять изначальный проект на другой, и приводить систему в соответствие уже к новому проекту.

В системе установлены регуляторы Danfoss RTD. Kv=0,04-0,6 м3/ч.


Цитата(Studentik @ 4.8.2015, 14:54) *
Двухтрубка на все 14-22 этажа? Если так то меня это насторожить должно было в перую очередь. 14 этажей в одну зону еще куда не шло, но 22 этажа это какое давление у нижнего прибора будет? Чугун уже не поставишь.
Схема подключения здания к наружным сетям по независимой схеме через теплообменик? Подпитка СО из ГВС это проектное решение или самодеятельность монтажников?
Увязвть по двухтрубке 14-22 даже при наличие запорно - регулирующей арматуры задача непростая. У вас же по сути нечем вообще регулировать систему.
КШ (кран шаровой) предназначен для перекрытия движения теплоносителя.
Вы указали на не соотвествие монтажа проетным решениям, а это значит проект у вас есть. Выкладывайте схему системы отопления (штампы можете затереть), возможно там изначально ошибка закралась и система не работоспособная.

Фото с объекта плюс схема из проекта значительно ускорят поиск правильного решения.

Давление у нижнего прибора будет около 11 кПа, у самого прибора рабочее избыточное давление = 1 МПа, так что делать зонирование однозначных оснований нет. Схема независимая, подпитка предусмотрена проектом.
(К слову сказать: зачем подпитывать из ГВС? Какие преимущества у такого подключения?)
Установка балансировочных клапанов выровняет расходы по стоякам. Вопрос в том, как дальше увязать верхний и нижний приборы? Как узнать сможет ли регулятор Danfoss RTD-N 15 это решить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 4.8.2015, 15:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 891
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Валерий Юрьевич @ 4.8.2015, 20:15) *
Давление у нижнего прибора будет около 11 кПа,

Вообще-то давление у нижних приборов в статике 66 м. вод.ст.
Сколько это будет в кПа посмотрите здесь
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Валерий Юрьевич
сообщение 4.8.2015, 16:02
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 16.8.2014
Пользователь №: 242176



Цитата(awlan @ 4.8.2015, 16:53) *
Вообще-то давление у нижних приборов в статике 66 м. вод.ст.
Сколько это будет в кПа посмотрите здесь
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/

Я про естественное циркуляционное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PWW
сообщение 8.8.2015, 2:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587



Цитата(Валерий Юрьевич @ 4.8.2015, 15:15) *
....
(К слову сказать: зачем подпитывать из ГВС? Какие преимущества у такого подключения?)
.....

Для меня вообще удивительно как они (монтажники) это реализовали? Требования к качеству воды в системе отопления и воды на ГВС разные. И если они действительно это сделали то полагаю, напор после насосов системы ГВС в месте присоединения подпитки к системе отопления буден 66+10м в.с. минимум! Эти решения надо посмотреть. Схему в студию rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 8.8.2015, 8:30
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Как от жильцов спрятать под замок, возможность менять преднастройки радиаторных клапанов? Ведь далеко не у всех радиаторных термоклапанов, преднастройку можно менять только специальным ключом. Да и то вместо этого специального ключа, очумелые ручки кулибиных, легко используют ножницы, круглогубцы или утконосы (пассатижи).
Хотел спросить.. реально ли ставить клапана, которые бы в открытом состоянии пропускали максимум ну не больше +20% от расчетного расхода??? просто спросил tomato.gif

Цитата
залили систему водой (к слову подпитывается она от ГВС)
Встречалось как-то увидеть открытую независимую схему подключения. До сих пор понять не могу, почему так заделали.. 2х этажное жилое здание.. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 8.8.2015, 17:49
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1643
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Altelega @ 8.8.2015, 8:30) *
Хотел спросить.. реально ли ставить клапаны, которые бы в открытом состоянии пропускали максимум ну не больше +20% от расчетного расхода??? просто спросил tomato.gif

Что-то не понял, а зачем? Клапаны должны пропускать именно расчетный массовый расход, исходя из проектной средней температуры в помещении (меньше можно отрегулировать термоголовкой или вручную).

Может имелось в виду "увеличить мощность ОП с термостатическими клапанами на 20%"? Тогда не только можно, но и нужно. Именно в открытом состоянии на максимуме Kv (а не Kvs) они и должны пропускать больше (чтобы увеличить мощность ОП на 20%), но только с настроенными преднастройками.

А вот 20%, или 15%, или другое значение увеличения мощности ОП (свыше расчетной по теплопотерям) и стОит предусмотреть в проекте. Как бы запас на плохое качество строительства и ошибки в теплорасчетах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 10.8.2015, 16:29
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Цитата(Валерий Юрьевич @ 4.8.2015, 15:15) *
Установка балансировочных клапанов выровняет расходы по стоякам. Вопрос в том, как дальше увязать верхний и нижний приборы? Как узнать сможет ли регулятор Danfoss RTD-N 15 это решить?

Вот и надо гидравлику посчитать. Если измерить перепад на подаче и обратке (на балансировочнике) и посчитать свободное давление перед каждым прибором а потом посчитать преднастройку клапана исходя из давления и расхода расчетного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 10.8.2015, 22:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Norb @ 10.8.2015, 16:29) *
Вот и надо гидравлику посчитать. Если измерить перепад на подаче и обратке (на балансировочнике) и посчитать свободное давление перед каждым прибором а потом посчитать преднастройку клапана исходя из давления и расхода расчетного.

в справочниках с давних пор написано сжато сухо и исчерпывающе- чтоб система (двушка)работала то теряй в разводке 70%давления, а остальное в стояке и магистралях. В однотрубке 70%в стояке- и остальное в магистрали. И будет система теплоустойчивой.
Найдем на чем терять давление в разводке и что б не свистело и шумело на весь дом- вот и весь сказ. Подгоним что мол вот наконец получилось, играя цифрами , а не сутью- получим разрегулировку. Можно сделать полностью увешанную регулирующей арматурой систему- тогда зачем считать, правда расход запорки, регуляторов всяких будет на немерянные деньги.
Труба денег не берет- с ней надо дружить и знать её.
в совейских справочниках по двухтрубкам ограничение было -до 9 этажей. Отчего? Не на чем было нормально терять давление, не было регулирующей арматуры в достатке(не считая что и расход труб поболе, чем в однотрубке)- ныне все есть и можно правильно организовать все.
А отвандалить можно любую систему, не проектом, так монтажом, не удалось(не плачь) собственники добьют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Астар
сообщение 15.8.2015, 22:00
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.11.2013
Пользователь №: 214925



У нас был опыт возращения собственников к проекту. Домик сдали в 2007 году, одна из первых современных двухтрубок у нас, настройки на Данфосс никто не выставил и система не прогревалась равномерно и никто не врубился, почему. Возились с насосами, затем выкидывали RTD-Nки, затем выкидывали регуляторы перепада, а ставили, кто что - кто вентили обычные, кто шаровые. Стабильно 6 лет пол дома не дополучали тепла в разной последовательности, пока не появился умный слесарь, который прокушал тему с преднастройками. Уговорами, угрозами и собраниями из 6 подъездов 4 уболтали на возврат арматуры на место, ставили правда уже Овентроп AV-6 полностью по всему подъезду. Жалобы исчезли, те, кто годами мёрз - благодарны. Осталось 2 подъезда. Так что основная тема - вертикальная регулировка клапанами. Вторая большая проблема - идиотское переделывание двухтрубки в однотрубку на отдельных этажах (как то: запитывание радиаторов от только одного стояка, другой - транзитом) и установка перемычек на двухтрубке . Тоже надо всё выявлять и убирать. Да. Ещё если кто-то полностью поменял стояк на пластик и подачу ввёл вниз радиатора, а обратку вверх, а радиатор - алюминиевый или панельный, то счастья не видать тож. Балансировочники по стоякам - как последняя стадия после всего вышеперечисленного. Вертикальная регулировка так же помогает и по горизонтали распределять расход теплоносителя более равномерно. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 7:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных