kozanova
сообщение 4.8.2015, 17:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.3.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 261271



Друзья, сталкиваюсь с зданиями без подвала первый раз.
Как канализацию выводить и делать ввод? Немного в растерянности...
Это один из объектов военного городка.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.png ( 309,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  2.png ( 534,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  3.png ( 310,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.8.2015, 7:35
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3616
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Через пол, только и всего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.8.2015, 8:51
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Под конструкцией пола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kozanova
сообщение 5.8.2015, 10:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.3.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 261271



По сути, под плитой?
А на выпуске, к примеру, под прочистку нужно делать приямок?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 5.8.2015, 10:40
Сообщение #5


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(kozanova @ 5.8.2015, 10:31) *
По сути, под плитой?
А на выпуске, к примеру, под прочистку нужно делать приямок?

Плиты у Вас нет, на чертежах конструкция пола по земле. Вернее плита не фундаментная, а идёт как часть конструкции пола.
Приямков не нужно делать. Сеть канализации выставят в проектное положение, опрессуют и только после будут полы делать.

Сообщение отредактировал Водяной - 5.8.2015, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kozanova
сообщение 5.8.2015, 11:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.3.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 261271



Спасибо.
Там на чертеже показаны лотки на каждом въезде. Я так понимаю, туда будет стекать талый снег зимой? от каждого лотка еще и отдельный выпуск будет, так как они идут не в одну линию.
нашла вот такие лотки.
http://maistro.ru/katalog/ingenernie-syste...-betonnye-lotki
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 5.8.2015, 11:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



По моему вы несовсем адекватно понимаете суть форума - он предназначен для советов и обсуждения вопросов, но никак не для безвозмездного сопровождения проекта.
Вам я так понимаю нужен главспец и проверяющий по данному объекту.
Увы эта работа стоит денег smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kozanova
сообщение 5.8.2015, 11:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 4.3.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 261271



да вы что? какая ценная информация!
без вас, уважаемый, или "уважаемая" SV_vrn, я бы точно не разобралась, какие вопросы здесь можно задавать, а какие нельзя! =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 10:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных