> ГВС, 2 зоны
Kopchello
сообщение 18.12.2006, 18:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



Здание 16 эт., крышная котельная, ИТП там же. Кто подскажет как лучьше сделать внутрянку.Решили, что вторая зона- верхняя разводка, а на первую- один подающий стояк опускается в подвал, ставится рег. давления и идет разветвление на два крыла с нижней разводкой. Разборные стояки проходят в с/у квартир. Как организовать циркуляцию? Кто подскажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 19.12.2006, 10:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Да все просто:
ВЕрхняя зона - опускаете с крыши стояк с мин давлением ( предположим зона с 6 - 16 этаж)
так вот давление на 6ом этаже будет 10эт. Х hэт. + нач. давление - потери(но их оч. мало)
соответственно давление на 6ом этаже не должно привышать 40,45 м., если привышает - то зону уменьшаем кол. этажей. Опустили,короче стояк, и тут же подымаем его опять на крышу, внизу на основании стояка Т4 лепим церкуляционник (ну или надо узнать у производителя может можно его поставить в ИТП, что ясно будет лучше для эксплуатации).Соответсвенно возростающее к 6ому этажу гидростатическое давление подымет воду обратно в ИТП (циркуляционник гасит все потери в трубе).
Нижняя зона:
Опускаем главный стояк до потолка пятого этажа и разводим его по квартирам, входим в квартиру через ограничитель давления, соответсвенно в подвале собераем все стояки Т3 в один стояк Гл.Т4, на нем лепим опять циркуляционник. Расчет подвального циркуляционника расчитывать на сумарные потери в трубопроводе только подвальной части (после последнего огр. давления)
+ потеря давления в мембране огр.
Т.Е. напор циркуля должен компенсировать ограничение давления мембраной огр. в трубе.
Этот нижний циркуляционник полюбому в подвале окажется, ищите под него место.
ВСЕ..
Спасибо за внимание..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 19.12.2006, 11:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



Cпасибо за совет. Я прикрепляю схему, чтоб было понятней. У меня получается на каждый стояк Т3 свой циркуляционный и цир. расходы очень малы, даже подобрать стояк с шайбой тяжело. Общий циркул. расход в нижней зоне 0,3 л/с Чтоб его подать назад в котельную нужен насос с параметрами 0,3 л/с и 50м, нигде не могу такой найти. Буду благодарен за советы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Sxemadwg.dwg ( 32,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 19.12.2006, 11:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Расход маленький очень получился..
Расход Т4 считается по ОВшному, так что вам лучше к отопленцам пойти посоветоваться..
А то я ченить вам не то насоветую..
Циркуляция должна компенсировать все теплопотери по подающим трубопроводам Т3 при максимальном перепаде температуры от водонагревателя до диктующей точки

Добавлено - 11:34
И давление большое очень у вас получилось..
И вообще ограничители давления ставте не на стояк а на вводе в квартиру..
В стояке давление останется достаточным, и в квартире тож все будет нормально..
И цирк насос максимум на 5метров получится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 19.12.2006, 12:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



Если не ставить регулятор на стояке, то получается в магистралях в подвале давление больше 60м, а там ответвления на стояки и следовательно арматура, которая ставится на давл. не более 60м (п.10,3 СНиПа). Хотя это на хол. воду, но думаю и на гор. теже требования. поэпому приходится ставить насос с большим напором и маленьким рвсходом. Даже не знаю есть такие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.12.2006, 12:39
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
поэпому приходится ставить насос с большим напором и маленьким рвсходом. Даже не знаю есть такие?

Сам факт их отсутствия на рынке говорит о невостребованности таких насосов. Я бы призадумался, почему. Или у Вас ошибка или некий эксклюзив. Но не Вы же первый проектируете такие дома...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zoli
сообщение 19.12.2006, 12:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3635



Цитата(dudkas3 @ Dec 19 2006, 10:17 )
Да все просто:
ВЕрхняя зона - опускаете с крыши стояк с мин давлением ( предположим зона с 6 - 16 этаж)
так вот давление на 6ом этаже будет 10эт. Х hэт. + нач. давление - потери(но их оч. мало)
соответственно давление на 6ом этаже не должно привышать 40,45 м., если привышает - то зону уменьшаем кол. этажей. Опустили,короче стояк, и тут же подымаем его опять на крышу, внизу на основании стояка Т4 лепим церкуляционник (ну или надо узнать у производителя может можно его поставить в ИТП, что ясно будет лучше для эксплуатации).Соответсвенно возростающее к 6ому этажу гидростатическое давление подымет воду обратно в ИТП (циркуляционник гасит все потери в трубе).
Нижняя зона:
Опускаем главный стояк до потолка пятого этажа и разводим его по квартирам, входим в квартиру через ограничитель давления, соответсвенно в подвале собераем все стояки Т3 в один стояк Гл.Т4, на нем лепим опять циркуляционник. Расчет подвального циркуляционника расчитывать на сумарные потери в трубопроводе только подвальной части (после последнего огр. давления)
+ потеря давления в мембране огр.
Т.Е. напор циркуля должен компенсировать ограничение давления мембраной огр. в трубе.
Этот нижний циркуляционник полюбому в подвале окажется, ищите под него место.
ВСЕ..
Спасибо за внимание..

Извиняюсь, а как это Вы посчитали что гидростатического давления хватит что бы была циркуляция, и как у нас там будет давление 40-45м.? если мы воду сверху подаем? и где мы найдем место чтобы ставить циркуляционные насосы на каждом стояке? в жилых этажах rolleyes.gif или вы думаете вам дадут денег на 10 насосов ? (я не уверен) кто их будет эксплуатировать, даже если они в ИТП)
ohmy.gif и как же мы 5-ый стояк разведем по квартирам, если у нас жилые этажи, (под потолком жилых комнат что-ли или коридоров)... smile.gif
Так что берите стояки от ИТП опускайте в подвал а там делайте одну обратку большим диаметром и ставьте насос. Это мое мнение и не надо вам ничего зонировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 19.12.2006, 12:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



И почему цирк. расход считать по ОВшному СНиПу, всегда считали по нашему, родному?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 19.12.2006, 12:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



to Andrey R
C крышной котельной первый раз проектирую. И это у маня не эксклюзив, просто ничего другого не смог придумать, поэтому и спрашиваю у знающих людей, как правильно сделать.


Кто знает какое давление допускается в магистралях, если там арматура?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 19.12.2006, 12:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



to Zoli:
Естественно на каждый стояк ставить отдельный циркуль смысла нет..
Конечно надо собрать все в один стояк (я подумал что это само сабой разумеющееся, вот и не разжевал) и на него цирк насос ставить. А помещение выбить у архитекторов на жилом этаже в коридоре размером 1м.Х1.5м. я думаю получиться может.
Насчет давления:
Если помните курс гидравлики ВУЗа, ну или еще раньше - курс физи жидкостей школы, то вот вам ответ :
уровень воды в сообщающихся сосудах получается приблизительно равный (если обьем жидкостей в них одинаков), какой закон не помню., но если в "сообщающихся сосудах" на крыше поставить монометр и он покажет допустим - 1м. водяного столба, то такой же монометр на последнем этаже покажет 4м.(если высота этажа 3м. условно), а на первом покажет 61м (если 20этажей по 3м.),
Соответственно снизу вверх по стояку Т4 давление будет уменьшаться точно также, в сторону последнего этажа (веть Т3 и Т4 сосуды сообщающиеся)..
Поэтому стояк Т3(его длинна) создаст гидростатическое давление в Т4 - за минусом потерь по длинне стояка, кот. и должен компенсировать циркуляционный насос..
А вы думали почему у цирк. насосов такие маленькие напоры???
И диаметр в Т4 берется меньше исходя из той же пресловутой физики жидкостей, вот.
Или вы тоже "начинающий"
Я думал все в курсе..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.12.2006, 13:02
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Kopchello @ Dec 19 2006, 12:53 )
C крышной котельной первый раз проектирую. И это у маня не эксклюзив,

Кто знает какое давление допускается в магистралях, если там арматура?

Значит, это ошибка wink.gif

Тоже самое, что без арматуры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 19.12.2006, 13:42
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(dudkas3 @ Dec 19 2006, 10:17 )
Да все просто:
ВЕрхняя зона - ( предположим зона с 6 - 16 этаж)

Нижняя зона:
Опускаем главный стояк до потолка пятого этажа и разводим его по квартирам, входим в квартиру через ограничитель давления,

dudkas3, зачем делить в данном случае на зоны? Как-то не могу понять. Не проще не делить, а сделать как Вы говорите, но не зонируя. Тогда не надо делать разводку под потолком (допустим 5 этажа). Давление у приборов 5 этажа и ниже все равно запредельное будет (без регуляторов не обойтись) что в том, что в другом случае.
Только личная просьба, поговорите со мной спокойно, без лишней экспрессии (без посылов в капусту и учиться). smile.gif Если можно, конечно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 19.12.2006, 13:45
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Kopchello @ Dec 19 2006, 12:40 )
И почему цирк. расход считать по ОВшному СНиПу, всегда считали по нашему, родному?

Дело в том что, на расчет В1, и Т3 - считается по вероятностям, так как предполагает водоразбор и т.д., а Т4 представляет собой закнутую систему с Т3 (ИТП - Т3 - Т4 - ИТП), соответственно расход на протяжении стояка Т4 не изменяется, по этому и считают его не так как у нас, а как у ОВшников в отоплении (у них тож замкнутый контур). У них расход - есть константа, пропорциональная потере теплоты...Спросите у ИТПшника, в принципе он в своем разделе подбирает циркуляционники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.12.2006, 13:48
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А как не делить на зоны? 16 этажей - это только по геометрии уже больше 40 метров. На пределе.
Посчитать тчательнее, может прокатит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 19.12.2006, 13:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ Dec 19 2006, 13:48 )
А как не делить на зоны? 25 этажей - это только по геометрии уже больше 60 метров.

Андрей, речь идет о 16 этажном здании, а по геометрии - это 48м

Кроме того, при зонировании все равно будет большое давление на нижних этажах (все те же 48+...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.12.2006, 13:57
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



biggrin.gif Я уже поправился. biggrin.gif Перепутал темы... Для неэлитного жилья можно и на однозонке. Только уже гидромассажик на своём насосике придётся. И куча регуляторов на нижних этажах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 19.12.2006, 13:59
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Ну в принципе это приемлимый вариант.
Материала меньше, соответственно дешевле строительство..
На последних трех этажах влепить ограничители давления на вводе в квартиру, их и так, в принципе, сечас на всех квартирных вводах лепят в хороших домах...
А арматура выдержит, и не такие давления выдерживает, открыть тех паспорт шарового крана и на него в проекте сослаться.. У них там по 10атм. стандартно, помоему.. Хотя и ошибаться могу, если честно..
Про "капусту" не стану..хехеее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.12.2006, 14:01
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Про "капусту" не стану..хехеее

Так это - основной аргумент против biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zoli
сообщение 19.12.2006, 14:02
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3635



Цитата(dudkas3 @ Dec 19 2006, 12:58 )
И диаметр в Т4 берется меньше исходя из той же пресловутой физики жидкостей, вот.
Или вы тоже "начинающий"
Я думал все в курсе..

Вот вы сначала экспертизе обоснуйте свои расчёты, а потом можете обзываться,
сообщающиеся сосуды эта из курса гидравлики, под рукой учебника нет, а для того что бы посчитать это вам еще надо потери в циркуляционном стояке посчитать.
А про зонирование я скажу что можно было бы если бы у вас был 21 эт. а так берите типовые альбомы в ГУП ЦПП. и не советую вам свой эксклюзив в экспертизу нести, коллеги засмеют
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 19.12.2006, 14:04
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(dudkas3 @ Dec 19 2006, 13:59 )
А арматура выдержит, и не такие давления выдерживает, открыть тех паспорт фарового крана и на него в проекте сослаться.. У них там по 10атм. стандартно, помоему.. Хотя и ошибаться могу, если честно..
Про "капусту" не стану..хехеее

В качестве ликбеза: что такое фаровый кран?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zoli
сообщение 19.12.2006, 14:12
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3635



Цитата(Zoli @ Dec 19 2006, 14:02 )
был 21 эт. а так берите типовые альбомы в ГУП ЦПП. и не советую вам свой эксклюзив в экспертизу нести, коллеги засмеют

Ну эта Я. пошутил biggrin.gif не обижайся, пусть смеются и надо мной тоже... ничего страшного! tongue.gif
Мы же все здесь учимся, или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 19.12.2006, 14:12
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



16 эт это жилых. над 16 этажем есть еще тех.этаж, где размещается какая-то ерунда. Над тех. этажем чердак с котельной и ИТП. От низа чердака до низа подвала геометрическая высота только 54,8м. Если учесть потери в трубах по чердаку то внизу стояка будет более 60м, поэтому делаем 2 зоны А вот как правильно это сделать я и спрашиваю. Стояки проходят через с/у, по коридорам былобы проще.
Благадарю всех откликнувшихся!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 19.12.2006, 14:13
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Zoli @ Dec 19 2006, 14:02 )
а для того что бы посчитать это вам еще надо потери в циркуляционном стояке посчитать.

А никто не спорит - надо все посчитать: и потери в цир. стояке и соответственно по ним получить расход, и по расходу диаметр подобрать, но диаметр должен получиться заведомо меньший чем соответственный в Т3 (если не получается - считать заново, ибо это условие циркуляции, да и расход в Т4 естественно после водоразбора расход в Т3 уменьшится).
А экспертизу это все проходит, не беспокойтесь..
А вы ВКшник ?
Случайно не в МГСУ учились?
г. Исаеву передам от вас привет (если он меня вспомнит конечно)..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.12.2006, 14:14
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Или вы тоже "начинающий"

Цитата
В качестве ликбеза: что такое фаровый кран?

счас расскажет... biggrin.gif

Добавлено - 14:15
Цитата
А вы ВКшник ? Случайно не в МГСУ учились? г. Исаеву передам от вас привет (если он меня вспомнит конечно)..

Дудкас, а без этого - совсем не получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 19.12.2006, 14:16
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(OlgaO @ Dec 19 2006, 14:04 )
Цитата(dudkas3 @ Dec 19 2006, 13:59 )
А арматура выдержит, и не такие давления выдерживает, открыть тех паспорт фарового крана и на него в проекте сослаться.. У них там по 10атм. стандартно, помоему.. Хотя и ошибаться могу, если честно..
Про "капусту" не стану..хехеее

В качестве ликбеза: что такое фаровый кран?

Эээ, нууу это типа кран в форме фары..
хаахаа...
Простите, просто я от природы мало обращаю внимания на граматику, больше на смысл..
Каюсь..

Добавлено - 14:18
Цитата(andrey R @ Dec 19 2006, 14:14 )
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 14:15</font>
Цитата
А вы ВКшник ? Случайно не в МГСУ учились? г. Исаеву передам от вас привет (если он меня вспомнит конечно)..

Дудкас, а без этого - совсем не получается?

Старался. Очень старался.
Но не вытерпел..
Простите.
Про ВКшников и капусту ни слова..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 19.12.2006, 14:20
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Kopchello @ Dec 19 2006, 14:12 )
Над тех. этажем чердак с котельной и ИТП. От низа чердака до низа подвала геометрическая высота только 54,8м. Если учесть потери в трубах по чердаку то внизу стояка будет более 60м, поэтому делаем 2 зоны

Во второй то зоне будет все равно те же 54.8.
Какой смысл во второй зоне - не пойму.


И все же, что такое фаровый кран? Извините за настойчивость!

Пока писала, уже ответили. То есть - это грамматика?!

Сообщение отредактировал OlgaO - 19.12.2006, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алиса-X
сообщение 19.12.2006, 14:29
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280



Цитата
Какой смысл во второй зоне - не пойму

ага, я тоже не пойму sad.gif расположите ИТП в подвале и будут вам зоны...
и еще... почему это ВК-шник считает, у нас это делают теплотехники ВСЕГДА где я только не работала

ну все, теперь посыл в капусту точно будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zoli
сообщение 19.12.2006, 14:40
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3635



Архисогласен не Мы циркуляционные насосы в ИТП подбираем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kopchello
сообщение 19.12.2006, 15:14
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 7.11.2006
Из: г. Киев
Пользователь №: 4629



Понимаю, что всем уже недоел своими глупыми вопросами, но еще один нюанс (хоть и не по теме) Холодную воду я тоже сделал 2 зоны. 1 зона сразу от сети до 8 этажа с нижней разводкой, а 2 зона идет подающий стояк на чердак через насосы, от него ответвление на котельную и пошла верхняя разводка на 2 зону. Это решение хоть пойдет или тоже можно в мусорку и делать одну зону?

Огромное всем спасибо, что не послали в капусту.

P.S. Первая этажка(как первый блин) всегда комом, так что строго не судите......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 19.12.2006, 15:19
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Алиса-X @ Dec 19 2006, 14:29 )
почему это ВК-шник считает, у нас это делают теплотехники ВСЕГДА где я только не работала

ну в принципе я уже говрил что этот вопрос надо ИТПшнику нести, но все же иногда и ВКшникам полезно иметь представление как работает система. И вродеб в ВУЗе это преподают на кафедре ВК тож. И посчитать это особого труда составить не должно.

to OlgaO
Насчет фарового крана - не дошел я еще до уровня секретаря, потому когда пишу, смотрю на клавиатуру а не на экран - отсюда граматические ошибки и т.д.
правильно будет - шаровый кран.
Ну и насчет второй зоны вы правы - смысла в ней практически нет.
При таком расположении ИТП все нужно в одну зону делать.

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 15:21</font>
ХВС правильно сделали, а ГВС отличается из-за расположения ИТП.
Еслиб у вас ИТП тож в подвале было, то и ГВС было бы таким как ХВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных