> Расчет противопожарного резервуара, помощь!
karolina1992
сообщение 6.8.2015, 10:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681



подскажите пожалуйста!
у меня застройка из 4 зданий (наружное пожаротушение 20+20+10+20 л/с) и (внутреннее 2,6+10,4+5,2 л/с)
как рассчитать объем противопожарного резервуара?
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 6.8.2015, 11:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(karolina1992 @ 6.8.2015, 10:18) *
подскажите пожалуйста!
у меня застройка из 4 зданий (наружное пожаротушение 20+20+10+20 л/с) и (внутреннее 2,6+10,4+5,2 л/с)

4 пожара одновременно? Почему не один пожар?
Цитата(karolina1992 @ 6.8.2015, 10:18) *
как рассчитать объем противопожарного резервуара?

СП 8.13130.2009 п.5.2 примечание2
Цитата
В случае, если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karolina1992
сообщение 6.8.2015, 11:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681



я понимаю что один пожар согласно Сп 8.13130.2009 п 6.1.
как мне рассчитать объем резервуара из ходя из того что у меня происходит застройка из 4 зданий и источник водоснабжения скважены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karolina1992
сообщение 6.8.2015, 12:48
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681



поправьте если не так!выбираю 1 здание наибольшего водопотребления на наружное пожаротушение + внутренне
(т.к от скважины водозабор объединенный противопожарный и хоз-питьевой.)
умножаю на 3 и умножаю на 3,6+ максимальный секундный расход воды хоз-питьвой ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.8.2015, 12:58
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3583
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Смотрите, чтобы сменность воды в течение 2 суток обеспечивалась. Возьмите любой учебник - хоть Абрамова, хоть Журбу (все они тут есть), там очень доступно расписано определение объёма регулирующего резервуара с расчётом противопожарного запаса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karolina1992
сообщение 6.8.2015, 13:10
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681



ясно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 6.8.2015, 13:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(karolina1992 @ 6.8.2015, 12:48) *
умножаю на 3 и умножаю на 3,6+ максимальный секундный расход воды хоз-питьвой ?

грубо да, если резервуары будут и для хранения воды и на бытовые нужды то
Цитата
Смотрите, чтобы сменность воды в течение 2 суток обеспечивалась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karolina1992
сообщение 6.8.2015, 13:51
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681



Цитата(freese @ 6.8.2015, 14:41) *
грубо да, если резервуары будут и для хранения воды и на бытовые нужды то

как это предусмотреть?

Цитата
Смотрите, чтобы сменность воды в течение 2 суток обеспечивалась

это как предусмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 6.8.2015, 13:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(karolina1992 @ 6.8.2015, 13:51) *
это как предусмотреть?

Цитата(Ferdipendoz @ 6.8.2015, 12:58) *
Смотрите, чтобы сменность воды в течение 2 суток обеспечивалась. Возьмите любой учебник - хоть Абрамова, хоть Журбу (все они тут есть), там очень доступно расписано определение объёма регулирующего резервуара с расчётом противопожарного запаса

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karolina1992
сообщение 6.8.2015, 14:24
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681



это все ясно)))
так может кто-то конкретно поможет выяснить этот вопрос??? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
если объединенный водопровод В1 и В2, часовое водопотребление 9,5 м3/час, из четырех зданий максимальное пожаротушение у холодильного склада 40 л/с + 10 л/с согласно п.5.6
50*3*3,6=540 м3
обмен воды 48 ч*9,5=456 м3
ТАК???или нет...кто знает помогите разобраться!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.8.2015, 14:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



нет не так...совсем не так.
какое у Вас водопотребление суточное?

обьем воды в резервуарах (хоз-пит+пожар+ аварийный!) должен сменится за 48 часов. вот и считайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karolina1992
сообщение 6.8.2015, 14:48
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681



среднее суточное водопотребление 16,665 м3/сут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.8.2015, 15:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ну вот....получается сети раздельный должны быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karolina1992
сообщение 6.8.2015, 15:04
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681



т.к не обеспечивается обмен воды за 48 ч?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 6.8.2015, 15:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(karolina1992 @ 6.8.2015, 15:04) *
т.к не обеспечивается обмен воды за 48 ч?

да, СП 31.13330.2012
Цитата
12.7 В резервуарах для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.

делайте раздельные резервуары
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karolina1992
сообщение 6.8.2015, 15:48
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681



т.е мне необходимо на территории установить 4 резервуара? 2 питьевых и 2 пожарных?и раздельные сети вести?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 6.8.2015, 16:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



зачем Вам на хоз-пит резервуары? перебои с водоснабжением? скважины не справляются с подачей?

Сообщение отредактировал Dima_UA - 6.8.2015, 16:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
УИЭП
сообщение 22.9.2015, 6:35
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105865



При сейсмике (8-9) число резервуаров умножают на х2, пункт 16.3, СП 31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 22.9.2015, 7:33
Сообщение #19


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3583
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Это вы к чему? Автор темы вроде не упоминала про сейсмику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olleg
сообщение 22.9.2015, 9:35
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



Делайте на хоз- пит вообще без резервуаров, ескли скважины выдают нужный расход, а для пожара предусматривайте резервуары. Расход берите наибольший из 4-х зданий внутренний+ наружный.

Сообщение отредактировал olleg - 22.9.2015, 9:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 19:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных