Расчет противопожарного резервуара, помощь! |
|
|
|
6.8.2015, 10:18
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681

|
подскажите пожалуйста! у меня застройка из 4 зданий (наружное пожаротушение 20+20+10+20 л/с) и (внутреннее 2,6+10,4+5,2 л/с) как рассчитать объем противопожарного резервуара?
|
|
|
|
|
6.8.2015, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(karolina1992 @ 6.8.2015, 10:18)  подскажите пожалуйста! у меня застройка из 4 зданий (наружное пожаротушение 20+20+10+20 л/с) и (внутреннее 2,6+10,4+5,2 л/с) 4 пожара одновременно? Почему не один пожар? Цитата(karolina1992 @ 6.8.2015, 10:18)  как рассчитать объем противопожарного резервуара? СП 8.13130.2009 п.5.2 примечание2 Цитата В случае, если производительность наружных водопроводных сетей недостаточна для подачи расчетного расхода воды на пожаротушение или при присоединении вводов к тупиковым сетям, необходимо предусматривать устройство резервуаров, емкость которых должна обеспечивать расход воды на наружное пожаротушение в течение 3 часов.
|
|
|
|
|
6.8.2015, 11:39
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681

|
я понимаю что один пожар согласно Сп 8.13130.2009 п 6.1. как мне рассчитать объем резервуара из ходя из того что у меня происходит застройка из 4 зданий и источник водоснабжения скважены?
|
|
|
|
|
6.8.2015, 12:48
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681

|
поправьте если не так!выбираю 1 здание наибольшего водопотребления на наружное пожаротушение + внутренне (т.к от скважины водозабор объединенный противопожарный и хоз-питьевой.) умножаю на 3 и умножаю на 3,6+ максимальный секундный расход воды хоз-питьвой ?
|
|
|
|
|
6.8.2015, 12:58
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3583
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Смотрите, чтобы сменность воды в течение 2 суток обеспечивалась. Возьмите любой учебник - хоть Абрамова, хоть Журбу (все они тут есть), там очень доступно расписано определение объёма регулирующего резервуара с расчётом противопожарного запаса
|
|
|
|
|
6.8.2015, 13:10
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681

|
ясно
|
|
|
|
|
6.8.2015, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(karolina1992 @ 6.8.2015, 12:48)  умножаю на 3 и умножаю на 3,6+ максимальный секундный расход воды хоз-питьвой ? грубо да, если резервуары будут и для хранения воды и на бытовые нужды то Цитата Смотрите, чтобы сменность воды в течение 2 суток обеспечивалась
|
|
|
|
|
6.8.2015, 13:51
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681

|
Цитата(freese @ 6.8.2015, 14:41)  грубо да, если резервуары будут и для хранения воды и на бытовые нужды то как это предусмотреть? Цитата Смотрите, чтобы сменность воды в течение 2 суток обеспечивалась это как предусмотреть?
|
|
|
|
|
6.8.2015, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(karolina1992 @ 6.8.2015, 13:51)  это как предусмотреть? Цитата(Ferdipendoz @ 6.8.2015, 12:58)  Смотрите, чтобы сменность воды в течение 2 суток обеспечивалась. Возьмите любой учебник - хоть Абрамова, хоть Журбу (все они тут есть), там очень доступно расписано определение объёма регулирующего резервуара с расчётом противопожарного запаса
|
|
|
|
|
6.8.2015, 14:24
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681

|
это все ясно))) так может кто-то конкретно поможет выяснить этот вопрос??? если объединенный водопровод В1 и В2, часовое водопотребление 9,5 м3/час, из четырех зданий максимальное пожаротушение у холодильного склада 40 л/с + 10 л/с согласно п.5.6 50*3*3,6=540 м3 обмен воды 48 ч*9,5=456 м3 ТАК???или нет...кто знает помогите разобраться!!!!!
|
|
|
|
|
6.8.2015, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
нет не так...совсем не так. какое у Вас водопотребление суточное?
обьем воды в резервуарах (хоз-пит+пожар+ аварийный!) должен сменится за 48 часов. вот и считайте
|
|
|
|
|
6.8.2015, 14:48
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681

|
среднее суточное водопотребление 16,665 м3/сут
|
|
|
|
|
6.8.2015, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ну вот....получается сети раздельный должны быть.
|
|
|
|
|
6.8.2015, 15:04
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681

|
т.к не обеспечивается обмен воды за 48 ч?
|
|
|
|
|
6.8.2015, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474

|
Цитата(karolina1992 @ 6.8.2015, 15:04)  т.к не обеспечивается обмен воды за 48 ч? да, СП 31.13330.2012 Цитата 12.7 В резервуарах для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч. делайте раздельные резервуары
|
|
|
|
|
6.8.2015, 15:48
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 8.4.2015
Пользователь №: 264681

|
т.е мне необходимо на территории установить 4 резервуара? 2 питьевых и 2 пожарных?и раздельные сети вести?
|
|
|
|
|
6.8.2015, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
зачем Вам на хоз-пит резервуары? перебои с водоснабжением? скважины не справляются с подачей?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 6.8.2015, 16:33
|
|
|
|
|
22.9.2015, 6:35
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 29.4.2011
Пользователь №: 105865

|
При сейсмике (8-9) число резервуаров умножают на х2, пункт 16.3, СП 31
|
|
|
|
|
22.9.2015, 7:33
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3583
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Это вы к чему? Автор темы вроде не упоминала про сейсмику
|
|
|
|
|
22.9.2015, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165

|
Делайте на хоз- пит вообще без резервуаров, ескли скважины выдают нужный расход, а для пожара предусматривайте резервуары. Расход берите наибольший из 4-х зданий внутренний+ наружный.
Сообщение отредактировал olleg - 22.9.2015, 9:35
|
|
|
|
|
  |