Цитата(Злой @ 7.8.2015, 12:25)

Доброго дня!
Задача: обосновать наличие настенных радиаторов отопления в крошечных служебных ТШ сетевого продуктового магазина вместо тепловых завес.
Через ТШ будут шастать водители с накладными. Интенсивность прохода не велика со слов Клиента.
Площадь ТШ: 4 кв.м., высота 3500 мм. Габариты дверного проема: 1000х2100 мм. Объект в Москве.
Помогите грамотно прописать в ТЗ обоснование отсутствия ТЗ, в частности: Клиент волнуется за вероятность разморозки радиатора отопления.
Не сильно силен в отоплении, поэтому и обращаюсь.
Справедливо волнуется.
СП 60Цитата
6.4.5 ...
Отопительные приборы не следует размещать:
а) в отсеках тамбуров, имеющих наружные двери;
По ПП РФ №1521 с 01.07.2015 этот пункт СП 60 - обязательный!