Цитата(shershakova.aa @ 4.12.2019, 8:32)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, я начинающий специалист. Объект на Чукотке. Нефтебаза. Запроектирована ливневая канализация подземная на территории резервуарного парка, на глубину отсыпки. Согласовано с заказчиком. Есть еще территория небольшая, где располагается заправка автоцистерн. Технологический пролив собирается с территории технологическими трубами в накопительную емкость. А вот ливневые стоки с данной территории было принято не отводить. Территория асфальтирована, без бордюров. Ген. планист сделает вертикалку, чтобы стоки отводились на прилегающую территорию. Там отсыпка на 2,1 из щебенки и дальше грунт. Вопрос вот в чем: Каким документом можно подтвердить данное решение для экспертизы?
Никаким.
СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. 5.51 На территории объектов следует предусматривать закрытую систему дождевой канализации.