Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дренчерная завеса, Пересечение дренчерной питающим ТП
Инженер ОВК
сообщение 9.8.2015, 12:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день коллеги. Подскажите можно ли проем где установлена дренчерная пересекать трубопроводом стальным Ф150. Дренчерная над этой трубой. Вообще старались не пересекать, но тут деваться некуда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 9.8.2015, 17:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Можно, но если за проемом 150 труба проходит через тамбур-шлюз, то это прохождение необходимо согласовать с пожарными
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 9.8.2015, 17:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Из давнего. Один начальник сказал :"Сначала нужно решить, как мы будем строить мост:Вдоль реки,или поперёк.

Ув. Инженер ОВК не указал, как труба проходит относительно завесы: параллельно или перпендикулярно, и на каком расстоянии от верха трубы расположены розетки дренчеров. Если труба не затеняет карты орошения дренчеров,то и проблем вроде как нет. В отечественных нормах по данному вопросу ничего нет. В NFPA-13 кое-что есть, но применительно к спринклерам.Если труба перпендикулярна линии завесы и затеняет карты орошения,в крайнем случае можно поставить дополнительный дренчер ниже трубы. Но если труба параллельна завесе, нужно смотреть. У Бийска есть дренчеры для завес с неконическим раскрытием факела орошения. Может подойдёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 10.8.2015, 0:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Для трубы d=150 ограничений нет, хоть вдоль она, хоть поперек. Если до нее есть хотя бы 30см, то все нормально. А в качестве дренчера берите спринклер без замка, тогда точно замочит!))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 10.8.2015, 12:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Труба проходит относительно завесы перпендикулярно. Выкладывай выкопировку. там же идет 2 лотка с электриками тоже перпендикулярно. Про карту орошения поняла, посмотрю и размещу головки. Можно еще растолковать п.5.3.2.9 СП5, если несложно. 5.3.2.9 Расстояние (в плане) зоны, свободной от пожарной нагрузки, должно составлять при одной нитке по 2 м в обе стороны от распределительного трубопровода, а при двух нитках - 2 м в противоположные стороны от каждой нитки. То есть в 2 метрах никакие сети не должны проходить?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 26,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 10.8.2015, 13:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



На полу в 2 метрах от завесы не должно быть горючей мебели и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 10.8.2015, 16:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Спасибо за ответы. Значит завесу можно пересекать только чтобы не затеняло карты орошения. Иначе ставим дополнительные головки под преграду.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 10.8.2015, 17:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



По идее,да. Но теперь обсуждение темы породило вопрос у меня: допускается ли щель между потолком и розетками оросителей. В СП5 п.5.3.2 об этом ни слова. Вопрос скорее к ВНИИПО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 10.8.2015, 19:31
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



а как без щели то? не впритык же) Мы с щелью делаем, много объектов, пока нормально все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 10.8.2015, 19:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Инженер ОВК @ 10.8.2015, 19:31) *
а как без щели то? не впритык же) Мы с щелью делаем, много объектов, пока нормально все.

Через щель стелящийся под потолком дым может пойти в соседний отсек, а дымоудаление есть не везде, где встечаются завесы. В нормах об этом ничего не написано, поэтому "пока всё нормально". Попробую частным образом поговорить с сотрудником ВНИИПО. Мне и самому это раньше на ум не приходило.
Не исключено, что действительно не всё так страшно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 10.8.2015, 20:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Сообщите, если что то интересное узнаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.8.2015, 10:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



BTS
Если завеса ставится не над проёмом, а открыто в помещении, то между ней и покрытием нужно ставить экран из материалов НГ. Проблема не только в дыме, но и в горящих частицах, которые, перелетев завесу, устроят пожар с другой стороны. В нормах об этом нет ни слова, потому что в них не описано и подобное применение завесы (кроме помещений вокзалов из СП4). Завесы поперёк помещений ставятся по СТУ, где и должен учитываться подобный экран.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 24.8.2015, 13:20
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 24.8.2015, 10:55) *
BTS
Если завеса ставится не над проёмом, а открыто в помещении, то между ней и покрытием нужно ставить экран из материалов НГ. Проблема не только в дыме, но и в горящих частицах, которые, перелетев завесу, устроят пожар с другой стороны. В нормах об этом нет ни слова, потому что в них не описано и подобное применение завесы (кроме помещений вокзалов из СП4). Завесы поперёк помещений ставятся по СТУ, где и должен учитываться подобный экран.

Специально перечитал СП5 раздел 5.3. В свете того, что написал ув. Sindarkon, эта информация просто должна там присутствовать. Сейчас первая редакция СП5 запущена по новому кругу и разработчики готовы(...?) выслушивать предложения и замечания.. Так что есть возможность довести идею до сведения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 8:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных