> Расположение занузлов в зданиях производственного назначения
Гость_Irishka555_*
сообщение 18.12.2006, 19:11
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста, в каком СНиПе указано в скольки метрах должны располагаться санузлы от рабочих мест в цехе..... я технолог, и уже несколько лет меня этот вопрос не интересовал, но теперь срочно нужно....где-то видела, теперь не могу найти гдеsad.gif....пожалуйста, если не затруднит.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.12.2006, 20:01
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вспомогательные здания промышленных предприятий. Если мне не изменяет память wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 19.12.2006, 9:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания" п. 2.19* : Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м, а от рабочих мест на площадке предприятия - не более 150 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Irishka555_*
сообщение 19.12.2006, 9:48
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ Dec 19 2006, 09:24 )
СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания" п. 2.19* : Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м, а от рабочих мест на площадке предприятия - не более 150 м.

Спасибкиsmile.gif
Только вот интересно, почему расстояние до санузлов в ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ зданиях указано в СНиПе на "АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ" dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.12.2006, 11:24
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9555
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Irishka555 @ Dec 19 2006, 09:48 )
Цитата(OlgaO @ Dec 19 2006, 09:24 )
СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания" п. 2.19* : Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м, а от рабочих мест на площадке предприятия - не более 150 м.

Спасибкиsmile.gif
Только вот интересно, почему расстояние до санузлов в ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ зданиях указано в СНиПе на "АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ" dry.gif

Туалет к производству не относится- не та продукция biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Irishka555_*
сообщение 19.12.2006, 19:39
Сообщение #6





Guest Forum






Самое удивительное, что в СНиПе на производственные здания нет ни слова про то, что вообще необходимо предусматривать санузлы........ rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 20.12.2006, 17:37
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44744
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Irishka555 @ Dec 19 2006, 09:48 )
Цитата(OlgaO @ Dec 19 2006, 09:24 )
СНиП 2.09.04-87* "Административные и бытовые здания" п. 2.19* : Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м, а от рабочих мест на площадке предприятия - не более 150 м.

Спасибкиsmile.gif
Только вот интересно, почему расстояние до санузлов в ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ зданиях указано в СНиПе на "АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ" dry.gif

Так сложилось, что при производственных зданиях должны быть АБК, по нормам так надо,
помещения олжны быть медпункта, комнаты приема пищи, инструктажа техники безопасности, гардеробные туалеты и пр. То есть если вы строете производственное здание, то рядом должен быть отдельный корпус АБК или пристроен АБК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Irishka555_*
сообщение 21.12.2006, 18:49
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Vano @ Dec 20 2006, 17:37 )
Так сложилось, что при производственных зданиях должны быть АБК, по нормам так надо,
помещения олжны быть медпункта, комнаты приема пищи, инструктажа техники безопасности, гардеробные туалеты и пр. То есть если вы строете производственное здание, то рядом должен быть отдельный корпус АБК или пристроен АБК.

Это все понятно,...АБК, естественно, присутствуют.....но я писала не об АБК, а непосредственно о корпусе цеха.......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 21.12.2006, 19:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Irishka555 @ Dec 21 2006, 18:49 )
Это все понятно,...АБК, естественно, присутствуют.....но я писала не об АБК, а непосредственно о корпусе цеха.......

Так как раз в п.2.19 указанного СНиПа и говорится о расстоянии от рабочих мест в производственных зданиях до уборных.
Производственное здание и может быть корпусом цеха. В чем проблемма то, не пойму?
Вас не устраивают нормы? blink.gif
Насколько я помню, в начале СНиПа говорится о том, что он для промпредприятий. Посмотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Irishka555_*
сообщение 21.12.2006, 20:03
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ Dec 21 2006, 19:00 )
Так как раз в п.2.19 указанного СНиПа и говорится о расстоянии от рабочих мест в производственных зданиях до уборных.
Производственное здание и может быть корпусом цеха. В чем проблемма то, не пойму?
Вас не устраивают нормы? blink.gif
Насколько я помню, в начале СНиПа говорится о том, что он для промпредприятий. Посмотрите.

Да все меня устраивает, просто интересен тот факт ,что в СНиП 31-03-2001 "Производственные здания" ни слова о расположении в них санузлов...а именно в этом СНиПе я пыталась найти упомянание об этом.....
всем большое спасибо, думаю, что тема закрытаsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274