> Размер вытяжного зонта
KGJ
сообщение 10.8.2015, 9:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.8.2015
Пользователь №: 275068



Добрый день, уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, какой должен быть диаметр вытяжной трубы вытяжного зонта? Габариты оборудования 325х300х125, размер вытяжного зонта я взял на 10см больше с каждой стороны, т.е. 425х400. Высоту определил по формуле hз = А-D/(2tga/2) + hборта. Прочитал Волкова но там нет никакой информации на счет подбора диаметра..... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 10.8.2015, 10:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Считаете расход воздуха, который будет удалятся зонтом. Задаетесь скоростью в воздуховоде от зонта. Находите диаметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KUGA
сообщение 10.8.2015, 10:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.7.2008
Пользователь №: 20216



Добрый,
Могу высказать свое мнение, точнее, логику расчета - диаметр подбирается таким образом, чтобы скорость воздуха была оптимальной, с одной стороны не была слишком маленькой (чтобы не оседали твердые частицы в воздуховоде) с другой стороны не была слишком большой, потому что перепад сопротивления зависит от скорости квадратично. Подбираете стандартный диаметр так, чтобы скорость была около 7-10 м/с, потом считаете сопротивление всего пути до вентилятора. Если вентилятор справляется с заданной производительностью при полученном сопротивлении воздуховода, то все ок. Если нет - увеличиваете диаметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGJ
сообщение 10.8.2015, 10:47
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.8.2015
Пользователь №: 275068



Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольгаа
сообщение 10.8.2015, 10:50
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237039



Цитата(KGJ @ 10.8.2015, 10:23) *
... Высоту определил по формуле hз = А-D/(2tga/2) + hборта. Прочитал Волкова но там нет никакой информации на счет подбора диаметра..... blink.gif


А в формуле какой подставляли?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGJ
сообщение 10.8.2015, 12:50
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.8.2015
Пользователь №: 275068



Ой простите, хотел написать "высоту определю" biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ольгаа
сообщение 10.8.2015, 13:17
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237039



F сечения = L/3600*Vp
На всякий случай rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 7:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных