Вытяжная вентиляция в котельной частного дома с газовым котлом |
|
|
|
10.8.2015, 16:13
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 4.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 106479

|
Добрый день, уважаемые форумчане!
Поднялся вопрос по вентиляции котельной в частном доме с газовым котлом. Раньше все время ставил оцинкованный воздуховод ф160, а тут заказчик хочет поставить пластиковый воздуховод. Стал искать в нормах и нигде не нашел требований по материалу воздуховода для котельной в одноквартирных домах. Подскажите есть ли где-нибудь в нормах такие требования? Примет ли ВДПО вентиляцию из пластикового воздуховода?
|
|
|
|
|
10.8.2015, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
СП 60.13330 п.7.11.6
|
|
|
|
|
10.8.2015, 17:44
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 4.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 106479

|
Вытяжная вентиляция из котельной с газовым котлом является аварийной ?
|
|
|
|
|
12.8.2015, 0:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97826

|
Цитата(Valitov @ 10.8.2015, 16:13)  Добрый день, уважаемые форумчане!
Поднялся вопрос по вентиляции котельной в частном доме с газовым котлом. Раньше все время ставил оцинкованный воздуховод ф160, а тут заказчик хочет поставить пластиковый воздуховод. Стал искать в нормах и нигде не нашел требований по материалу воздуховода для котельной в одноквартирных домах. Подскажите есть ли где-нибудь в нормах такие требования? Примет ли ВДПО вентиляцию из пластикового воздуховода? ВДПО принимает частный дом? Воздуховод, скорее всего, за пределами помещения транзитный - тогда п. "в" п.7.11.5 СП 60.13330.2012 Далее станет вопрос о соответствии класса плотности пластикового воздуховода (не его отдельных деталей) нормируемому классу плотности
|
|
|
|
|
12.8.2015, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день! Цитата(Valitov @ 10.8.2015, 17:44)  Вытяжная вентиляция из котельной с газовым котлом является аварийной ? В котельной желательно делать ЕВ (естественная вытяжка) и ЕП (естественная приточка), конечно же отдельная, без подключения от др. любых помещений. Расположение каналов (воздуховодов) зависит от конструкции дома. Мы один вывели на уровне потолка 1-го этажа, на улицу, дом 2-х этажный + цокольный этаж + чердак (котельная расположена в цокольном этаже), 2-й воздуховод вывели выше уровня кровли на 1,5 м. Перепад и должен обеспечить приток и вытяжку. Это всё не аварийная вентиляция, а именно РАБОЧАЯ круглосуточная. Воздуховоды из оцинковки аналогично Д=160мм, под приточку теплоизолировали самоклейкой. По-поводу пластиковых воздуховодов обратитесь лучше с этим вопросом к "Продавцам" пластика, можно ли его использовать для перемещения газовой среды, их рекомендации и покажите Клиенту. Вдогонку предложите подписать письмо, в кот. Вы на основании рекомендаций Поставщика/Производителя всю ответственность по дальнейшим возможным последствиям пластика с себя снимаете и всё это перекладывается на самого Клиента. Он захотел, он и отвечает за последствия. Пластиковые воздуховоды, там же я так понимаю толком фасонина не подгоняется, возможны щели, герметиком их заделывать? А как газ с герметиком "контачит"? Я бы лучше письмо предложил Клиенту, пусть сам ответственность несёт дальше. А по-поводу пластика: компания "Эра" (первое что на ум пришло), к ним попробуйте обратиться по вопросу этой продукции для газовых котельных. Единственное пробейтесь именно до технолога или гл. инж. у них, они сами производят и возможно лучше других дадут рекомендации. P. S. И лучше от пластиковых диффузоров сразу отговаривайте Клиента. С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 12.8.2015, 8:58
|
|
|
|
|
13.8.2015, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день. Забыл добавить, внутри помещения, где расположен газовый котёл, приточный воздуховод желательно провести к полу, от пола отступить (мы примерно 150 мм от пола выводили, открытым способом по углу комнаты с потолка), а вытяжной конечно же в верхней части, в потолке круглым диффузором вывести, либо решёткой в стене. В зависимости от конструкции дома опять же.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 13.8.2015, 11:19
|
|
|
|
|
14.8.2015, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Valitov @ 10.8.2015, 16:13)  Добрый день, уважаемые форумчане!
Поднялся вопрос по вентиляции котельной в частном доме с газовым котлом. Раньше все время ставил оцинкованный воздуховод ф160, а тут заказчик хочет поставить пластиковый воздуховод. Стал искать в нормах и нигде не нашел требований по материалу воздуховода для котельной в одноквартирных домах. Подскажите есть ли где-нибудь в нормах такие требования? Примет ли ВДПО вентиляцию из пластикового воздуховода? Посчитал расход воздуха, на 15 м3 и сотки достаточно, при однократном обмене, но попробуй докажи! Кстати , кто знает, чем обосновано требование устанавливать зонты на вентиляционных трубах их кухни и "котельной" с котлом 24 кВт.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.8.2015, 20:32
|
|
|
|
|
16.8.2015, 21:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259

|
Добрый день. Цитата(CNFHSQ @ 14.8.2015, 21:17)  Посчитал расход воздуха, на 15 м3 и сотки достаточно, при однократном обмене, но попробуй докажи!
Кстати , кто знает, чем обосновано требование устанавливать зонты на вентиляционных трубах их кухни и "котельной" с котлом 24 кВт. Насколько помню, считать для газовой котельной не от объёма помещения надо, а от характеристик газового котла. Точно не помню, был один объект, нам "газовик" давал рекомендации, какую вентиляцию надо делать, от его рекомендаций и отталкивались. Но смотреть надо, какой объём отводится от котла (от него газоход выводится выше уровня кровли) + там какой - то объём по горению берётся. С Уважением,
|
|
|
|
|
17.8.2015, 8:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Если котел до 35 кВт то, где бы он не находился это не будет котельной . Только вентиляция увеличится до однократной в течении часа. А на кухне минимум 60м3. Отсюда и расчет. Если котел с атмосферной топкой, то прибавить воздух на горение. Газовики наши после слова "расчет" перестают что то понимать. Поэтому дешевле делать что говорят.
|
|
|
|
|
17.8.2015, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12674
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(CNFHSQ @ 17.8.2015, 8:09)  Если котел до 35 кВт то, где бы он не находился это не будет котельной . Только вентиляция увеличится до однократной в течении часа. А на кухне минимум 60м3. Отсюда и расчет. Если котел с атмосферной топкой, то прибавить воздух на горение. Газовики наши после слова "расчет" перестают что то понимать. СП 42-101-2003 Цитата 6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия: - высота не менее 2,5 м (2 м - при мощности оборудования менее 60 кВт); - естественная вентиляция из расчета: вытяжка - в объеме 3-кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Для оборудования мощностью св. 60 кВт размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
|
|
|
|
|
17.8.2015, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата 6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов. Это СНиП41-01-2003, вроде действует, или отменен? В СП и с СНиПом 42-01-2002 расхождения в части установки газоанализаторов в квартирах.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 17.8.2015, 22:06
|
|
|
|
|
17.8.2015, 23:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12674
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Вместо СНиП 41-01-2003 действует СП 60.13330.2012 и там приведенной Вами формулировки уже нет Вместо СНиП 42-01-2002 действует СП 62.13330.2011*
|
|
|
|
|
18.8.2015, 7:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Приведенные Вами СП временный, сырой и уже поправляется. Например в газовом снипе есть оговорка, что в квартирах можно сигнализаторы загазованности не устанавливать . Согласно СП нужно и т.д. Насколько СП обязателен к применению если противоречит СНиП. То же и по вентиляции. Цитата СНиП 41-01-2003 Актуализированная редакция, СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование
Свод правил устанавливает нормы проектирования и распространяется на системы внутреннего теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений.
Документ утвержден: Минрегион России, приказ № 279 от 30.06.2012
Дата ввода документа в действие: 01.01.2013
Комментарий: Согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 являются обязательными разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.7), 5 (за исключением пункта 5.3), 6 (пункты 6.1.2 - 6.1.4), 6.2 (пункты 6.2.4, 6.2.5, 6.2.8 - 6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.1, 6.3.3 - 6.3.8), 6.4 (пункты 6.4.1, 6.4.5, 6.4.7 - 6.4.9, 6.4.11, 6.4.14), 6.5 (пункты 6.5.1, 6.5.8), 7 (пункты 7.1.2. 7.1.3, 7.1.5 - 7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1 - 7.3.5, 7.4.1 - 7.4.4, 7.4.6, 7.5.1, - 7.11.14), 8, 9 (пункты 9.5, 9.7 - 9.14, 9.16, 9.23), 10, 11 (пункты 11.4.3 - 11.4.7), 12, 13 (пункты 13.3 - 13.7), 14 (пункты 14.1, 14.2), приложения А, Б, В, Г,Д, Ж, И, К. Будем разбираться.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.8.2015, 7:18
|
|
|
|
|
18.8.2015, 7:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
В новом СП из раздела 6.5 , по инд. отоплению только 2 пункта обязательные 6.5 (пункты 6.5.1, 6.5.8), остальные остались старые
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.8.2015, 7:41
|
|
|
|
|
18.8.2015, 8:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12674
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(CNFHSQ @ 18.8.2015, 7:03)  Приведенные Вами СП временный, сырой и уже поправляется. Во-первых, все нормы временные. А во-вторых, после внесения изменения в их редакции, они становятся часто ещё менее понятными и согласованными с параллельными по темам. Так что пока живём с тем, что для нас уже "испекли". Добровольность применения СП уже неоднократно обсуждали на Форуме, например здесь и здесьА вот любые СНиП (если они уже актуализированы в СП) теперь вне Закона - читайте № 184-ФЗ, Глава 3, статья 13. А также тут
|
|
|
|
|
18.8.2015, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(ИОВ @ 18.8.2015, 8:37)  А вот любые СНиП (если они уже актуализированы в СП) теперь вне Закона - читайте № 184-ФЗ, Глава 3, статья 13. А также тутВ предыдущем сообщении дал цитату из " А ТАКЖЕ ТУТ" Вот еще одна оттуда же Цитата В целях переходного периода актуализированные своды правил не отменяют действия предыдущих сводов правил. Их замена будет произведена путем внесения соответствующих изменений в указанные перечни.
Срок переходного периода будет установлен дополнительно.
Директор департамента архитектуры, строительства и градостроительной политики К.В. Пономарев Не понял, где вне закона? Короче, в частном доме, котел до 35(50)кВт вентиляция однократная и считается по объему помещения.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.8.2015, 14:34
|
|
|
|
|
18.8.2015, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12674
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(CNFHSQ @ 18.8.2015, 14:24)  Не понял, где вне закона? Письмо-то было от 15.08.2011 и ссылка в нём была на ПП РФ № 1047-р, а также запись: Цитата Минрегион России во исполнение статьи 42 Федерального закона осуществляет актуализацию строительных норм и правил, признаваемых в соответствии с данным Федеральным законом сводами правил и включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона.
В настоящее время соответствующие изменения в указанные перечни находятся на стадии подготовки.
В целях переходного периода актуализированные своды правил не отменяют действия предыдущих сводов правил. Их замена будет произведена путем внесения соответствующих изменений в указанные перечни. Переходный период закончился с вступлением в силу с 01.07.2015 г. ПП РФ № 1521 (вместо № 1047-р) Согласно № 184-ФЗ, Глава 3. Стандартизация Цитата Статья 13. Документы в области стандартизации К документам в области стандартизации, используемым на территории Российской Федерации, относятся: национальные стандарты; правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации; применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации; стандарты организаций. своды правил. международные стандарты, региональные стандарты, региональные своды правил, стандарты иностранных государств и своды правил иностранных государств, зарегистрированные в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов; надлежащим образом заверенные переводы на русский язык международных стандартов, региональных стандартов, региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных государств, принятые на учет национальным органом Российской Федерации по стандартизации. Нет в перечне СНиП, только СП, потому СНиП и вне Закона (№ 184-ФЗ), потому и проводится их актуализация (не всегда во благо проектного дела!) Вероятно, для частных домов Ваши заблуждения пока не критичны (не проходят экспертизу). А вот для всего остального, проектируем уже только по СП, к сожалению
|
|
|
|
|
18.8.2015, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(ИОВ @ 18.8.2015, 15:10)  Письмо-то было от 15.08.2011 и ссылка в нём была на ПП РФ № 1047-р, а также запись:
Переходный период закончился с вступлением в силу с 01.07.2015 г. ПП РФ № 1521 (вместо № 1047-р)
Согласно № 184-ФЗ, Глава 3. Стандартизация
Нет в перечне СНиП, только СП, потому СНиП и вне Закона (№ 184-ФЗ), потому и проводится их актуализация (не всегда во благо проектного дела!) Вероятно, для частных домов Ваши заблуждения пока не критичны (не проходят экспертизу). А вот для всего остального, проектируем уже только по СП, к сожалению Цитата ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 26 декабря 2014 г. № 1521 МОСКВА Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
42. СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.7), 5 (за исключением пункта 5.3), 6 (пункты 6.1.2 - 6.1.4), 6.2 (пункты 6.2.4, 6.2.5, 6.2.8 - 6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.1, 6.3.3 - 6.3.8), 6.4 (пункты 6.4.1, 6.4.5, 6.4.7 - 6.4.9, 6.4.11, 6.4.14), 6.5 (пункты 6.5.1, 6.5.8), 7 (пункты 7.1.2. 7.1.3, 7.1.5 - 7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1 - 7.3.5, 7.4.1 - 7.4.4, 7.4.6, 7.5.1, - 7.11.14), 8, 9 (пункты 9.5, 9.7 - 9.14, 9.16, 9.23), 10, 11 (пункты 11.4.3 - 11.4.7), 12, 13 (пункты 13.3 - 13.7), 14 (пункты 14.1, 14.2), приложения А, Б, В, Г,Д, Ж, И, К. И ничего такого нет чтобы рассеять мои заблуждения. Из 6.5. только два пункта обязательны. А остальные нет. Те на ваше усмотрение? Кратность вентиляции в теплогенераторной, в частности, откуда берете?
|
|
|
|
|
18.8.2015, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12674
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(CNFHSQ @ 18.8.2015, 15:37)  И ничего такого нет чтобы рассеять мои заблуждения. Из 6.5. только два пункта обязательны. А остальные нет. Те на ваше усмотрение? Похоже, Вы не читали здесь на Форуме темы, начиная с 2015 года, с обсуждениями мнимой "добровольности" СП. Так что не на моё/чьё-то усмотрение, а по пунктам всё тех же СП, не вошедших в обязательный перечень или по указаниям/требованиям других документов, перечисленных в статье 13 главы 3 № 184-ФЗ. Увы, дальнейшую дискуссию считаю для себя бесполезной Полагаю, экспертиза Ваших проектов расставит всё по своим местам. Удачи!
|
|
|
|
|
18.8.2015, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(ИОВ @ 18.8.2015, 16:47)  Похоже, Вы не читали здесь на Форуме темы, начиная с 2015 года, с обсуждениями мнимой "добровольности" СП. Так что не на моё/чьё-то усмотрение, а по пунктам всё тех же СП, не вошедших в обязательный перечень или по указаниям/требованиям других документов, перечисленных в статье 13 главы 3 № 184-ФЗ. Увы, дальнейшую дискуссию считаю для себя бесполезной Полагаю, экспертиза Ваших проектов расставит всё по своим местам. Удачи! Я тоже с инспекторами( в вашем случае экспертами) не спорю,но они ведь тоже разные. Им Вас убедить гораздо проще , чем Вам меня. тем более когда избегаете отвечать на прямые вопросы. Успехов!
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.8.2015, 17:02
|
|
|
|
|
18.8.2015, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
много букв, а результирующая часть по вопросу автора отсутствуют. далеко увела кривая дорожка споров...
|
|
|
|
|
18.8.2015, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6370
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(Valitov @ 10.8.2015, 16:13)  Добрый день, уважаемые форумчане!
Поднялся вопрос по вентиляции котельной в частном доме с газовым котлом. Раньше все время ставил оцинкованный воздуховод ф160, а тут заказчик хочет поставить пластиковый воздуховод. Стал искать в нормах и нигде не нашел требований по материалу воздуховода для котельной в одноквартирных домах. Подскажите есть ли где-нибудь в нормах такие требования? Примет ли ВДПО вентиляцию из пластикового воздуховода? Только что поставили вентиляцию в частном доме. ВДПО дали предписание 150 мм и оцинковка, проще поставить , чем спорить .
|
|
|
|
|
  |