> Воздушные завесы, подбор воздушных завес
Лазанья
сообщение 11.8.2015, 9:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836



Добрый день.
В производственном цехе 6 огромных ворот 4,5х5,5(Н)м. Хочу спроектировать завесы. Но только электрические. Получилось 320кВт
на все завес ы. Это очень много. Можно ли установить такие завесы без нагрева? Электрик не даст много мощности. Еще вентиляции
будет очень много
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 11.8.2015, 9:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а смысл их тогда ставить?
водяными их нельзя сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rayzih
сообщение 11.8.2015, 10:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924



Или паровыми?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 11.8.2015, 10:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



На такие проемы завесы на любом энергоносителе будут потреблять огромное количество тепла. 320 кВт на 6 штук на мой взгляд недостаточно. Думаю нужно узнать есть ли пар или горячая вода. Узнать сколько ворот одновременно могут открываться, чтобы сообщить максимальную требуемую мощность на завесы, а то может пора новую котельную для них строить.

Если не секрет что за завесы электрические посчитали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 11.8.2015, 10:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



А газа нет? Можно сделать газовый нагрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лазанья
сообщение 11.8.2015, 11:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836



Цитата(Kasper @ 11.8.2015, 13:13) *
На такие проемы завесы на любом энергоносителе будут потреблять огромное количество тепла. 320 кВт на 6 штук на мой взгляд недостаточно. Думаю нужно узнать есть ли пар или горячая вода. Узнать сколько ворот одновременно могут открываться, чтобы сообщить максимальную требуемую мощность на завесы, а то может пора новую котельную для них строить.

Если не секрет что за завесы электрические посчитали?


Фирмы тепломаш КЭВ-18П5051Е - 18 кВт - 1 шт. На одни ворота по 3 шт

Цитата(Composter @ 11.8.2015, 12:51) *
а смысл их тогда ставить?
водяными их нельзя сделать?


Техусловия не запрашивали на вентиляцию. А теперь уже и не дают

Техусловия выдавались еще в 2010 году. Продлевались. На вентиляцию не запрашивали. Еще до меня. Теперь уже поздно.
Общий диаметр на все объекты , один из которых этот цех, уже определен и менять его не дают. Ни котельную, ни газ нельзя.
На весь цех дали мощность электрическую 1100кВт. Но там оборудования дофига. Пока неизвестоно еще, сколько на него уйдет.
Электрик еще не посчитал. Ждем технолога
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.8.2015, 11:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Лазанья @ 11.8.2015, 9:37) *
Добрый день.
В производственном цехе 6 огромных ворот 4,5х5,5(Н)м. Хочу спроектировать завесы. Но только электрические. Получилось 320кВт
на все завес ы. Это очень много. Можно ли установить такие завесы без нагрева? Электрик не даст много мощности. Еще вентиляции
будет очень много

СП 60:
Цитата
6.1.5 Использование электроэнергии с непосредственной трансформацией ее в тепловую энергию для отопления, нагрева воздуха в воздухонагревателях или в воздушно-тепловых завесах, а также для приводов теплонасосных систем теплохолодоснабжения допускается по заданию на проектирование и техническим условиям на присоединение, согласованным с энергоснабжающей организацией.
Так что "хотелок" проектировщика недостаточно!

Цитата
Лазанья
Фирмы тепломаш КЭВ-18П5051Е - 18 кВт - 1 шт. На одни ворота по 3 шт

А Вы расчёт (а не подбор!) завес на свои ворота выполняли? Не может получиться так мало тепла!


Цитата(Лазанья @ 11.8.2015, 11:19) *
Техусловия выдавались еще в 2010 году. Продлевались. На вентиляцию не запрашивали. Еще до меня. Теперь уже поздно.

Напоминает ситуацию: 5 лет назад купили штанишки для 5-ти-летнего ребёнка, а сегодня пытаемся натянуть их уже на 10-ти-летнего clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лазанья
сообщение 11.8.2015, 11:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836



Цитата(ИОВ @ 11.8.2015, 14:25) *
СП 60:
Так что "хотелок" проектировщика недостаточно!


А Вы расчёт (а не подбор!) завес на свои ворота выполняли? Не может получиться так мало тепла!

Сначала было 108 кВТ на одни ворота. Но это чень много. Пересчитали на самые минимальные.

Напоминает ситуацию: 5 лет назад купили штанишки для 5-ти-летнего ребёнка, а сегодня пытаемся натянуть их уже на 10-ти-летнего clap.gif


По поводу техусловий. Их неделю назад перезапрашивали. Получили отказ. Вот и все дела. Электричество можно использовать,
не выходя за пределы 1100кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.8.2015, 11:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Лазанья @ 11.8.2015, 11:33) *
По поводу техусловий. Их неделю назад перезапрашивали. Получили отказ. Вот и все дела. Электричество можно использовать,
не выходя за пределы 1100кВт

Тогда Вам нужно выполнить корректный расчёт ВТЗ для Ваших ворот и климатических условий. Нужно обязательно получить (Вам уже советовали) от технолога в задании количество одновременно открываемых ворот. Только после этого можно озадачивать электрика мощностью, потребной на ВТЗ. Никогда по расчёту для таких ворот не получите 54 кВт. Хотя, может, в Сочи и получится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лазанья
сообщение 11.8.2015, 12:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836



Цитата(ИОВ @ 11.8.2015, 14:54) *
Тогда Вам нужно выполнить корректный расчёт ВТЗ для Ваших ворот и климатических условий. Нужно обязательно получить (Вам уже советовали) от технолога в задании количество одновременно открываемых ворот. Только после этого можно озадачивать электрика мощностью, потребной на ВТЗ. Никогда по расчёту для таких ворот не получите 54 кВт. Хотя, может, в Сочи и получится...



Спасибо. Жду ответа от технолога.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 11.8.2015, 12:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(Лазанья @ 11.8.2015, 10:37) *
Добрый день.
В производственном цехе 6 огромных ворот 4,5х5,5(Н)м. Хочу спроектировать завесы. Но только электрические. Получилось 320кВт
на все завес ы. Это очень много. Можно ли установить такие завесы без нагрева? Электрик не даст много мощности. Еще вентиляции
будет очень много


Делайте завесы без нагрева, с забором воздуха в верхней точке (под потолком). В чем проблема? Они же не участвуют в отоплении здания или вентиляции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.8.2015, 13:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Александр5775 @ 11.8.2015, 12:49) *
Делайте завесы без нагрева, с забором воздуха в верхней точке (под потолком). В чем проблема? Они же не участвуют в отоплении здания или вентиляции?

Не вопрос! Можно, если по расчёту будут выполняться требования СП 60:
Цитата
7.7.3 Расчетную температуру смеси воздуха, поступающего в помещение через наружные двери, ворота и проемы, следует принимать не менее, °С:

12 - для производственных помещений при легкой работе и работе средней тяжести и для вестибюлей жилых и административно-бытовых зданий;

5 - для производственных помещений при тяжелой работе и отсутствии постоянных рабочих мест на расстоянии 6 м и менее от дверей, ворот и проемов.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лазанья
сообщение 11.8.2015, 13:30
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836



Цитата(Александр5775 @ 11.8.2015, 15:49) *
Делайте завесы без нагрева, с забором воздуха в верхней точке (под потолком). В чем проблема? Они же не участвуют в отоплении здания или вентиляции?



Нет, не учавствуют. Отопление цеха предусмотрено регистрами и приточной вентиляцией
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 11.8.2015, 13:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Да Александр5775 погорячился видимо, тут дело то в том, что через такие проемы зимой будет прорываться такое количество холода, что может потребоваться мощность, больше чем на отопление. ИОВ вам дело говорит, открывайте справочник проектировщика и считайте завесу по нему, а не по длине струи из каталога тепломаша.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лазанья
сообщение 11.8.2015, 13:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836



Цитата(Kasper @ 11.8.2015, 16:53) *
Да Александр5775 погорячился видимо, тут дело то в том, что через такие проемы зимой будет прорываться такое количество холода, что может потребоваться мощность, больше чем на отопление. ИОВ вам дело говорит, открывайте справочник проектировщика и считайте завесу по нему, а не по длине струи из каталога тепломаша.



Хорошо, я попробую
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр5775
сообщение 11.8.2015, 14:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176



Цитата(Kasper @ 11.8.2015, 14:53) *
Да Александр5775 погорячился видимо, тут дело то в том, что через такие проемы зимой будет прорываться такое количество холода, что может потребоваться мощность, больше чем на отопление. ИОВ вам дело говорит, открывайте справочник проектировщика и считайте завесу по нему, а не по длине струи из каталога тепломаша.


Ставил завесы без нагрева. Забор воздуха на высоте 8 метров в верхней точки в том же цеху. Все работает отлично жалоб нет.
PS. Если не уверен в расчетах можно отправить исходные данные производителю завес они все подсчитают. Я обычно отправляю ВКТ.

Сообщение отредактировал Александр5775 - 11.8.2015, 14:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 11.8.2015, 14:52
Сообщение #17


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Цитата(Лазанья @ 11.8.2015, 13:30) *
Нет, не учавствуют. Отопление цеха предусмотрено регистрами и приточной вентиляцией

Отопление цеха обеспечивается отоплением, вентиляция тут ни причем, если нет воздушного отопления.

Тепломаш отлично рассчитывает завесы, заполните опросный лист и отправьте в техотдел. Считают правда не быстро, дня 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взвейся пейс
сообщение 1.9.2015, 18:22
Сообщение #18


МЕЕР-ГЕНОХ МОИСЕЕВИЧ ВАЛЛАХ


Группа: Участники форума
Сообщений: 503
Регистрация: 13.8.2015
Из: Норильск
Пользователь №: 275410



Есть широкоструйные завесы http://www.cvm.ru/produkciya/5-vozdushnye-...nye-zavesy-klim
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 2.9.2015, 6:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(Взвейся пейс @ 1.9.2015, 21:22) *
Есть широкоструйные завесы http://www.cvm.ru/produkciya/5-vozdushnye-...nye-zavesy-klim

И что вы этим хотели сказать? Чем эти завесы выгодно отличаются от других завес, которые на такие большие проемы делаются самостоятельно монтажной организацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.9.2015, 7:25
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Kasper @ 2.9.2015, 6:32) *
И что вы этим хотели сказать? Чем эти завесы выгодно отличаются от других завес, которые на такие большие проемы делаются самостоятельно монтажной организацией.

Информация Взвейся пейс, конечно, не в тему. Но можно подобрать завесы заводского изготовления. Например, Климатвентмаш, Тепломаш, Веза производят завесы для ворот промзданий. Совершенно справедлив совет
Цитата(ast @ 11.8.2015, 14:52) *
Тепломаш отлично рассчитывает завесы, заполните опросный лист и отправьте в техотдел. Считают правда не быстро, дня 2.

Можно и самому для своих условий и габаритов подобрать завесу по бесплатной программе КВМ (выложена на их сайте), а уже потом для подстраховки сделать запрос в 2-3 разные фирмы и выбрать для проекта оптимальный вариант.
Другое дело, что у ТС
Цитата(Лазанья @ 11.8.2015, 9:37) *
В производственном цехе 6 огромных ворот 4,5х5,5(Н)м. Хочу спроектировать завесы. Но только электрические. Получилось 320кВт на все завесы. Это очень много. Можно ли установить такие завесы без нагрева? Электрик не даст много мощности. Еще вентиляции будет очень много

а тепла или электроэнергии (по-моему, это бред для таких ворот!) в цехе нет. Ну да чудес ведь не бывает!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 2.9.2015, 7:42
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Цитата(Взвейся пейс @ 1.9.2015, 21:22) *
Есть широкоструйные завесы http://www.cvm.ru/produkciya/5-vozdushnye-...nye-zavesy-klim

Под фразой делаются монтажной организацией, имел ввиду что я бы посчитал воздуховод равномерной раздачи, определил оптимальную ширину щели в этом воздуховоде, завеса бы выглядела как вентилятор ВР 80-75 или ВРКп от Тайры, калорифер КСк, воздуховод с щелью. Все это считать по советскому справочнику. Пока ТС делала бы расчет у нее пришло бы понимание физики и осознание, что чудес не бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.9.2015, 8:18
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В принципе, нормальный путь для осмысления. Но для современного цеха предпочитаю завесы заводского изготовления с комплектной или аналогичной автоматикой. Проблема ТС в том, что она вообще не отличает проектирование от "тупого" подбора "неизвестно чего" по габаритам своих ворот. Отсюда совершенно нелепые высказывания и вопросы:
Цитата(Лазанья @ 11.8.2015, 9:37) *
В производственном цехе 6 огромных ворот 4,5х5,5(Н)м.Хочу спроектировать завесы. Но только электрические. ... Можно ли установить такие завесы без нагрева? Электрик не даст много мощности.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.9.2015, 14:35
Сообщение #23


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22356
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Кстати. Определение "огромных" для такого размера показывает начинающего на производстве. Сильно пинать не стоит, хорошо то, что человек имеет желание работать и учиться wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.9.2015, 15:09
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Во-первых, пока никто и не пинал!
А, во-вторых, видели мы уже этот цех в этой теме от этого же ТС. Диалог показал, что человек очень далёк даже от мысли "учиться"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.9.2015, 15:10
Сообщение #25


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22356
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну, списывать тоже учиться надо biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 4.9.2015, 15:32
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Побробуйте в Ned обратится, они завесы делают секционные. могут и без нагрева,хотя он нужен. Но че то многовато у Вас получилось на такие то проемы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 4.9.2015, 16:16
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(luantic @ 4.9.2015, 15:32) *
Побробуйте в Ned обратится, они завесы делают секционные. могут и без нагрева,хотя он нужен. Но че то многовато у Вас получилось на такие то проемы

Вы считаете, что 320 кВт на 6 ворот размерами 4,5х5,5 м каждые, это много? clap.gif
ТС ничего не написала о количестве одновременно открываемых ворот, но полагаю, в таком цехе не менее 2-х одновременно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 17:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных