Воздушные завесы, подбор воздушных завес |
|
|
|
11.8.2015, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
Добрый день. В производственном цехе 6 огромных ворот 4,5х5,5(Н)м. Хочу спроектировать завесы. Но только электрические. Получилось 320кВт на все завес ы. Это очень много. Можно ли установить такие завесы без нагрева? Электрик не даст много мощности. Еще вентиляции будет очень много
|
|
|
|
|
11.8.2015, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
а смысл их тогда ставить? водяными их нельзя сделать?
|
|
|
|
|
11.8.2015, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924

|
Или паровыми?
|
|
|
|
|
11.8.2015, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
На такие проемы завесы на любом энергоносителе будут потреблять огромное количество тепла. 320 кВт на 6 штук на мой взгляд недостаточно. Думаю нужно узнать есть ли пар или горячая вода. Узнать сколько ворот одновременно могут открываться, чтобы сообщить максимальную требуемую мощность на завесы, а то может пора новую котельную для них строить.
Если не секрет что за завесы электрические посчитали?
|
|
|
|
|
11.8.2015, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
А газа нет? Можно сделать газовый нагрев.
|
|
|
|
|
11.8.2015, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
Цитата(Kasper @ 11.8.2015, 13:13)  На такие проемы завесы на любом энергоносителе будут потреблять огромное количество тепла. 320 кВт на 6 штук на мой взгляд недостаточно. Думаю нужно узнать есть ли пар или горячая вода. Узнать сколько ворот одновременно могут открываться, чтобы сообщить максимальную требуемую мощность на завесы, а то может пора новую котельную для них строить.
Если не секрет что за завесы электрические посчитали? Фирмы тепломаш КЭВ-18П5051Е - 18 кВт - 1 шт. На одни ворота по 3 шт Цитата(Composter @ 11.8.2015, 12:51)  а смысл их тогда ставить? водяными их нельзя сделать? Техусловия не запрашивали на вентиляцию. А теперь уже и не дают Техусловия выдавались еще в 2010 году. Продлевались. На вентиляцию не запрашивали. Еще до меня. Теперь уже поздно. Общий диаметр на все объекты , один из которых этот цех, уже определен и менять его не дают. Ни котельную, ни газ нельзя. На весь цех дали мощность электрическую 1100кВт. Но там оборудования дофига. Пока неизвестоно еще, сколько на него уйдет. Электрик еще не посчитал. Ждем технолога
|
|
|
|
|
11.8.2015, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Лазанья @ 11.8.2015, 9:37)  Добрый день. В производственном цехе 6 огромных ворот 4,5х5,5(Н)м. Хочу спроектировать завесы. Но только электрические. Получилось 320кВт на все завес ы. Это очень много. Можно ли установить такие завесы без нагрева? Электрик не даст много мощности. Еще вентиляции будет очень много СП 60: Цитата 6.1.5 Использование электроэнергии с непосредственной трансформацией ее в тепловую энергию для отопления, нагрева воздуха в воздухонагревателях или в воздушно-тепловых завесах, а также для приводов теплонасосных систем теплохолодоснабжения допускается по заданию на проектирование и техническим условиям на присоединение, согласованным с энергоснабжающей организацией. Так что "хотелок" проектировщика недостаточно! Цитата Лазанья Фирмы тепломаш КЭВ-18П5051Е - 18 кВт - 1 шт. На одни ворота по 3 шт А Вы расчёт (а не подбор!) завес на свои ворота выполняли? Не может получиться так мало тепла! Цитата(Лазанья @ 11.8.2015, 11:19)  Техусловия выдавались еще в 2010 году. Продлевались. На вентиляцию не запрашивали. Еще до меня. Теперь уже поздно. Напоминает ситуацию: 5 лет назад купили штанишки для 5-ти-летнего ребёнка, а сегодня пытаемся натянуть их уже на 10-ти-летнего
|
|
|
|
|
11.8.2015, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
Цитата(ИОВ @ 11.8.2015, 14:25)  СП 60: Так что "хотелок" проектировщика недостаточно! А Вы расчёт (а не подбор!) завес на свои ворота выполняли? Не может получиться так мало тепла! Сначала было 108 кВТ на одни ворота. Но это чень много. Пересчитали на самые минимальные. Напоминает ситуацию: 5 лет назад купили штанишки для 5-ти-летнего ребёнка, а сегодня пытаемся натянуть их уже на 10-ти-летнего  По поводу техусловий. Их неделю назад перезапрашивали. Получили отказ. Вот и все дела. Электричество можно использовать, не выходя за пределы 1100кВт
|
|
|
|
|
11.8.2015, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Лазанья @ 11.8.2015, 11:33)  По поводу техусловий. Их неделю назад перезапрашивали. Получили отказ. Вот и все дела. Электричество можно использовать, не выходя за пределы 1100кВт Тогда Вам нужно выполнить корректный расчёт ВТЗ для Ваших ворот и климатических условий. Нужно обязательно получить (Вам уже советовали) от технолога в задании количество одновременно открываемых ворот. Только после этого можно озадачивать электрика мощностью, потребной на ВТЗ. Никогда по расчёту для таких ворот не получите 54 кВт. Хотя, может, в Сочи и получится...
|
|
|
|
|
11.8.2015, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
Цитата(ИОВ @ 11.8.2015, 14:54)  Тогда Вам нужно выполнить корректный расчёт ВТЗ для Ваших ворот и климатических условий. Нужно обязательно получить (Вам уже советовали) от технолога в задании количество одновременно открываемых ворот. Только после этого можно озадачивать электрика мощностью, потребной на ВТЗ. Никогда по расчёту для таких ворот не получите 54 кВт. Хотя, может, в Сочи и получится... Спасибо. Жду ответа от технолога.
|
|
|
|
|
11.8.2015, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176

|
Цитата(Лазанья @ 11.8.2015, 10:37)  Добрый день. В производственном цехе 6 огромных ворот 4,5х5,5(Н)м. Хочу спроектировать завесы. Но только электрические. Получилось 320кВт на все завес ы. Это очень много. Можно ли установить такие завесы без нагрева? Электрик не даст много мощности. Еще вентиляции будет очень много Делайте завесы без нагрева, с забором воздуха в верхней точке (под потолком). В чем проблема? Они же не участвуют в отоплении здания или вентиляции?
|
|
|
|
|
11.8.2015, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Александр5775 @ 11.8.2015, 12:49)  Делайте завесы без нагрева, с забором воздуха в верхней точке (под потолком). В чем проблема? Они же не участвуют в отоплении здания или вентиляции? Не вопрос! Можно, если по расчёту будут выполняться требования СП 60: Цитата 7.7.3 Расчетную температуру смеси воздуха, поступающего в помещение через наружные двери, ворота и проемы, следует принимать не менее, °С: 12 - для производственных помещений при легкой работе и работе средней тяжести и для вестибюлей жилых и административно-бытовых зданий; 5 - для производственных помещений при тяжелой работе и отсутствии постоянных рабочих мест на расстоянии 6 м и менее от дверей, ворот и проемов.
|
|
|
|
|
11.8.2015, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
Цитата(Александр5775 @ 11.8.2015, 15:49)  Делайте завесы без нагрева, с забором воздуха в верхней точке (под потолком). В чем проблема? Они же не участвуют в отоплении здания или вентиляции? Нет, не учавствуют. Отопление цеха предусмотрено регистрами и приточной вентиляцией
|
|
|
|
|
11.8.2015, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Да Александр5775 погорячился видимо, тут дело то в том, что через такие проемы зимой будет прорываться такое количество холода, что может потребоваться мощность, больше чем на отопление. ИОВ вам дело говорит, открывайте справочник проектировщика и считайте завесу по нему, а не по длине струи из каталога тепломаша.
|
|
|
|
|
11.8.2015, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 6.8.2012
Из: Казахстан
Пользователь №: 158836

|
Цитата(Kasper @ 11.8.2015, 16:53)  Да Александр5775 погорячился видимо, тут дело то в том, что через такие проемы зимой будет прорываться такое количество холода, что может потребоваться мощность, больше чем на отопление. ИОВ вам дело говорит, открывайте справочник проектировщика и считайте завесу по нему, а не по длине струи из каталога тепломаша. Хорошо, я попробую
|
|
|
|
|
11.8.2015, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 11.7.2014
Пользователь №: 239176

|
Цитата(Kasper @ 11.8.2015, 14:53)  Да Александр5775 погорячился видимо, тут дело то в том, что через такие проемы зимой будет прорываться такое количество холода, что может потребоваться мощность, больше чем на отопление. ИОВ вам дело говорит, открывайте справочник проектировщика и считайте завесу по нему, а не по длине струи из каталога тепломаша. Ставил завесы без нагрева. Забор воздуха на высоте 8 метров в верхней точки в том же цеху. Все работает отлично жалоб нет. PS. Если не уверен в расчетах можно отправить исходные данные производителю завес они все подсчитают. Я обычно отправляю ВКТ.
Сообщение отредактировал Александр5775 - 11.8.2015, 14:44
|
|
|
|
|
11.8.2015, 14:52
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
Цитата(Лазанья @ 11.8.2015, 13:30)  Нет, не учавствуют. Отопление цеха предусмотрено регистрами и приточной вентиляцией Отопление цеха обеспечивается отоплением, вентиляция тут ни причем, если нет воздушного отопления. Тепломаш отлично рассчитывает завесы, заполните опросный лист и отправьте в техотдел. Считают правда не быстро, дня 2.
|
|
|
|
|
1.9.2015, 18:22
|
МЕЕР-ГЕНОХ МОИСЕЕВИЧ ВАЛЛАХ
Группа: Участники форума
Сообщений: 503
Регистрация: 13.8.2015
Из: Норильск
Пользователь №: 275410

|
|
|
|
|
|
2.9.2015, 6:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Цитата(Взвейся пейс @ 1.9.2015, 21:22)  И что вы этим хотели сказать? Чем эти завесы выгодно отличаются от других завес, которые на такие большие проемы делаются самостоятельно монтажной организацией.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Kasper @ 2.9.2015, 6:32)  И что вы этим хотели сказать? Чем эти завесы выгодно отличаются от других завес, которые на такие большие проемы делаются самостоятельно монтажной организацией. Информация Взвейся пейс, конечно, не в тему. Но можно подобрать завесы заводского изготовления. Например, Климатвентмаш, Тепломаш, Веза производят завесы для ворот промзданий. Совершенно справедлив совет Цитата(ast @ 11.8.2015, 14:52)  Тепломаш отлично рассчитывает завесы, заполните опросный лист и отправьте в техотдел. Считают правда не быстро, дня 2. Можно и самому для своих условий и габаритов подобрать завесу по бесплатной программе КВМ (выложена на их сайте), а уже потом для подстраховки сделать запрос в 2-3 разные фирмы и выбрать для проекта оптимальный вариант. Другое дело, что у ТС Цитата(Лазанья @ 11.8.2015, 9:37)  В производственном цехе 6 огромных ворот 4,5х5,5(Н)м. Хочу спроектировать завесы. Но только электрические. Получилось 320кВт на все завесы. Это очень много. Можно ли установить такие завесы без нагрева? Электрик не даст много мощности. Еще вентиляции будет очень много а тепла или электроэнергии (по-моему, это бред для таких ворот!) в цехе нет. Ну да чудес ведь не бывает!
|
|
|
|
|
2.9.2015, 7:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699

|
Цитата(Взвейся пейс @ 1.9.2015, 21:22)  Под фразой делаются монтажной организацией, имел ввиду что я бы посчитал воздуховод равномерной раздачи, определил оптимальную ширину щели в этом воздуховоде, завеса бы выглядела как вентилятор ВР 80-75 или ВРКп от Тайры, калорифер КСк, воздуховод с щелью. Все это считать по советскому справочнику. Пока ТС делала бы расчет у нее пришло бы понимание физики и осознание, что чудес не бывает.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 8:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
В принципе, нормальный путь для осмысления. Но для современного цеха предпочитаю завесы заводского изготовления с комплектной или аналогичной автоматикой. Проблема ТС в том, что она вообще не отличает проектирование от "тупого" подбора "неизвестно чего" по габаритам своих ворот. Отсюда совершенно нелепые высказывания и вопросы: Цитата(Лазанья @ 11.8.2015, 9:37)  В производственном цехе 6 огромных ворот 4,5х5,5(Н)м.Хочу спроектировать завесы. Но только электрические. ... Можно ли установить такие завесы без нагрева? Электрик не даст много мощности.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 14:35
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22356
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Кстати. Определение "огромных" для такого размера показывает начинающего на производстве. Сильно пинать не стоит, хорошо то, что человек имеет желание работать и учиться
|
|
|
|
|
2.9.2015, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Во-первых, пока никто и не пинал! А, во-вторых, видели мы уже этот цех в этой теме от этого же ТС. Диалог показал, что человек очень далёк даже от мысли "учиться"
|
|
|
|
|
2.9.2015, 15:10
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22356
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну, списывать тоже учиться надо
|
|
|
|
|
4.9.2015, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704

|
Побробуйте в Ned обратится, они завесы делают секционные. могут и без нагрева,хотя он нужен. Но че то многовато у Вас получилось на такие то проемы
|
|
|
|
|
4.9.2015, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(luantic @ 4.9.2015, 15:32)  Побробуйте в Ned обратится, они завесы делают секционные. могут и без нагрева,хотя он нужен. Но че то многовато у Вас получилось на такие то проемы Вы считаете, что 320 кВт на 6 ворот размерами 4,5х5,5 м каждые, это много? ТС ничего не написала о количестве одновременно открываемых ворот, но полагаю, в таком цехе не менее 2-х одновременно
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)