Dima_UA
сообщение 11.8.2015, 11:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Здравствуйте!
Никогда не задумывался...дали сьемку-на ней делал проект НВК.
дали вертикалку...делал проект на ней.

сейчас есть три чертежа - собственно сам генплан с осями и привязкой всех проектуремых зданий и сооружений.
план благоустройства с нанесенными газонами, асф/бет покрытиями, щебеночными и грунтовыми дорогами.
и есть план вертикального планирования с красными отметками и горизонталями.

Вопрос - на какой подоснове делать план НВК?

Сообщение отредактировал Dima_UA - 11.8.2015, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 11.8.2015, 12:10
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3596
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



На разбивочном (который генплан с осями). Дороги должны быть и на нём, не только на плане благоустройства. А вертикалка - это для вас, для построения профилей. Перед выдачей её из подложки или удалить или отключить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.8.2015, 12:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Dima_UA @ 11.8.2015, 11:53) *
Вопрос - на какой подоснове делать план НВК?

Что про это говорит гост спдс на наружку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 11.8.2015, 12:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата
Для разработки планов сетей в качестве подосновы используют рабочие чертежи генерального плана, автомобильных и железнодорожных путей или топографические планы.


что будет, если еще и вертикалку наложить на генплан?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 11.8.2015, 12:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Открываем ГОСТ 21.704. В подоснове: разбивочный(в части осей и зданий) и горизонтали(остается догадываться что это съемка). Т.е. в госте уже несколько чертежей совмещены.
Лично я делаю совмещение планов, если позволяет место: разбивка, топооснова-бледно серым и вертикалка от ГП(красное-черное). Если не позволяет - отсыл к листу ГП, читать совместно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 11.8.2015, 13:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я вот тоже читаю рабочие чертежи это или несколько фрагментов генплани или это весь комплект чертежей раздела ГП.
если есть вертикалка и генплан, тоже накладаю вертикалку на генплан и так выдаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.8.2015, 13:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



По-хорошему, вертикалка, сиречь план организации рельефа может понадобиться только для дождевой канализации: проверить, там ли стоят решетки и достаточно ли их. Горизонтали в примере в ГОСТ 21.704 принадлежат топографии.
Если открыть (и хорошо бы изучить общие положения, хотя бы такие, как названия чертежей марки ГП) ГОСТ 21.508, то там есть такой чертеж как "Сводный план сетей". Логично, что, если вы делаете нвк, в качестве исходного могут выдать и сводный из ГП (кабели, тс, слаботочка, etc.). Сводник, в свою очередь "выполняют на основе разбивочного плана, но без абсолютных отметок зданий, сооружений, привязки ворот и обозначения координационных осей зданий, сооружений" (п. 8.1). Если сводника еще нет - считайте, вы его "разрабатываете", но для себя.
Поэтому почти поддержу второй пост.
upd: если на план трасс нвк наложить всё, что есть в ГП - получится весьма и весьма "читаемый" чертеж. С кучей "нужной" информации.

Сообщение отредактировал nagger - 11.8.2015, 13:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 11.8.2015, 14:23
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(nagger @ 11.8.2015, 13:28) *
Логично, что, если вы делаете нвк, в качестве исходного могут выдать и сводный из ГП (кабели, тс, слаботочка, etc.).

Сводник как раз не исходник, а результат работы-проверка: все ли друг с другом развязались. А как выдает генпланист - это старая история, кто что должен делать, которая в каждой конторе своя. mellow.gif

Главное чтоб было понятно, ну и немножко красиво, а отступления от примеров в ГОСТе иногда даже полезны.

Сообщение отредактировал Fatik - 11.8.2015, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 11.8.2015, 17:33
Сообщение #9


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 11.8.2015, 11:53) *
Вопрос - на какой подоснове делать план НВК?

Відповідь див. нижче:

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  03.jpg ( 28,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 11.8.2015, 18:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(Spok_only @ 11.8.2015, 17:33) *
Відповідь див. нижче:

И какой чертеж из комплекта ГП указан? - да никакой. Просто: рабочие чертежи ГП. На выбор? Или все брать? Некоторые коллеги вертикалку совмещают с гп и трассами и выдают заку.

Сообщение отредактировал nagger - 11.8.2015, 18:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.8.2015, 9:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Spok_only @ 11.8.2015, 17:33) *
Відповідь див. нижче:


Spok_only, я это процитировал в посте №4.
если есть генплан и вертикалка...то переношу вертикалку на генплан тонкими линиями и другим цветом (гп печатем не ч/б), а сводный план сетей генпланист уже делает сам по заданию смежников.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 10:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных