> Снижение прочности труб, Снижение прочности труб
Gidrant
сообщение 11.8.2015, 14:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184



Здравствуйте! На стадии ПД заложены трубы для канализации ПЭ100SDR11. На стадии РД заказчик просит заменить на трубы ПЭ100SDR13,6. По расчету трубы sdr13,6 выдержат рабочее давление, но слышал что нельзя согласовывать материалы на снижение прочности. Сталкивались ли вы с подобной ситуацией, допустимо ли снижать прочность? Если снижение не допустимо, то чем обосновать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 11.8.2015, 14:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Gidrant @ 11.8.2015, 14:06) *
Здравствуйте! На стадии ПД заложены трубы для канализации ПЭ100SDR11. На стадии РД заказчик просит заменить на трубы ПЭ100SDR13,6. По расчету трубы sdr13,6 выдержат рабочее давление, но слышал что нельзя согласовывать материалы на снижение прочности. Сталкивались ли вы с подобной ситуацией, допустимо ли снижать прочность? Если снижение не допустимо, то чем обосновать?

Тем, что это принципиальное техническое решение подлежащее повторной экспертизе. См. 184-ФЗ и 384-ФЗ.
Также статический расчет трубопровода по СП 40-102 может и не дать заложить меньшую стенку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gidrant
сообщение 11.8.2015, 19:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139184



Цитата(Fatik @ 11.8.2015, 18:20) *
Тем, что это принципиальное техническое решение подлежащее повторной экспертизе. См. 184-ФЗ и 384-ФЗ.
Также статический расчет трубопровода по СП 40-102 может и не дать заложить меньшую стенку.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvP1U86


Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных