дмитрий01
сообщение 11.8.2015, 16:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Добрый день.
Вопрос возник по тушению нефтяной платформы, пенное тушение вертолетной площадки, в проекте СП "Морские стационарные платформы для добычи нефти и газа на континентальном шельфе. Требования пожарной безопасности" сказано:
Цитата
Для водозаполненной спринклерной установки следует использовать в исходном состоянии пресную воду. Допускается использовать морскую воду, если в процессе эксплуатации установки коррозия ее элементов и выпадающий из морской воды солевой осадок не приводят к снижению эффективности тушения пожара установкой пожаротушения или к ее отказу

первый вопрос, как узнать приводят морские соли к снижению эффективности или нет? и второй вопрос, как сделать чтобы сначала система была заполнена пресной водой, а потом делала забор морской водой?
ну если так пошло то и третий вопрос (самый легкий), кто какие пенообразователи с морской водой использует? ну и не сложный тогда уж четвертый rolleyes.gif , насосн центробежные, как обеспечить на рабочую полость под заливом, ведь насосы то выше уровня моря? ставить погружной? так куда тогда, не в море же ставить, соли тоже разъедят...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 24.8.2015, 11:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Я с платформами дела вообще не имел, но в вашем случае отталкивался бы от определённых представлений.

Цитата
первый вопрос, как узнать приводят морские соли к снижению эффективности или нет?

Чтобы соль не вредила установке, нужно трубы внутри полимером покрывать. Такие трубы есть в продаже с соответствующим ценником. Плюс оборудование из соответствующих сталей. Но оно у вас и так из них будет. Правда не знаю, что там будет с зарастанием оборудования солевыми осадками.

Цитата
как сделать чтобы сначала система была заполнена пресной водой, а потом делала забор морской водой?

Полагаю, это будет как воздушная установка, только водяная и пресная. smile.gif

Цитата
насосн центробежные, как обеспечить на рабочую полость под заливом, ведь насосы то выше уровня моря?

Если в СП на платформы требований про "под заливом" нет (я не нашёл этот документ), то можно ставить самовсасывающие. СП5 и СП8 нам тут не указ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных