> модульная котельная на газу степень огн-ти 4й
lucy_nu
сообщение 12.8.2015, 11:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 5.11.2014
Из: Барнаул
Пользователь №: 249803



Ситуация такая, газопровод выходит из земли около котельной, соответственно кран, ис и все... Ввод в котельную посередине здания котельной, давление в г-де 0,43 МПа, пришло замечание, что я не могу протащить г-д от крана до ввода в помещение по стене котельной, так как степень огнестойкости 4я, подскажите как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 12.8.2015, 13:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(lucy_nu @ 12.8.2015, 11:27) *
Ситуация такая, газопровод выходит из земли около котельной, соответственно кран, ис и все... Ввод в котельную посередине здания котельной, давление в г-де 0,43 МПа, пришло замечание, что я не могу протащить г-д от крана до ввода в помещение по стене котельной, так как степень огнестойкости 4я, подскажите как быть?

Может быть на наружной стене повесить ГРПШ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssk
сообщение 12.8.2015, 22:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97826



1. Попробуйте изменить степень огнестойкости. С чего бы она 4-я? Неужели только из таблицы 6.1 СП 2.13130.2012? А п.1.2 таблицы А.1 СП 89.13330.2012 говорит о том, что здания котельных бывают только 2 и 3 степени огнестойкости и не бывают 4-й (таких вопросов пока не задали?) Первую степень еще можно, но это уже слишком. А раньше, в п.1 приложения 1 СНиП II-35-76* и третью степень огнестойкости не допускали.
2. Попробуйте сказать, что котельная, это не здание или сооружение а оборудование (изделие). Попадаются такие умельцы, которые сертифицируют котельные как передвижные изделия (котел и оборудование, а стены, кровля, пол, окна - это корпус).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladi
сообщение 13.8.2015, 20:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 104
Регистрация: 24.1.2010
Пользователь №: 45022



Посмотрите было такое письмо, не могу сказать действующее на сегодня или нет

Сообщение отредактировал vladi - 13.8.2015, 20:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________________III____IV_________________________.doc ( 30,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssk
сообщение 13.8.2015, 22:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.3.2011
Пользователь №: 97826



Цитата(vladi @ 13.8.2015, 20:42) *
Посмотрите было такое письмо, не могу сказать действующее на сегодня или нет

спасибо, слышал о нем, но в руках не держал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных