|
  |
Баланс вентиляции, Приток меньше вытяжки |
|
|
|
13.8.2015, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.2.2015
Пользователь №: 258984

|
Добрый день! Уважаемые специалисты, просто остро необходимо Ваше авторитетное мнение. Занимаюсь разработкой проекта раздел ОВ банно- прачечного комплекса. Не судите строго, только начинаю проектировать ОВ. Возник вопрос по цифрам, получившимся в результате расчета. При составлении баланса воздухообмена получилось на приток 9666 м3/час, на вытяжку 15080 м3/ч. Система приточно- вытяжная. Площадь сие здания 1100 м2. Получается система работает только на вытяжку???? Сомневаюсь что это правильно...И еще вопрос по отоплению. У меня есть помещения, не граничащие с наружными стенами. Эти помещения смежные с помещениями, в которых будут находится радиаторы отопления. Необходимо ли в этих помещениях устанавливать дополнительные источники тепла?? (радиаторы, теплые полы??). Жду ответов замечаний критики.) Возможно у кого есть проекты с нечто подобным, буду признательна.)
|
|
|
|
|
13.8.2015, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Ну так откуда они возьмутся еще 5 тыщь этих? Надо смотреть чем обусловлены такие воздухообмены.
|
|
|
|
|
13.8.2015, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.2.2015
Пользователь №: 258984

|
ок. Прикладываю таблицу с моим расчетом. Немного откорректировала, пыталась разницу уменьшить.) Планы помещений.
|
|
|
|
|
13.8.2015, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Попробуйте распределить вытяжку из других помещений, из хола например можно и через примыкающие санузлы удалить если они есть. Если нет возможности то я бы подал дополнительно воздух, а то большой дисбаланс получается.
|
|
|
|
|
13.8.2015, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.2.2015
Пользователь №: 258984

|
Спасибо за ответ) А куда лучше дополнительно подать воздух. И насчет помещений без радиаторов, все таки нужны ли они там?
|
|
|
|
|
13.8.2015, 16:08
|
МЕЕР-ГЕНОХ МОИСЕЕВИЧ ВАЛЛАХ
Группа: Участники форума
Сообщений: 503
Регистрация: 13.8.2015
Из: Норильск
Пользователь №: 275410

|
Цитата(Kalibri @ 13.8.2015, 14:44)  Добрый день! Уважаемые специалисты, просто остро необходимо Ваше авторитетное мнение. Занимаюсь разработкой проекта раздел ОВ банно- прачечного комплекса. Не судите строго, только начинаю проектировать ОВ. Возник вопрос по цифрам, получившимся в результате расчета. При составлении баланса воздухообмена получилось на приток 9666 м3/час, на вытяжку 15080 м3/ч. Система приточно- вытяжная. Площадь сие здания 1100 м2. Получается система работает только на вытяжку???? Сомневаюсь что это правильно...И еще вопрос по отоплению. У меня есть помещения, не граничащие с наружными стенами. Эти помещения смежные с помещениями, в которых будут находится радиаторы отопления. Необходимо ли в этих помещениях устанавливать дополнительные источники тепла?? (радиаторы, теплые полы??). Жду ответов замечаний критики.) Возможно у кого есть проекты с нечто подобным, буду признательна.) Посмотите вот этот СНиП. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ http://dwg.ru/dnl/7491И перепроверьте таблицу воздухообменов.
|
|
|
|
|
13.8.2015, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.2.2015
Пользователь №: 258984

|
Да, им руководствуюсь. А что не так на Ваш взгляд в таблице воздухообмена. Переправила разница 2000 м3/час. Много?
|
|
|
|
|
13.8.2015, 17:21
|
МЕЕР-ГЕНОХ МОИСЕЕВИЧ ВАЛЛАХ
Группа: Участники форума
Сообщений: 503
Регистрация: 13.8.2015
Из: Норильск
Пользователь №: 275410

|
Цитата(Kalibri @ 13.8.2015, 16:20)  Да, им руководствуюсь. А что не так на Ваш взгляд в таблице воздухообмена. Переправила разница 2000 м3/час. Много? Допускается дисбаланс не более одного крата, все остальное нужно возмезщать.
|
|
|
|
|
13.8.2015, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.2.2015
Пользователь №: 258984

|
Цитата(Взвейся пейс @ 13.8.2015, 17:21)  Допускается дисбаланс не более одного крата, все остальное нужно возмезщать. Спасибо, буду продолжать считать( Не подскажете, еще вопрос возник с приточно- вытяжной установкой. По проекту помещение для нее находится в техническом подполье...Необходимо осуществить забор наружного воздуха и выброс отработанного. Как это осуществить??????.. Как я понимаю нужно вентшахту на забор и выброс поднять через перекрытие подвального помещения и вывести на фасад? Но забор и выброс ведь должны быть в разных местах. Просто практически не могу это представить. Может у Вас есть подобный опыт&
|
|
|
|
|
13.8.2015, 18:33
|
МЕЕР-ГЕНОХ МОИСЕЕВИЧ ВАЛЛАХ
Группа: Участники форума
Сообщений: 503
Регистрация: 13.8.2015
Из: Норильск
Пользователь №: 275410

|
Цитата(Kalibri @ 13.8.2015, 17:41)  Спасибо, буду продолжать считать( Не подскажете, еще вопрос возник с приточно- вытяжной установкой. По проекту помещение для нее находится в техническом подполье...Необходимо осуществить забор наружного воздуха и выброс отработанного. Как это осуществить??????.. Как я понимаю нужно вентшахту на забор и выброс поднять через перекрытие подвального помещения и вывести на фасад? Но забор и выброс ведь должны быть в разных местах. Просто практически не могу это представить. Может у Вас есть подобный опыт& Забор нужно осущетсвлять, чтобы низ решетки был на уровне +2.000 от уровня земли. А выброс должен быть на метр выше конка здания.
|
|
|
|
|
13.8.2015, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
К Kalibri. Обратите внимание на СП 60 Цитата 7.5.1 В общественных, административно-бытовых и производственных зданиях, оборудованных механическими системами вентиляции, в холодный период года следует обеспечивать баланс между расходом приточного и вытяжного воздуха. Кроме того, Вам неправильно подсказали про 1-кратный дисбаланс, по действующим нормам вовсе не так: Цитата 7.5.2 В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более 0,5 воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 3 м /ч на 1 м пола в помещениях высотой более 6 м. Но у Вас общественное здание, так что это вообще не для Вас пункт. В СП 44 есть запись: Цитата 7.3 В холодный период года подачу подогретого приточного воздуха следует предусматривать в верхнюю зону помещений и, при необходимости, в коридор для возмещения объема воздуха, удаляемого из помещений, воздухообмен в которых установлен по вытяжке. Собственно, именно так и поступают в любых зданиях - подают дисбалансный приток в смежные помещения (коридоры, вестибюли, холлы, фойе). Когда в помещении нормативно преобладает вытяжка, это значит что воздушные перетоки должны исключать переток из более загрязнённых зон в менее загрязнённые
|
|
|
|
|
14.8.2015, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.2.2015
Пользователь №: 258984

|
Цитата(ИОВ @ 13.8.2015, 19:19)  К Kalibri. Обратите внимание на СП 60
Кроме того, Вам неправильно подсказали про 1-кратный дисбаланс, по действующим нормам вовсе не так:
Но у Вас общественное здание, так что это вообще не для Вас пункт. В СП 44 есть запись:
Собственно, именно так и поступают в любых зданиях - подают дисбалансный приток в смежные помещения (коридоры, вестибюли, холлы, фойе). Когда в помещении нормативно преобладает вытяжка, это значит что воздушные перетоки должны исключать переток из более загрязнённых зон в менее загрязнённые Спасибо. То есть правильно я Вас поняла, баланс должен быть все таки нулевой (не отрицательный и не положительный). То есть для такого баланс обеспечить дополнительный приток воздуха в холл, фойе, коридор? Цитата(Взвейся пейс @ 13.8.2015, 18:33)  Забор нужно осущетсвлять, чтобы низ решетки был на уровне +2.000 от уровня земли. А выброс должен быть на метр выше конка здания. Спасибо)
|
|
|
|
|
14.8.2015, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Kalibri @ 14.8.2015, 9:04)  Спасибо. То есть правильно я Вас поняла, баланс должен быть все таки нулевой (не отрицательный и не положительный). То есть для такого баланс обеспечить дополнительный приток воздуха в холл, фойе, коридор? 1. Полагаю, прежде, чем задавать вопросы, проектировщику ОВ следует проштудировать хотя-бы СП 60. Может, тогда и вопросы будут другими или их вообще не будет. 2. Да, но с учётом СП 60 Цитата 7.5.1 ... В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий с влажным и мокрым режимами) в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б) в холодный период года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме не более 0,5 воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 3 м /ч на 1 м пола в помещениях высотой более 6 м. 3. Да
|
|
|
|
|
14.8.2015, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.2.2015
Пользователь №: 258984

|
Цитата(ИОВ @ 14.8.2015, 9:58)  1. Полагаю, прежде, чем задавать вопросы, проектировщику ОВ следует проштудировать хотя-бы СП 60. Может, тогда и вопросы будут другими или их вообще не будет. 2. Да, но с учётом СП 60 3. Да ИОВ, спасибо за ценные ответы)
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|