Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Комбинированная система отопления, Зависимая и автономная в одном флаконе
dvortsov
сообщение 21.8.2015, 16:02
Сообщение #31


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Татьяна Удальцова @ 21.8.2015, 19:46) *
А сейчас можно и сам пол утеплить

Ну эт я сделал. rolleyes.gif Я в том смысле "холодный подпол" - как конструктивное решение, ну типа не по грунту и не подвал, от гадкой СП 50й набрался. ph34r.gif

Цитата(Татьяна Удальцова @ 21.8.2015, 19:46) *
А я жила, в типовом 2-кв сразу после сдачи. Первую зиму пол был холодный, потому что строители не сделали элементарные вещи - завалины. Сделали летом сами и никакого холодного пола не стало.

Блин, а я помню, я в двухэтажке жил с завалинами, никогда на них внимания не обращал! А как быть с вентиляцией подпола, по нормам же продухи должны быть? Пол деревянный не сгниет таким макаром?

Цитата(Татьяна Удальцова @ 21.8.2015, 19:46) *
Ну и если потом присоединяться к мифической "центральной" системе, то проще просто проложить ещё одну ветку, не трогая существующую и ничего не переключая всякими четырехходовиками.

Честно говоря мне такая идея в голову приходила, но я как-то застеснялся, ладно трубы, но этож отопительные приборы надо дублировать!

Цитата(Татьяна Удальцова @ 21.8.2015, 19:46) *
И если "бюджетный вариант" зачем столько в отопление наворачивать. Даже в больших сельских домах делают элементарно просто и дешево. Печь на кухне ("плита") с отопительным щитком, греющим ещё одну комнату. И еще одна "голландка", которая одна греет ещё две комнаты.

Гм. Хороший вариант, до второй печи я не допетрил. По инерции к ТЗ привязывался и к архитектуре.

Цитата(Татьяна Удальцова @ 21.8.2015, 19:46) *
Но если топливо твердое (уголь, дрова), то надо понимать что топка будет прерывистая. В лучшем случае утром и вечером. И за 8 часов топки надо возместить и текущие теплопотери и аккумулировать тепло ещё на 16 часов постепенного остывания воды. Значит должен быть аккумулятор тепла. Сам дом тоже имеет аккумулирующую способность, но лучше всего емкостные ОП. Наилучший результат дают бифилярные регистры из трубы ажно до 219 диаметром.

Про аккумулятор тепла я думал, но опять же мне под мерещились баки аккумуляторы литров эдак на 800, которые естественно на деревянный пол не обопрешь. Про то что ОП сам аккумулятор не додумался.

Татьяна, вы как всегда на высоте. Огромное спасибо за мудрые советы. Вроде нормативку штудируем, тренинги всякие тама вебинары, но ОПЫТ! ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ! cool.gif

Цитата(proff28 @ 19.8.2015, 21:50) *
А печь будет работать при включенном центральном отоплении? А то воду не сольешь с вмурованного регистра - будет БУМ ohmy.gif , сольешь - может прогореть blink.gif и так и так плохо.

Не будет бум. Расширительный бак открытого типа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proff28
сообщение 21.8.2015, 17:45
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 14.7.2015
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921



Я про гашеную обычную известь, а не хлорную. Защита не только от грызунов, но и всяких короедов. У нас раньше финны так и стены и потолки утепляли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 21.8.2015, 19:11
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(dvortsov @ 21.8.2015, 18:02) *
Блин, а я помню, я в двухэтажке жил с завалинами, никогда на них внимания не обращал! А как быть с вентиляцией подпола, по нормам же продухи должны быть? Пол деревянный не сгниет таким макаром?

Так продухи обязательно делают, но их летом открывают, а на зиму закрывают. Это и в многоэтажных домах делают ежегодно (если хороший хозяин).

Кстати, насчет дополнительных печей. Можно и не "голландку" а современную стальную печь заводского изготовления. Это не "буржуйки", у них высокий КПД и мало места занимают. Обойдется дешевле чем голландку сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 21.8.2015, 22:15
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(dvortsov @ 17.8.2015, 16:31) *
Это идеальный вариант, но если мне не изменяет память, для этого центры охлаждения отопительных приборов должны находится выше центра нагрева котла. А у меня котел на ур. 80 см. от пола. Так конструктора печь собрали...

1. Точнее - центр охлаждения 2-трубного контура, включающего прибор, должен находиться выше котла.
А центр контура уже можно (!) поднять, переместив разводку под потолок.
На таком "принципе" работают 2-тр. СО 1-этажных домов, где центр котла ~ на одном уровне с "центром радиаторов".

2. За центр нагрева ..много чего приниммают. У котла наиболее "похожим" будет, имхо, центр топки.

3. Центр охлаждения в 1-трубной СО - искать где-то в "геометрическом центре" всего контура. Или определяя "центр тяжести несимметричного тела", если расположение приборов неравномерное.
В обоих случаях радиаторы "связаны" циркуляционным кольцом и "центрами" не с котлом, а с трубой разводки.

Сообщение отредактировал Lyko - 21.8.2015, 22:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.8.2015, 22:36
Сообщение #35


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Lyko @ 21.8.2015, 22:15) *
1. Точнее - центр охлаждения 2-трубного контура, включающего прибор, должен находиться выше котла.
А центр контура уже можно (!) поднять, переместив разводку под потолок.
На таком "принципе" работают 2-тр. СО 1-этажных домов, где центр котла ~ на одном уровне с "центром радиаторов".

2. За центр нагрева ..много чего приниммают. У котла наиболее "похожим" будет, имхо, центр топки.

3. Центр охлаждения в 1-трубной СО - искать где-то в "геометрическом центре" всего контура. Или определяя "центр тяжести несимметричного тела", если расположение приборов неравномерное.
В обоих случаях радиаторы "связаны" циркуляционным кольцом и "центрами" не с котлом, а с трубой разводки.
Считается, что при системе с ЕЦ котёл должен обязательно быть "чем ниже, тем лучше", на самом деле он может быть и на верхнем этаже, просто рабочая температура теплоносителя в котле будет выше и сама циркуляция не так интенсивна. Но это считается.

Сообщение отредактировал HeatServ - 21.8.2015, 22:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 22.8.2015, 6:40
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Lyko @ 22.8.2015, 0:15) *
1. Точнее - центр охлаждения 2-трубного контура, включающего прибор, должен находиться выше котла.
А центр контура уже можно (!) поднять, переместив разводку под потолок.
На таком "принципе" работают 2-тр. СО 1-этажных домов, где центр котла ~ на одном уровне с "центром радиаторов".

2. За центр нагрева ..много чего приниммают. У котла наиболее "похожим" будет, имхо, центр топки.

3. Центр охлаждения в 1-трубной СО - искать где-то в "геометрическом центре" всего контура. Или определяя "центр тяжести несимметричного тела", если расположение приборов неравномерное.
В обоих случаях радиаторы "связаны" циркуляционным кольцом и "центрами" не с котлом, а с трубой разводки.

Вот посмотрите, как сделано отопление железнодорожного вагона. Котел опустить некуда. Но идет труба верхней разводки в конец вагона, а обратно две трубы невысоко над полом. Они ниже или не выше котла. Здесь верхняя труба играет роль "побудителя тяги" - её остывание и создает напор. Очень надежная система.

В моем домике, который я упоминала, отопление смонтировали в мое отсутствие. К счастью, потому что я непременно потребовала бы "как в книжке" - с верхней разводкой над окнами. Но сделали просто по опыту - как работает. Котел вмурован в обычную кухонную плиту, никуда не опущенную. Только поддувало опущено до уровня пола, колосник на полкирпича от пола. Впереди небольшой приямочек для выгребания золы.

Из котла выход вверх трубой 32 петлей на высоту всего 1.5 м и в верхней точке расширительный бачок размером с кастрюлю. Через него просто ведром заливали воду, а подпитка - обычным ковшиком. Далее труба опускалась вниз код углом и шла под окнами на 5 радиаторов. Окна на обычной высоте. Обратка прямо на полу. Подключение радиаторов "наискосок". Верх радиатора прямо под трубой разводки. ни одного крана и вентиля. И всё прекрасно работало, всё прогревалось. Хотя "по теории" вроде как не должно.

Вот тут и проявляются преимущества гравитационной системы. Она саморегулируется. Сама "находит" центры нагрева и центры охлаждения. Сама "регулирует" теплоотдачу отдельных ОП. Кстати и теплый воздух тоже сам перераспределяется по комнатам, т.к. двери все-таки или постоянно открыты или закрываются только периодически.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 22.8.2015, 14:52
Сообщение #37


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(Lyko @ 22.8.2015, 5:15) *
1. Точнее - центр охлаждения 2-трубного контура, включающего прибор, должен находиться выше котла.
А центр контура уже можно (!) поднять, переместив разводку под потолок.
На таком "принципе" работают 2-тр. СО 1-этажных домов, где центр котла ~ на одном уровне с "центром радиаторов".

2. За центр нагрева ..много чего приниммают. У котла наиболее "похожим" будет, имхо, центр топки.

3. Центр охлаждения в 1-трубной СО - искать где-то в "геометрическом центре" всего контура. Или определяя "центр тяжести несимметричного тела", если расположение приборов неравномерное.
В обоих случаях радиаторы "связаны" циркуляционным кольцом и "центрами" не с котлом, а с трубой разводки.

Что то уж слишком много предположений. Не спорю, в реальной жизни оно может даже и работать. Но я все-таки не монтажник, а проектировщик, и никаких предположений делать не могу. Не поверят мне, доказательств все хотят. На самом деле все давно уже расписано и посчитано, никаких "за центр нагрева много чего принимают" нет. Если уж хочется точности - давайте обратимся к "классике". Берем справочник проектировщика "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление" и открываем страницу 115. Формула для расчета однотрубной гравитационной системы:

ΔP=b Σl hг / 2 ± βgh1(tг-t0)

где hг - вертикальное расстояние от условного центра нагревания воды в котле (принимается на 150 мм выше уровня колосниковой решетки или горелки) до верхней горизонтальной трубы
Σl - общая длина последовательно соединенных участков расчетного циркуляционного кольца
b - коэффициент равный при неизолированных трубах 3,9

При этом второе слагаемое (перепад от остывания воды в приборах и трубах на обратке) получает знак плюс, если центр охлаждения воды в отопительных приборах выше условного центра нагревания в котле, и минус - если ниже.
где β - среднее приращение плотности при понижении температуры воды на 1 градус
h1 - вертикальное расстояние между условным центром охлаждения расчетного участка и центром нагрева. Кстати примерное расположения центров остывания при различных вариантах подключения ОП приведены в этом же справочнике на стр. 77.

В моем конкретном случае гравитационка возможна только при верхнем розливе, но даже в этом случае циркуляционное давление будет менее 1000 Па, а это значит что первая же арматура угробит всю циркуляцию. Гравитационка должна быть полностью раздельной с центральным отоплением. Да и верхний розлив в данном конкретном доме мне не нравится. Свои соображения на это счет я уже приводил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 23.8.2015, 0:02
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(dvortsov @ 22.8.2015, 15:52) *
Что то уж слишком много предположений. Не спорю, в реальной жизни оно может даже и работать.
Ни одного "предположения" в моем сообщ. нет. Это станет ясно, если перечитаете А.Н. Сканави Отопление 2002 г. раздел
 7.3. Естественное циркуляционное давление стр. 193 :
....Поэтому общее естественное циркуляционное давление Pe, возникающее в системе,
можно рассматривать как сумму двух величин: давления Pe пр, образующеrося вследствие
охлаждения воды в отопительных приборах, и давления PC.ТP' вызываемоrо охлаждением
воды в трубах

"Трубы" у ув. профессора - разводка-обвязка радиаторов. О чем более определенно, им же, сказано, что
..В системах грав. отопления железнодорожных вагонов, при равенстве "центров" нагревания и охлаждения, циркуляция "образуется" только по причине охлаждения в трубах. Верхней разводки.
Цитата
Но я все-таки не монтажник, а проектировщик, и никаких предположений делать не могу. Не поверят мне, доказательств все хотят. На самом деле все давно уже расписано и посчитано, никаких "за центр нагрева много чего принимают" нет. Если уж хочется точности - давайте обратимся к "классике". Берем справочник проектировщика "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление" и открываем страницу 115. Формула для расчета однотрубной гравитационной системы:

ΔP=b Σl hг / 2 ± βgh1(tг-t0)
Ну, и..?
За чем дело встало? Ищите "дельту Р", и приводите в соответствие ей сопротивления "самого удаленного контура". При выбранной dТ*, например, 15*.
Остальные контуры ..2-тр. системы - "ДОбалансируете", в помощь "саморегуляции ЕЦ". blink.gif
Как здесь уже ...писалось, система с ЕЦ "сама" найдет - уточнит свою "дельту Т".
..Все же "давно расписано и просчитано"? А приведенной вами формулой полон весь и-нет, где только упоминается "гравитационная" СО. Много ль толку?
К сож. считать "гравитацию" способны только некоторые "дедушки от ОВ" да программы гидравл. расчета от "брендов", ..якобы.
Хотя, да, просчитанО, что "дельта Р" в обычных домах - от 5 до 15 см.в.ст. Зависит от этажности и выбранной "дельтыТ*" Раз уж о "проектных решениях".




Цитата
где hг - вертикальное расстояние от условного центра нагревания воды в котле (принимается на 150 мм выше уровня колосниковой решетки или горелки) до верхней горизонтальной трубы
Σl - общая длина последовательно соединенных участков расчетного циркуляционного кольца
b - коэффициент равный при неизолированных трубах 3,9

Ну да, "коэффициент". Но только для учета (!) остывания воды в трубах. А понятие "центр охлаждения всей системы / контура" - более определенная точка, затеряна (!) в учебниках прошлого.
150 мм. выше колосниковой решетки - это и есть "намек" на центр топки.
Вообще-то "центры" принимаются условно, для "удобства" в расчетах. ..И радиатора тоже. Тогда, как верхняя его половина, более нагретая, охлаждвется сильнее нижней. И "геомертический" центр радиатора не очень "совпадает" с центром (!) охлаждения.

Цитата
При этом второе слагаемое (перепад от остывания воды в приборах и трубах на обратке) получает знак плюс, если центр охлаждения воды в отопительных приборах выше условного центра нагревания в котле, и минус - если ниже.
где β - среднее приращение плотности при понижении температуры воды на 1 градус
Спасибо за почти цитату ..упомянутого учебника (стр. 195)



Цитата
В моем конкретном случае гравитационка возможна только при верхнем розливе, но даже в этом случае циркуляционное давление будет менее 1000 Па, а это значит что первая же арматура угробит всю циркуляцию. Гравитационка должна быть полностью раздельной с центральным отоплением. Да и верхний розлив в данном конкретном доме мне не нравится. Свои соображения на это счет я уже приводил.

10см. - вполне приличное давление (если не ошиблись?)
"Первая арматура", как и вторая-третья, должна быть полно-проходной. Или около этого.. В остальном все также, как вы написали - изложили выше.
Пусть не смущает "мизер" давления. Ибо еще меньшее кол-во ..Па (4-6??) обеспечивает секций 20 чуг. радиатора с достаточным прогревом. В кольце "локальном", горизонтальной 1-трубки.
..Если помните - из "гравитации" - свободное падение зависит не столько от "веса" тела / силы, сколько от ...встречаемых сопротивлений.
Если посмотрите-найдете таблицы для "микроскоростей" увидите, что ..получающиеся сопротивления могут быть тоже "1000 Па" при ..некоторой dТ* для самого ..отдаленного прибора..

Если "надо?"
- Схему в акс.пож. для ..дилетантско - монтажной оценки.

Сообщение отредактировал Lyko - 23.8.2015, 0:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 23.8.2015, 0:55
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(dvortsov @ 17.8.2015, 13:01) *
по поводу прилагаемой схемки. В общем волнует как это все будет работать, и
особенно безопасность топки печи после перехода на центральное теплоснабжение. С автономкой тоже вопросы. Хочется все минимизировать, думаю есть ли смысл лепить туда датчики температуры и блок управления,
все равно котел (печку) то не отключишь... Короче, в растерянности я... blink.gif

[attachment=100654:1507_08________2_.pdf]

Если этаж один, вариантов 2 :
1. Стандартная 2-тр. с верхним розливом.
2. Гориз. 1-трубка на 2 крыла но ..с верхней подачей.

Вар. 2 только в крайнем случае, т.к. "автономность" будет штатной только (!) с насосом.

3. Система только открытая, с возможностью "закрыть".
4. Топка, при переходе на ЦТС отключается 2-мя кранами, вода сливается. Открытый РБ "делается" простым воздухосборником.

В случае 4. т/обменнику - топке придет скорый (?) ..конец. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 23.8.2015, 7:02
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Lyko @ 23.8.2015, 2:02) *
...
Ну да, "коэффициент". Но только для учета (!) остывания воды в трубах. А понятие "центр охлаждения всей системы / контура" - более определенная точка, затеряна (!) в учебниках прошлого.
150 мм. выше колосниковой решетки - это и есть "намек" на центр топки.
Вообще-то "центры" принимаются условно, для "удобства" в расчетах. ..И радиатора тоже. Тогда, как верхняя его половина, более нагретая, охлаждвется сильнее нижней. И "геомертический" центр радиатора не очень "совпадает" с центром (!) охлаждения.


Вот именно, что принимаются условно. Только для первоначальной определенности. И "150 мм выше решетки" - это только для некоторых видов котлов - они же разные бывают, и вообще без решеток. И действительно, в радиаторе центр охлаждения никогда не совпадает с "серединой" - только в случайный момент времени. А у регистра - совсем иначе, да ещё по ниткам охлаждение отличается.

Всё это принято и описано в учебниках только для некоторой определенности. Для упрощения расчетов, что всегда стремились делать.

В современных условиях можно бы и промоделировать в программе работу гравитационной системы, но это никому не нужно. Бабки платят не за исследование "к вопросу о работе гравитационных систем", а за продвижение конкретного оборудования конкретных фирм с подведением под это теоретической базы на языке аборигенов.

И человек, воспитанный "миссионерами" уже не задумываясь рисует в проекте целых 24 фирменных изделия (включая 2 насоса и вычислительный блок) на какой-то ничтожный домик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 23.8.2015, 12:11
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



laugh.gif Недавно смотрел гравитационку...с термостатическими клапанами на всех ОП...причем головки термостатические все вертикально вверх установлены. Что-то с котлом - пожаловался хозяин...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Inchin
сообщение 23.8.2015, 14:37
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488



Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.8.2015, 7:02) *
...
И человек, воспитанный "миссионерами" уже не задумываясь рисует в проекте целых 24 фирменных изделия (включая 2 насоса и вычислительный блок) на какой-то ничтожный домик.

Аплодисменты!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 23.8.2015, 17:22
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.8.2015, 8:02) *
Вот именно, что принимаются условно. Только для первоначальной определенности. И "150 мм выше решетки" - это только для некоторых видов котлов - они же разные бывают, и вообще без решеток. И действительно, в радиаторе центр охлаждения никогда не совпадает с "серединой" - только в случайный момент времени. А у регистра - совсем иначе, да ещё по ниткам охлаждение отличается.

Всё это принято и описано в учебниках только для некоторой определенности. Для упрощения расчетов, что всегда стремились делать.
Аналогичные мысли посещают. rolleyes.gif Вместо "догмы" о 150мм. над колосниками, можно бы заглянуть в самопальный (?)

теплоснабжение от отопительного котла вмурованного в отопительно-варочную печь (регистры из стальных труб).

"теплогенератор" и определить "центр нагрева" воочию.
Ибо, по умолчанию, ищется (!) все-таки, центр теплообменника котла.
А не раз и навсегда заученная точка.

"Развивая" дальше, можно прийти к мысли, что и это еще не ..итог поисков "центров"...
И за "центр" можно принять точку с Т*средней = фактической.
Как в радиаторе, так и в "теплогенераторе".

Имея в виду все того же, тов. Сканави А.Н.

В центре охлаждения фактически постепенное
изменение температуры (и плотности) воды по длине теплопровода или отопительноrо
прибора принимают условно скачкообразным.


Осмелюсь дополнить, если уж принимать "скачок" в какой-то точке, то в той, где Т* действительно "средняя".
На том основании, что изменение температуры по высоте секции прибора не постепенное, (линейное)
А бОльшее в верхней части секции и меньшее - в нижней. (нелинейное).
Пусть это будет "копейки", но все же...

Особенно, если учесть, что разница между центром "температурным" и "геометрическим" в приборе невелика при малой дельте Т* в нем,
но увеличивается при дельте "большой".
Возможно, такое "смещение" центра охлаждения ближе к верху - раакция "саморегуляции ЕЦ" на "плохую" разность "h1" между "центрами" нагрева и охлаждения. blink.gif
В 1-этажных домах, в которых котел и радиаторы стоят "на одном уровне"...или чуть ниже.
И "нетворчески" примененная формула ..дельты Р, с "геометрическими" замерами, дающими знак (-) для h1 приводит к выводу о "невозможности" циркуляции. mad.gif

Сообщение отредактировал Lyko - 23.8.2015, 17:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 23.8.2015, 20:20
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(Lyko @ 23.8.2015, 19:22) *
Пусть это будет "копейки", но все же...

Вот эти "копейки" в моей личной СО моего личного дома, смонтированной неграмотными слесарями, привели к тому, что систем прекрасно работала.
Если бы мне, тогдашней, показали такую схему, я бы вопила - "невозможно .... центр 150... середина радиатора...". Но, к счастью, меня просто поставили перед фактом работы теоретически неработоспособной схемы.

Это заставило меня многое пересмотреть и вникать глубже, чем написано в азбуках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 24.8.2015, 5:32
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(Татьяна Удальцова @ 23.8.2015, 21:20) *
Вот эти "копейки" в моей личной СО моего личного дома, смонтированной неграмотными слесарями, привели к тому, что систем прекрасно работала.
Если бы мне, тогдашней, показали такую схему, я бы вопила - "невозможно .... центр 150... середина радиатора...". Но, к счастью, меня просто поставили перед фактом работы теоретически неработоспособной схемы.

Это заставило меня многое пересмотреть и вникать глубже, чем написано в азбуках.
..Большая редкость. Особенно в "гравитации" rolleyes.gif
Спасибо !

Сообщение отредактировал Lyko - 24.8.2015, 5:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 24.8.2015, 14:36
Сообщение #46


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Дык ктож спорит. Я со всеми согласен, любые расчеты это примитивная математическая модель реальности. Но так хотябы можно что-то рассчитать. Не собирать же испытательную модель, чтобы проверить работает она или нет. huh.gif

Цитата(Lyko @ 24.8.2015, 0:22) *
И "нетворчески" примененная формула ..дельты Р, с "геометрическими" замерами, дающими знак (-) для h1 приводит к выводу о "невозможности" циркуляции. mad.gif

Ну чего так. Я сказал что циркуляционное давление будет менее 1000 Па. Не могу сказать много это или нет, но судя по ответам хватает за глаза. А "творчески" примененные формулы на мой взгляд куда опаснее...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 24.8.2015, 19:42
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата(dvortsov @ 24.8.2015, 16:36) *
Я сказал что циркуляционное давление будет менее 1000 Па. Не могу сказать много это или нет

Это ровно столько, сколько надо. Потому что потери в системе будут в точности равны циркуляционному давлению.

А с паскалями, конечно, можно сказать "не могу сказать", потому что это искусственно придуманный измеритель. Человек его этой самой... шкурой не чует. Вот мм.вод.ст - совсем другое, можно физически представить, сколько это.

Вообще-то расчетные потери в ГС при нормальных диаметрах обычно составляют всего несколько десятков (примерно 30-50) мм.вод.ст. Или несколько сотен Па. И даже сам И.Ф. Ливчак считает вполне возможным упрощенный расчет гравитационных систем с нормальной емкостью, просто задаваясь диаметром разводки 32, подводок к приборам 20-25 (в квартире из 5-6 комнат). А подбирать только количество секций. Потому что система работать будет и безо всякого расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 24.8.2015, 21:04
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



По моим наблюдениям - подавляющее количество водяных гравитационных систем монтируются кем попало и как попало, но ...большинство выполняют свои функции обогрева. Неработоспособными оказываются ну не больше 1 из 20 смонтированных и то,если, по пьянке, во время работы контр уклонов "нафигачат" unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 25.8.2015, 8:59
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(dvortsov @ 24.8.2015, 15:36) *
Дык ктож спорит. Я со всеми согласен, любые расчеты это примитивная математическая модель реальности. Но так хотябы можно что-то рассчитать. Не собирать же испытательную модель, чтобы проверить работает она или нет. huh.gif


Ну, кое-какая расчетная "рыба" есть у того же Сканави А.Н. Если вы считали по такой :
1. Определяются "столбы" между "центрами" нагрева / охлаждения
2. Задается их температура (плотность) с "дельтой Т"*
3. Определям "физическую" разность в граммах - см.вод.ст. (удобнее?)
Или переводим в Па..
Это и есть дельта Р.
По сопротивлениям, = дельте Р подбираем диаметр ..интересующего кольца.
В 1-тр. с постоянным диаметром / расходом это сделать куда как проще.
Собственно, "расчет" ничем не отличается от гидравл. расчета с насосом.

Цитата
Ну чего так. Я сказал что циркуляционное давление будет менее 1000 Па. Не могу сказать много это или нет, но судя по ответам хватает за глаза. А "творчески" примененные формулы на мой взгляд куда опаснее...

Дельта Р (циркуляционное давление) зависит, как видим, от "h1" и от ..принятой дельты Т*. (в формуле)
И если вы приняли дельту в 20*(?) - на какую высоту "столбов" расчитывали (?) в одноэтажном (?) доме?
Грубо говоря, при небольшом перепаде h1, для 10 см.вод.ст. (1000 Па) должна получиться большая "дельта Т*)
И наоборот, в большем "разбросе" центров по высоте - меньший перепад температур.
..Как "оно", собственно и бывает.



Насчет "творчества" прошу извинить, из "вашей" формулы выкидываем все, кроме ..."веса столба воды площадью 1 см2 и высотой в "х" см. вод.ст. (= цирк. давление).

Цитата
...Человек его этой самой... шкурой не чует. Вот мм.вод.ст - совсем другое, можно физически представить, сколько это.
..Еще раз спасибо! ))
При этом, помня о "гравитационном" характере (g) "силы" цирк. давления
Получим dР = mg или ..F = ma. Т.е. ..2-й закон Ньютона, со всемы вытекающими.. Дальше пусть додумывают физики. Ничего "вредного" / опасного, имхо, в этом нет.

Нам-то всего и надо, чтобы

Цитата
Потому что потери в системе будут в точности равны циркуляционному давлению.

При выбранных, в "рыбе" параметрах dT* или, на худой конец, "h1"
Это не Ду32 "от Ливчака", наобум лазаря, а подбор труб по длине-диаметру, согласно сопротивлениям = циркуляционному давлению.
Где бы еще найти "таблицы" сопротивлений для скорости, например, 0,028 м/сек в трубе Ду50, с расходом 206 л/час и самой плохенькой "дельтой" ..90/40*
Согласно всем "рассуждениям" - столько необходимо для обеспечения 12 кВт...

Сообщение отредактировал Lyko - 25.8.2015, 9:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lyko
сообщение 25.8.2015, 9:53
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 2.1.2010
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 43583



Цитата(HeatServ @ 21.8.2015, 23:36) *
Считается, что при системе с ЕЦ котёл должен обязательно быть "чем ниже, тем лучше", на самом деле он может быть и на верхнем этаже, просто рабочая температура теплоносителя в котле будет выше и сама циркуляция не так интенсивна. Но это считается.

Да, чем ниже, тем лучше. В 3-уровневых домах, с котлом в подвале, в "хорошей" однотрубке, дельта Т* мала. В одном из "конкретных случаев" ~ 14*
В связке с "тепловой мощностью" это означает ..повышенную скорость в системе (1-тр. разводке)
Случай же с "центром охлаждения" ниже котла (dР со знаком "-" у Сканави), циркуляция все же будет.
На уровне "паразитной", но ни в коем случае, не "рабочей". Котел закипит, не разогрев, толком, ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных