> вентиляция в помещении шлифовального робота.
Kurbashy
сообщение 17.8.2015, 15:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.12.2009
Из: Питер
Пользователь №: 42464



Туплю страшно. Очень прошу попомочь.
Имеем робота и 6 станков внутри отдельно взятого помещения.
Манипулятор стоит в середине и поочередно подносит заготовку к каждому станку. Чистовая дошлифовка деревяшек.
На станках запроектированы местные (в зоне шлифовки) и технологические (изнутри корпуса станка) отсосы с заданным диаметром.
Производитель рекомендует в мануале 1400 м3 в час с каждого патрубка.
Умножаем и складываем... На объем помещения получаем кратность 213 !!!
Включать поочередно не получается. Робот очень быстро бегает между станками и они практически все время работают.
Пыль мелкая - стонок доводочный.

Забить на все и поставить кратность эдак в 20 на все помещение?
А сугробы пылесосом отсасывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
раздолбай
сообщение 17.8.2015, 21:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427



есть компактные фильтро-вентиляционные установки работающие на рециркуляцию. с выбросом очищенного воздуха в цех.

сквозняк конечно будет. Ну или долю воздуха, направляемого на рециркуляцию, довести до 90%

Без рециркуляции - только организовывать приток
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 18.8.2015, 6:29
Сообщение #3


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Производители всегда перестраховываются.

Если в помещении нет постоянных рабочих мест, то надо посмотреть требования к самому роботу, может ли он работать в запылённом пространстве. Естественно, нужно учесть температуру - может воздух догревать не надо.

Скорее всего кратности больше 60 будет достаточно, но нужно проверить пыль - мелкая будет оседать не кучей, а во всём объёме при длительном выключении вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных