Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Высота помещения
Андрей 113
сообщение 17.8.2015, 18:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Уважаемые специалисты, приветствую!
Есть здание химчистки-прачечной высота 7 метров. Внутри пространство разделено перегородками на помещения, высота перегородок 3 метра. Считаю воздухообмен. Вопрос: при расчете объема помещений какую высоту брать, 6 метров или 3 метра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 17.8.2015, 20:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



если по кратности то 6 метров
сп 60
Приложение И
в) по нормируемой кратности воздухообмена
L= Vр * n
n - нормируемая кратность воздухообмена, ;
Vр - объем помещения, м3; для помещений высотой 6 м и более следует принимать
Vр = 6* A
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 18.8.2015, 8:49
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Если проемы между помещениями более 2 м2, то это считается как одно помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.8.2015, 8:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ast @ 18.8.2015, 8:49) *
Если проемы между помещениями более 2 м2, то это считается как одно помещение.

Не совсем так! СП 7
Цитата
6.2 ...
Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м2 в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение.

А у ТС вообще задача обеспечить нормируемый воздухообмен в каждом отсеке общего зала с перегородками не на полную высоту
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 18.8.2015, 10:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(ИОВ @ 18.8.2015, 8:57) *
Не совсем так! СП 7

А у ТС вообще задача обеспечить нормируемый воздухообмен в каждом отсеке общего зала с перегородками не на полную высоту

Точно. По кратности воздухообмена получилось: цех химчистки площадь 140м2 (3 машины химической чистки закрытого цикла) расход получился 9700м3/ч, а при трех метрах высоты в 2 раза меньше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.8.2015, 11:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Андрей 113 @ 18.8.2015, 10:04) *
Точно. По кратности воздухообмена получилось: цех химчистки площадь 140м2 (3 машины химической чистки закрытого цикла) расход получился 9700м3/ч, а при трех метрах высоты в 2 раза меньше

А кратности откуда берёте? Есть ли задание от ТХ для ОВ, что там написано о требованиях к вентиляции отсеков?
Если пользуетесь справочным пособием "Проектирование предприятий бытового обслуживания населения" к СНиП 2.08.02-89, то обратите внимание на п. 3.1. Т.е. рекомендуемые в табл. 15 кратности относятся к помещениям высотой 3,3-3,6 м. Поэтому, полагаю, и Вам стОит определять воздухообмен по кратностям для высоты порядка 3,6 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 18.8.2015, 14:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(ИОВ @ 18.8.2015, 11:09) *
А кратности откуда берёте? Есть ли задание от ТХ для ОВ, что там написано о требованиях к вентиляции отсеков?
Если пользуетесь справочным пособием "Проектирование предприятий бытового обслуживания населения" к СНиП 2.08.02-89, то обратите внимание на п. 3.1. Т.е. рекомендуемые в табл. 15 кратности относятся к помещениям высотой 3,3-3,6 м. Поэтому, полагаю, и Вам стОит определять воздухообмен по кратностям для высоты порядка 3,6 м

Откуда в наше время, да в такой глухой деревне технолог разбирающийся в подобном оборудовании). Да, по СНиПу и смотрю. Попробую связаться с изготовителями российского аналогичного оборудования, может что подскажут по вредностям или рекомендации какие дадут.
Спасибо за помощь, если что наверно так и приму 3,6 метра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 7:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных