> мембранный расширительный бак
абракадабра 1963
сообщение 17.8.2015, 20:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 244422



Уважаемые специалисты, просьба ответить на казалось бы простой вопрос-
насколько критично установить мембранный расширительный бак не в нижней,
а в верхней точке отопительной системы. Отапливается двухэтажный дом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Лыткин
сообщение 18.8.2015, 9:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(абракадабра 1963 @ 17.8.2015, 20:11) *
Уважаемые специалисты, просьба ответить на казалось бы простой вопрос-
насколько критично установить мембранный расширительный бак не в нижней,
а в верхней точке отопительной системы. Отапливается двухэтажный дом.

Открытый расширительный бак устанавливается ТОЛЬКО в самой верхней точке системы. Мембранный (ставиться перед сетевым насосом) тоже можно, но зачем и как его обслуживать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HWA
сообщение 18.8.2015, 11:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86380



Совсем не критично.
Физика простая:
1. Установка в нижней точке
- начальное давление в баке = высота разводки труб + запас, чтобы воздух вышел
при заполнении.
- конечное давление внизу системы = давлению в мембраном баке
2 Установка в верхней точке
- начальное давление = запас, чтобы воздух вышел
при заполнении.
- конечное давление в нижней точке = давлению в мембраном баке
. установка в верхней точке + высота разводки труб.
- Есть маленькая хитрость - давление в мембранном баке меньше определенного
не стравишь.
Так, что теоретически при установке в верхней точке можно сэкономить на объеме бака.
Практически - ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 18.8.2015, 14:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6403
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(HWA @ 18.8.2015, 11:05) *
Совсем не критично.
Физика простая:
1. Установка в нижней точке
- начальное давление в баке = высота разводки труб + запас, чтобы воздух вышел
при заполнении.
- конечное давление внизу системы = давлению в мембраном баке
2 Установка в верхней точке
- начальное давление = запас, чтобы воздух вышел
при заполнении.
- конечное давление в нижней точке = давлению в мембраном баке
. установка в верхней точке + высота разводки труб.
- Есть маленькая хитрость - давление в мембранном баке меньше определенного
не стравишь.
Так, что теоретически при установке в верхней точке можно сэкономить на объеме бака.
Практически - ?

Что то все сложно.. А ставить можно где удобно, никакой половой разницы. Главное не забыть накачать.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 18.8.2015, 14:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.8.2015, 16:41
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(абракадабра 1963 @ 17.8.2015, 20:11) *
установить мембранный расширительный бак не в нижней,
а в верхней точке отопительной системы.

Не на холодном чердаке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 18.8.2015, 16:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Цитата(CNFHSQ @ 18.8.2015, 14:45) *
Что то все сложно.. А ставить можно где удобно, никакой половой разницы. Главное не забыть накачать.

Разница есть. Она выражается в значении эффективности использования объема бака, что свою очередь может повлиять на выбор типоразмера бака. Высота установки будет влиять на исходное давление бака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 18.8.2015, 19:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6403
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(juzzi @ 18.8.2015, 16:49) *
Разница есть. Она выражается в значении эффективности использования объема бака, что свою очередь может повлиять на выбор типоразмера бака. Высота установки будет влиять на исходное давление бака.

Значение эффективности использования объема бака зависит только от первоначальной накачки бака воздухом, давление накачки определяют от рабочего давления в точке подключения бака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 18.8.2015, 21:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Лыткин @ 18.8.2015, 7:31) *
Мембранный (ставиться перед сетевым насосом) тоже можно, но зачем и как его обслуживать?

В первый раз слышу об обслуживании мембранных баков. Скачки давления при нагревании обычно сразу показывают о его неисправности. rolleyes.gif
Ставить где угодно можно, только давление учитывать в системе, чтобы накачать +0,5 бар от рабочего в точке подключения.
А вот в ХВ насосных, для предотвращения удара, их ставят после насоса, но это другая песня.

Сообщение отредактировал испытатель - 18.8.2015, 21:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.8.2015, 21:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33342
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Лыткин @ 18.8.2015, 9:31) *
Открытый расширительный бак устанавливается ТОЛЬКО в самой верхней точке системы. Мембранный (ставиться перед сетевым насосом) тоже можно, но зачем и как его обслуживать?

newconfus.gif или вы пишите и перечитывайте написанное(то ли вы написали, что хотели,но с учетом того, что все остальные видят только написанное,но не видят подразумевавшееся вами) или .........точней в словах стоит быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 18.8.2015, 21:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Цитата(CNFHSQ @ 18.8.2015, 20:37) *
Значение эффективности использования объема бака зависит только от первоначальной накачки бака воздухом, давление накачки определяют от рабочего давления в точке подключения бака.

а рабочее давление в точке подключения это статическое+избыточное давление. Статическое определяется высотой водяного столба над точкой подключения бака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 19.8.2015, 9:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(испытатель @ 18.8.2015, 21:15) *
В первый раз слышу об обслуживании мембранных баков. Скачки давления при нагревании обычно сразу показывают о его неисправности. rolleyes.gif
Ставить где угодно можно, только давление учитывать в системе, чтобы накачать +0,5 бар от рабочего в точке подключения.
А вот в ХВ насосных, для предотвращения удара, их ставят после насоса, но это другая песня.

Бак нужно иногда отключать, сливать воду, замерять давление в баке и при необходимости подкачивать, вполне подходит автомобильный насос. А насчёт УДАРА это вы круто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.8.2015, 10:07
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Основное назначение мембранных баков на ХВ насосных, естественно, создание гистерезиса при регулировании подкачки, а рядом, после насоса, чтобы фронт нарастания давления был как можно ближе к насосу. Можно ударом, а можно еще заумно как- нибудь придумать, ну суть одна. А по поводу сливать - периодически и, соответственно, подключать с использованием запорного крана я лично - против. Всегда находится откуда не ждали криворукий и любопытный "хитрожоп", который этот кран может закрыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 19.8.2015, 10:21
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(испытатель @ 19.8.2015, 10:07) *
Основное назначение мембранных баков на ХВ насосных, естественно, создание гистерезиса при регулировании подкачки, а рядом, после насоса, чтобы фронт нарастания давления был как можно ближе к насосу. Можно ударом, а можно еще заумно как- нибудь придумать, ну суть одна. А по поводу сливать - периодически и, соответственно, подключать с использованием запорного крана я лично - против. Всегда находится откуда не ждали криворукий и любопытный "хитрожоп", который этот кран может закрыть.

Наверное бак в насосной это "воздушный" колокол, применяемый для сглаживания пульсаций, но вроде бы никаких мембран там не нужно. Внутри просто работает воздух. Мембрана применяется для компенсации температурных расширений жидкости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 19.8.2015, 10:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



вставлю свои 5 копеек. Точку установки мембранного бака следует выбирать в месте наиболее постоянного давления. Для насосных схем это всас насоса, во всех остальных точках давление в рабочем и нерабочем состоянии меняется. Нужно это, как уже говорили, для наиболее эффективного использования его объема. НО! это вовсе не запрещает ставить его куда угодно, хоть на выход насоса, конечно в этом случае он будет другим.

Сообщение отредактировал v-david - 19.8.2015, 10:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 19.8.2015, 10:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Мембранный бак - это усовершенствованный ресивер и не более того.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.8.2015, 10:54
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(juzzi @ 18.8.2015, 16:49) *
Разница есть. Она выражается в значении эффективности использования объема бака, что свою очередь может повлиять на выбор типоразмера бака. Высота установки будет влиять на исходное давление бака.

Да. Если МРБ поставить там, где давление ниже, то исходное давление в нём можно будет сделать тоже пониже, и последующее увеличение давления (при расширении воды) будет меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 19.8.2015, 11:21
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tiptop @ 19.8.2015, 10:54) *
Да. Если МРБ поставить там, где давление ниже, то исходное давление в нём можно будет сделать тоже пониже, и последующее увеличение давления (при расширении воды) будет меньше.

Всё верно, кроме того перед МРБ необходимо установить ППК (не отключаемый "защита от дурака").
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 19.8.2015, 12:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 6403
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Лыткин @ 19.8.2015, 10:21) *
Наверное бак в насосной это "воздушный" колокол, применяемый для сглаживания пульсаций, но вроде бы никаких мембран там не нужно. Внутри просто работает воздух. Мембрана применяется для компенсации температурных расширений жидкости.
Мембрана для предотвращения контакта воздуха с водой. Если ее не будет, то есть вероятность , что воздух растворится в воде и утечет.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.8.2015, 12:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 19.8.2015, 12:35
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Цитата(CNFHSQ @ 19.8.2015, 12:26) *
Мембрана для предотвращения контакта воздуха с водой. Если ее не будет, то есть вероятность , что воздух растворится в воде и утечет.

не совсем так. мембрана под давлением нужна чтобы возвращать воду при охлаждении обратно в систему. Если просто взять полый бак, то вода займет его объем при нагреве и не будет возвращаться в систему при охлаждении воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 19.8.2015, 12:40
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(CNFHSQ @ 19.8.2015, 12:26) *
Мембрана для предотвращения контакта воздуха с водой. Если ее не будет, то есть вероятность , что воздух растворится в воде и утечет.

Воздушный мешок это компенсация температурных расширений воды в СО при нагревании и охлаждении. Если не будет мембраны вода при нагреве порвёт трубы, т.к. жидкость НЕСЖИМАЕМА. Можно МРБ заменить обычным предохранительным клапаном (ППК), но тогда при разогреве это потеря воды и ничего более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.8.2015, 13:08
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to juzzi

Кроме минимизации растворения газов в воде, мембрана нужна для удержания "исходного давления".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 19.8.2015, 13:39
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 6403
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(juzzi @ 19.8.2015, 12:35) *
не совсем так. мембрана под давлением нужна чтобы возвращать воду при охлаждении обратно в систему. Если просто взять полый бак, то вода займет его объем при нагреве и не будет возвращаться в систему при охлаждении воды.

С возвращением справляется и воздух без мембраны, но как выше говорили он постепенно растворяется ( я так думаю rolleyes.gif ).

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.8.2015, 13:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 19.8.2015, 14:33
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(CNFHSQ @ 19.8.2015, 13:39) *
С возвращением справляется и воздух без мембраны, но как выше говорили он постепенно растворяется ( я так думаю rolleyes.gif ).

Если этот воздух или газ случайно исчезнет из ёмкости (не будет эффекта демпфера) система может лопнуть (хотя раньше никаких МРБ не было и всё работало). Были открытые расширители, предохранительные клапана, а при мощной ТС и открытом водоразборе вообще не нужно заморачиваться всё компенсируется утечками.

Сообщение отредактировал Лыткин - 19.8.2015, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 19.8.2015, 15:20
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 6403
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Лыткин @ 19.8.2015, 14:33) *
Если этот воздух или газ случайно исчезнет из ёмкости (не будет эффекта демпфера) система может лопнуть (хотя раньше никаких МРБ не было и всё работало). Были открытые расширители, предохранительные клапана, а при мощной ТС и открытом водоразборе вообще не нужно заморачиваться всё компенсируется утечками.

И первоначально воздухом в приборах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 20.8.2015, 9:39
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(CNFHSQ @ 19.8.2015, 15:20) *
И первоначально воздухом в приборах

Лучше на это не рассчитывать, т.к. недоказуемо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 20.8.2015, 10:03
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Если поставить МРБ в верхней точке, то там может скапливаться воздух. А выпустить его будет трудно. Тем более, как установишь бак. Маленькие часто (да почти всегда) устанавливают входом вниз.

А чтобы любопытные не закрывали кран на входе, снимают ручку. Кран нужен при обслуживании бака и проведении опрессовки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 20.8.2015, 10:31
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Цитата(Гризли @ 20.8.2015, 10:03) *
Если поставить МРБ в верхней точке, то там может скапливаться воздух. А выпустить его будет трудно. Тем более, как установишь бак. Маленькие часто (да почти всегда) устанавливают входом вниз.

А чтобы любопытные не закрывали кран на входе, снимают ручку. Кран нужен при обслуживании бака и проведении опрессовки.


Выпустить воздух будет легко - сбросьте давление в системе и мембрана просто выдавит все что было в баке.

Кран на входе, снять ручку - есть альтернатива.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123.jpg ( 181,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 20.8.2015, 13:10
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(juzzi @ 20.8.2015, 10:31) *
Выпустить воздух будет легко - сбросьте давление в системе и мембрана просто выдавит все что было в баке.

Мы живем в 21 веке, все процессы стараемся автоматизировать, а тут...
Делать мне нечего, как ходить по котельным и сбрасывать давление ради того, что кто-то установил неправильно МРБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 20.8.2015, 13:46
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 6403
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(CNFHSQ @ 19.8.2015, 15:20) *
И первоначально воздухом в приборах

Прочитал и понял, что написал труднопонимаемое. Я имел ввиду, что при первоначальном заполнении, в начале отопительного сезона в системе очень много воздуха и еще пару дней после пуска слесари ходят и стравливают. Если система с водой, то да или мем. бак или краник в канализацию.


Цитата(Гризли @ 20.8.2015, 13:10) *
Мы живем в 21 веке, все процессы стараемся автоматизировать, а тут...
Делать мне нечего, как ходить по котельным и сбрасывать давление ради того, что кто-то установил неправильно МРБ.


Воздух, про который вы говорите, так же с успехом будет компенсировать колебания давления, это плюс. Выпускайте воздух в другом месте , не в баке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 20.8.2015, 13:51
Сообщение #30


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44722
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(CNFHSQ @ 19.8.2015, 13:39) *
С возвращением справляется и воздух без мембраны, но как выше говорили он постепенно растворяется ( я так думаю rolleyes.gif ).

Я тоже так думаю.
Без мембраны называется ГИДРОФОР и используется там, где не важно насыщение воздухом.
из вики
Гидрофор используется в системе санитарно-бытового и питьевого водоснабжения судна и служит для автоматического поддержания необходимого давления воды в этой системе. Представляет закрытый резервуар, в который насосом подается вода, сжимающая в нем воздух. При давлении воздуха около 0,4 МПа насос отключается и вода поступает в систему из гидрофора за счет сжатого воздуха. При падении давления в гидрофоре до, примерно, 0,15 МПа, насос включается, и цикл повторяется. В отличие от гидроаккумуляторов (гидробаков), используемых в береговых системах водоснабжения, в гидрофоре отсутствует резиновая мембрана, разделяющая среды.На современных судах устанавливаются обычно три типа гидрофоров:

1. Гидрофор мытьевой пресной воды - используется для водоснабжения судовых помещений водой, предназначенной для технических и бытовых нужд.

2. Гидрофор забортной воды - используется для подачи забортной воды в основном на смыв гальюнов.

3. Гидрофор питьевой воды - используется для подачи чистой питьевой воды на камбуз, в помещение буфета и т.п.

Для контроля уровня воды в гидрофоре служит термозакалённое боросиликатное водоуказательное стекло, иногда называемое стеклом Клингера. При максимальном рабочем давлении воздуха в гидрофоре уровень воды должен составлять 3/4 водоуказательного стекла.

Для компенсации утечек воздуха к гидрофору через невозвратный клапан подводится сжатый воздух от воздушной системы хозяйственного назначения.

Для удаления осадка, накапливающегося при длительной эксплуатации гидрофора служит клапан продувания, расположенный в самой нижней точке пневмоцистерны.

Ревизия внутренней полости пневмоцистерны производится через смотровые лючки.


Сообщение отредактировал Vano - 20.8.2015, 14:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.png ( 43,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 12:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных