> мембранный расширительный бак
абракадабра 1963
сообщение 24.8.2015, 14:10
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 244422



Цитата(Гризли @ 20.8.2015, 10:03) *
Если поставить МРБ в верхней точке, то там может скапливаться воздух. А выпустить его будет трудно. Тем более, как установишь бак. Маленькие часто (да почти всегда) устанавливают входом вниз.

А чтобы любопытные не закрывали кран на входе, снимают ручку. Кран нужен при обслуживании бака и проведении опрессовки.

Вообще-то я и рассчитывал поставить его (МРБ) воздушной камерой вниз,
а перед баком - до крана, в самой верхней точке -
группу безопасности с автоматическим воздухоотводчиком.



Цитата(tiptop @ 18.8.2015, 16:41) *
Не на холодном чердаке?

Нет, МРБ в кладовой второго этажа, частный дом.
На первом этаже нет места - бак 18 л, в системе 100 секций алюминия
плюс котел 22 л.

Цитата(Лыткин @ 18.8.2015, 9:31) *
Открытый расширительный бак устанавливается ТОЛЬКО в самой верхней точке системы. Мембранный (ставиться перед сетевым насосом) тоже можно, но зачем и как его обслуживать?


Это мне понятно.
Но вот как часто бывает - сварные устанавливают насос в работающую "гравитационку",
на обратку перед котлом чтобы сделать лучшую циркуляцию.
При этом открытый расширитель остается на своем месте, и
насос как - бы давит в расширитель через котел, а циркуляцию создает
как-бы высасывая воду из радиаторов.
Вопрос - насколь ко эффективна такая система?

Сообщение отредактировал абракадабра 1963 - 24.8.2015, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 24.8.2015, 14:33
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



насос в схеме с открытым расширительным баком штука деликатная. Очевидно, что его нельзя брать с напором больше, чем разность высот точек установки насоса и уровня воды в расширителе, иначе выплеснется. Ну в принципе, если это условие соблюдено, почему нет? Вот только в этом случае чистая "гравитационка" скорее всего работать будет немного иначе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 24.8.2015, 14:49
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(абракадабра 1963 @ 24.8.2015, 14:10) *
Вопрос - насколь ко эффективна такая система?

Обычно, в 99% случаев работает нормально, если насос масенький. А по уму нужно переварить расширительный бак на всас насоса. Но при этом в верхней точке устанавливают воздухоотводчик.
Который через год либо забивается отложениями, либо начинает подтравливать. И система из класса "вообще необслуживаемая" переходит в "обслуживаемую". И это в век бурной автоматизации всего и вся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 24.8.2015, 15:54
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



При чем тут скапливание воздуха? Хотите воздух поймать - врежьте бак в верхнюю точку распределительного трубопровода, хоть внизу, хоть вверху объекта. Если он будет врезан в нижнюю поверхность распределительной трубы - ничего он "ловить" и скапливать никогда не будет. Дался вам этот воздух. Он только нормальной циркуляции может мешать. Все остальное - надуманные страшилки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
абракадабра 1963
сообщение 25.8.2015, 8:47
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 244422



Цитата(Гризли @ 24.8.2015, 14:49) *
Обычно, в 99% случаев работает нормально, если насос масенький. А по уму нужно переварить расширительный бак на всас насоса. Но при этом в верхней точке устанавливают воздухоотводчик.
Который через год либо забивается отложениями, либо начинает подтравливать. И система из класса "вообще необслуживаемая" переходит в "обслуживаемую". И это в век бурной автоматизации всего и вся.

На своих миникотельных на предприятии так делали изначально,
чтобы съэкономить на МРБ, а вот в частных домах это наверное
иногда бывает сделать не так-то просто...


Цитата(испытатель @ 24.8.2015, 15:54) *
При чем тут скапливание воздуха? Хотите воздух поймать - врежьте бак в верхнюю точку распределительного трубопровода, хоть внизу, хоть вверху объекта. Если он будет врезан в нижнюю поверхность распределительной трубы - ничего он "ловить" и скапливать никогда не будет. Дался вам этот воздух. Он только нормальной циркуляции может мешать. Все остальное - надуманные страшилки.

По поводу воздуха в МРБ - просто делаю перед ним петлю
с воздухоотводчиком. Да и воздух скапливается только при пуске пустой системы-
при подпитке этого вряд ли происходит. Кроме того, там, где алюминиевые радиаторы -
подпитывают нечасто, а где регистры из 108 трубы с КЧМ-7 "Гном", там и воздух не страшен.

P.S. - Еще один вопрос: в начале двухтысячных покупали насосы
Грундфос 32-60 и на них была указана максимально мощность, кажется 100 или 90 Вт.,
а вот последние пару лет 32-60 на крышке насоса пишут- 50-60-70 Вт.
Интересно- насосы слабее стали, или просто экономичнее?


Сообщение отредактировал абракадабра 1963 - 25.8.2015, 8:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 25.8.2015, 9:02
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



32-60 это всегда было 70 Вт на третьей скорости.
Вы с чем-то путаете.
Тем более, зная зарубежный маркетинг, они никогда не "модернизируют" свое оборудование с присвоением буковки "М", а радостно, даже изменив один болтик, рекламируют о выпуске новой модели с невероятными качествами, по сравнению со старой. И полностью переобозначают модель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 25.8.2015, 16:32
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Перед 32-60 еще буковки есть и после 32-60 (длина бывает) Различия могут быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 25.8.2015, 16:36
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(v-david @ 24.8.2015, 14:33) *
насос в схеме с открытым расширительным баком штука деликатная. Очевидно, что его нельзя брать с напором больше, чем разность высот точек установки насоса и уровня воды в расширителе, иначе выплеснется. Ну в принципе, если это условие соблюдено, почему нет? Вот только в этом случае чистая "гравитационка" скорее всего работать будет немного иначе.
Не очевидно.
Нормальная схема, только более громоздкая, но и более надежная. А выплеснуть насос не выплеснет , откуда воду возьмет, система то замкнутая. Перелив возможен только при перепитке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
абракадабра 1963
сообщение 25.8.2015, 18:32
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.9.2014
Пользователь №: 244422



Цитата(CNFHSQ @ 25.8.2015, 16:36) *
Не очевидно.
Нормальная схема, только более громоздкая, но и более надежная. А выплеснуть насос не выплеснет , откуда воду возьмет, система то замкнутая. Перелив возможен только при перепитке.

То что не выплеснет, это понятно- сомнения только в том, что на подаче насоса-
давление равное высоте расширителя, приведенное к оси насоса... А вот что будет перед насосом-
на его всасе? (для небольшой одноэтажки -3м). Производитель вроде бы рекомендует кавитационный запас в 5 м.?
Я думаю в ближней перед насосом может быть разрежение (небольшое- если расширитель не переварили до насоса).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 25.8.2015, 19:50
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



. Насос качает себе на всас. Все зависит от сопротивления системы отопления. Можно сказать что бак расположен на всасе у насоса с учетом высоты 10 метров. А если есть байпасы , то тогда и подавно все хорошо.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 25.8.2015, 19:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 25.8.2015, 22:01
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(испытатель @ 25.8.2015, 17:32) *
Перед 32-60 еще буковки есть и после 32-60 (длина бывает) Различия могут быть.

В начале 2000-х в России были распространены, в основном, GRUNDFOS UPS 32-60.
Иных и не было, не завозили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных