> Приточная камера в подземной стоянке, размещение приточной камеры, обслуживающей надземную часть здания
yana_star
сообщение 18.8.2015, 2:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 15.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10677



Подскажите, пожалуйста, возможно ли разместить на уровне -3.600 подземной стоянки торгово-офисного здания приточную камеру, обслуживающую 1-3 этажи, расположенные выше,установив при этом НО противопожарный клапан? И в ней же разместить приточную установку системы приточной вентиляции стоянки?

В СП 7.13130
"6.8. Помещения для вентиляционного оборудования следует размещать непосредственно в пожарном отсеке, в котором находятся обслуживаемые и (или) защищаемые помещения.
В зданиях I и II степени огнестойкости помещения для вентиляционного оборудования допускается предусматривать вне обслуживаемого (защищаемого) пожарного отсека:
а) непосредственно за противопожарной преградой (противопожарной стеной или противопожарным перекрытием) на границе такого пожарного отсека - при установке противопожарных нормально открытых или нормально закрытых клапанов на воздуховодах систем общеобменной вентиляции или систем противодымной вентиляции, соответственно, в местах пересечений указанной противопожарной преграды;
б) на удалении от границы этого пожарного отсека - при аналогичной установке противопожарных клапанов и при исполнении воздуховодов на участках от ограждений помещения для вентиляционного оборудования до пересекаемой противопожарной преграды с пределами огнестойкости не менее пределов огнестойкости конструкций этой преграды."

Сообщение отредактировал yana_star - 18.8.2015, 2:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.8.2015, 9:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12690
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(yana_star @ 18.8.2015, 2:19) *
Подскажите, пожалуйста, возможно ли разместить на уровне -3.600 подземной стоянки торгово-офисного здания приточную камеру, обслуживающую 1-3 этажи, расположенные выше,установив при этом НО противопожарный клапан? И в ней же разместить приточную установку системы приточной вентиляции стоянки?

Плохое решение, но можно при обязательном (по ПП РФ N 1521) соблюдении СП 60:
Цитата
7.10.5 Помещения для вентиляционного оборудования по заданию на проектирование согласно СП 7.13130 допускается размещать за пределами обслуживаемого пожарного отсека в зданиях I и II степеней огнестойкости.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных