AndreyNN
сообщение 18.8.2015, 16:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Добрый день всем специалистам ОВиК! Давненько тут не был)
Но к вопросу.
Имеется секция (часть помещения) в Торгово-Развлекательном Центре. В одной дымовой зоне их получается несколько штук. Некоторые Арендаторы очень хотят глухие потолки. От потолка типа "Грильято" отказываются.
При этом всем воздуховоды и дымоприемные устройства находятся за потолком.
Я не могу найти нормативные документы для определения процента "открытой" части в таких потолках. Понятно что 100% глухих нельзя, но тогда сколько? А главное чем это регламентировано или где описан способ расчета?
Все откликнувшимся огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 18.8.2015, 16:52
Сообщение #2


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



Знаю точно, что в "Мегах" не менее 30% потолка должно быть открыто.
Арендаторам нужно предоставлять ТУ на подключение к сетям. Не хотят выполнять ТУ - пусть платят штрафы. Т.к. в конечном итоге за пожарную безопасность несут ответственность арендодатели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.8.2015, 17:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Тут недавно обсуждали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyNN
сообщение 18.8.2015, 18:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 20.2.2007
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157



Цитата(ИОВ @ 18.8.2015, 17:29) *
Тут недавно обсуждали

Прошелся по Вашей ссылке. Спасибо. Хотя в ней не совсем то, но в этой ветке нашел дальнейшее движение.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=435641
вот здесь дана формула для расчета, хотя и американская. Но видимо наших нет(
Всем спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.8.2015, 18:13
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(AndreyNN @ 18.8.2015, 18:07) *
Прошелся по Вашей ссылке. Спасибо. Хотя в ней не совсем то, но в этой ветке нашел дальнейшее движение.
... дана формула для расчета, хотя и американская.

Вы там обратили внимание, что в 4-ом посте NOVIK_N дал ф-лу, а в 8-ом внёс в неё корректировку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 18.8.2015, 22:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1479
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(AndreyNN @ 18.8.2015, 16:50) *
не могу найти нормативные документы для определения процента "открытой" части в таких потолках

Цитата(AndreyNN @ 18.8.2015, 18:07) *
...вот здесь дана формула для расчета...

Эта формула не выручает. Как будете по ней определять площадь проемов в подшивном потолке, за котором находятся воздуховоды с дымоприемными отверстиями?

Рекомендация - не менее 25 % площади потолка, взята из научной литературы. Если ей не следовать, то разрежение в запотолочном пространстве может повредить потолок.

Сообщение отредактировал NOVIK_N - 18.8.2015, 22:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 21.8.2015, 11:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Делаем кафе-пекарни в МЕГАх: требования службы ГИ: 15% к открытости потолка за счет использования грильято.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 9:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных