Добрый день/вечер. Помогите пожалуйста разобраться. Проектируемая КНС с погружными насосами. 1 категория. Согласно п. 7.3* СНиП при первой категории 2 резервных насоса. итого 1 рабочий +2 резервных.
в технологической части прописано
Контроль уровня жидкости и управление включением/отключением насосов обеспечивается шкафами управления, установленных в надземной части КНС, с помощью электродной системы контроля уровня : - Первый (нижний) - (защита от сухого хода) соответствует отметке -5,2 м обеспечивает отключение всех насосов в случае понижения уровня сточных вод до минимального уровня; - Второй - рабочий уровень соответствует отметке -4,55 м осуществляет включение рабочего насоса (данный уровень сточной воды определяется при пуске-наладке); - Третий - максимальный уровень соответствует отметке -3,5 м обеспечивает включение резервного насоса; - Четвертый (верхний) - аварийный уровень соответствует отметке -3,35 м сигнализирует об аварийных ситуациях
Вопрос. Когда и в какой ситуации включается второй резервный насос ? Зачем второй вообще нужен ?
|