Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Где можно найти (купить) методические рекомендации по проведению пусконаладочных работ паровых и газовых котлов, хим. подготовки и автоматики, Найти методические рекомендации
GCC
сообщение 19.8.2015, 18:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275822



Добры вечер, может кто подскажет очень благодарна заранее.Где можно найти (купить) методические рекомендации по проведению пусконаладочных работ паровых и газовых котлов, хим. подготовки и автоматики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
раздолбай
сообщение 19.8.2015, 18:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 272
Регистрация: 25.1.2012
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427



Нигде, всюду.
Для чего?
Прошу извинения за каламбур в ответе, но вопрос довольно не корректный.
Его частей на семь, а может пятнадцать, разделить тогда можно что-то ответить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GCC
сообщение 19.8.2015, 21:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275822



Задача следующая: нужны методические рекомендации по проведению пусконаладки:
паровых котлов
хим. подготовки
КИПа???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 20.8.2015, 9:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(GCC @ 19.8.2015, 21:48) *
Задача следующая: нужны методические рекомендации по проведению пусконаладки:
паровых котлов
хим. подготовки
КИПа???

Могу посоветовать: "Справочник эксплуатационника газовых котельных", Е.Б.Столпнер, 1976 г. гл.7 - Испытания и контроль работы котельных. Общих методических рекомендаций не существует, т.к. это абсолютно разные разделы (ПН котлов, ХВО, вспомогательное оборудование и топливо). КИПиА это вообще отдельная наука.

Сообщение отредактировал Лыткин - 20.8.2015, 9:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smart-bear
сообщение 21.8.2015, 9:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 434
Регистрация: 12.5.2015
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530



Для начала ознакомьтесь с требованиями законодательства:

Приложение 7 к Приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 16.12.2002 N 448 ""Об утверждении нормативных актов, необходимых для реализации Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации"

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ МЕТОДИК ПРОВЕДЕНИЯ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ И РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ НА ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕМ ОБОРУДОВАНИИ

Настоящие Требования разработаны в соответствии с пунктом 38 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 года N 317.
1. Методики проведения пусконаладочных и режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании (в дальнейшем - наладочных работ) должны разрабатываться организациями, имеющими право на этот вид деятельности, согласовываться с органами государственного надзора и утверждаться руководством организаций.
2. Методики проведения наладочных работ должны разрабатываться на основе технических паспортов, инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации оборудования, нормативных документов Госстроя России, Государственных и отраслевых стандартов, руководящих документов (РД, РТМ), информационных писем организаций - разработчиков оборудования, нормативных технических документов, регулирующих вопросы рационального и эффективного использования газа, и включать следующие разделы:
2.1. Проверка готовности оборудования к проведению наладочных работ.
2.2. Пуск вновь вводимого в эксплуатацию оборудования.
2.3. Комплексное опробование оборудования.
2.4. Технология, объемы и последовательность проведения режимно-наладочных испытаний газоиспользующего оборудования.
2.5. Основные измерения при проведении испытаний, методы и техническое обеспечение.
2.6. Технология проведения балансовых испытаний.
2.7. Обработка и анализ материалов балансовых испытаний.
2.8. Расчет прямого и обратного теплового балансов оборудования и отдельных их статей.
2.9. Определение удельных расходов топлива на единицу годной готовой продукции, в том числе для котельных и ТЭЦ (ТЭС) на единицу отпущенной тепловой и электрической энергии.
2.10. Наладка систем автоматического регулирования работы газоиспользующего оборудования, в том числе:
2.10.1. Проверка работоспособности приборов;
2.10.2. Технология наладки различных систем автоматического регулирования;
2.10.3. Стендовая проверка элементов систем и их настройка.
2.11. Наладка водно-химического режима котлов и оборудования химводоподготовки.
2.12. Технология наладки различных видов теплоутилизирующего оборудования.
2.13. Учет расхода энергоресурсов, в том числе:
2.13.1. Порядок проверки правильности монтажа, средств измерения расхода энергоресурсов;
2.13.2. Методики обработки показаний измерительных комплексов.
2.14. Форма и порядок составления технического отчета.
2.15. Расчет экономической эффективности проведенных наладочных работ (для действующего оборудования).
2.16. Инструкции для обслуживающего персонала по эксплуатации налаживаемого оборудования.
3. В каждой методике должен быть приведен перечень нормативных документов, использованных при ее разработке.
4. В действующие методики могут вноситься изменения и дополнения по согласованию с органами государственного надзора, а при необходимости - с разработчиками и заводами - изготовителями оборудования исходя из опыта его наладки и эксплуатации.

И немного поворчу...
Развелось очень много организаций "тендеровыигрывателей". mad.gif
А у них как в известной поговорке (политкорректно):
Как у ... (жителя независимого приблатнийского государства)... - только ... (коннектор для связи с женщинами)... и душа.

Сообщение отредактировал smart-bear - 21.8.2015, 9:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton74
сообщение 1.9.2015, 16:55
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.10.2012
Пользователь №: 165111



День добрый.
А у меня вот сейчас, в связи со сменой места работы, встала точно такая же проблема. Готов приобрести, потому что сидеть и собирать самостоятельно просто не хватает времени. А стебаться, господа, нехорошо. Учитывая опыт г.Лыткина его совет выглядит просто издевкой (типа не понял о чем речь). А Умному Мишке отдельный респект за КОННЕКТОР. Особенно в диалоге с девушкой.....
Резюмируя.... Назовите цену!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 2.9.2015, 8:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(Anton74 @ 1.9.2015, 16:55) *
День добрый.
А у меня вот сейчас, в связи со сменой места работы, встала точно такая же проблема. Готов приобрести, потому что сидеть и собирать самостоятельно просто не хватает времени. А стебаться, господа, нехорошо. Учитывая опыт г.Лыткина его совет выглядит просто издевкой (типа не понял о чем речь). А Умному Мишке отдельный респект за КОННЕКТОР. Особенно в диалоге с девушкой.....
Резюмируя.... Назовите цену!!

Прошу прощения может чего не понял? Насчёт методических указаний на ПНР ответ такой: приходишь на объект (желательно без шпаргалки), вспоминаешь всё чему учили и запускаешь оборудование. Конечно есть специализированные методические указания ПТП "Промэнергогаз", но они только по тепловым расчётам и только у тех, кто там работал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных