> Гидравлический расчет тр-дов теплоснабжения приточных систем, Гидравлический расчет тр-дов теплоснабжения приточных систем
proeng
сообщение 23.8.2015, 10:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.1.2015
Пользователь №: 256590



Ув. специалисты, эксперт просит предоставить гидравлический расчет тр-дов теплоснабжения приточных систем. Подскажите методику расчета. За ранее спс!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.8.2015, 12:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. Любой справочник проектировщика, раздел гидравлический расчёт трубопроводов.
2. Сопротивление по воде воздухонагревателей - из листа подбора вентоборудования фирмы-изготовителя.
3. Можно посчитать в любой используемой Вами расчётной программе СО Danfoss, Herz, Oventrop и т.д
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proeng
сообщение 23.8.2015, 14:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 17.1.2015
Пользователь №: 256590



Считать как теплосеть или как отопление. Методики разные, какой именно "любой" справочник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.8.2015, 14:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Согласно СП 60 это внутренняя система теплоснабжения. Считать как отопление. Вы, похоже не заметили совет
Цитата
3. Можно посчитать в любой используемой Вами расчётной программе СО Danfoss, Herz, Oventrop и т.д
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 23.8.2015, 16:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(proeng @ 23.8.2015, 10:45) *
Ув. специалисты, эксперт просит предоставить гидравлический расчет тр-дов теплоснабжения приточных систем.

Лукавите, уважаемый... Эксперту 100 лет не уперлось брать на себя подтверждение диаметров рассчитанных вами труб. Вот интересно, чем отличаются методики расчета трубопроводов отопления от трубопроводов теплосети? и что вы имеете ввиду под "трубопроводами теплосети", хотя это не интересно.

Сообщение отредактировал v-david - 23.8.2015, 16:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 23.8.2015, 19:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Может и не лукавит. По уровню зАданных вопросов довольно легко представить себе уровень всего проекта. Возможно, эксперт от отчаяния и попросил гидравлику
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных