ARTEM
сообщение 24.8.2015, 8:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Добрый день.
Проектируем систему вентиляции здания АБК. Цокольный этаж в мирное время используется как помещения АБК, если необходимо используется как убежище.
В составе помещений есть фильтровентиляционное помещение. Возник вопрос, необходимо ли проектировать две системы вентиляции, одна для мирного времени, другая на режим убежище?
Так как расходы помещений и назначения разные. Может у кого есть пример проекта вентиляции таких зданй?
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 24.8.2015, 8:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 555
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Вентиляция убежища - разумеется отдельная от здания.
Обычно - одна система с 2 режимами работы.
Один режим, в обычное время, - только очистка нар. воздуха от пыли; другой режим - +доп. спец. очистка нар. воздуха.

Подробнее - СП 88.13330.2014.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 24.8.2015, 8:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



В СФС - 3 режима. Если объект ГО - 2 режима.
Системы должны быть раздельными, но все не так просто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 24.8.2015, 9:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Совет: изучи нормы, потом сделай принципиально-функциональную схему и выкладывай сюда, проверю. Опыт проектирования большой + реализация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 24.8.2015, 10:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Пытаюсь. Уже "перелопатил" не мало информации, первый раз занимаемся проектом вентиляции такого назначения.
Согласно СП 88.13330.2014 в нашем случае необходимо предусмотреть вентиляцию на два режима:
Режим 1 - чистая вентиляция
Режим 2 - фильтровентиляция
Только начинаем проектирование. Сейчас встал вопрос по воздухообменам. Цокольный этаж в мирное время используется для назначений АБК, кратность помещений одна. При использования в режиме убежище определения количество воздуха для системы вентиляции принимается согласно СП 88.

В мирное время у меня приточная вентиляция со своей сетью воздуховодов.
В режиме убежище вентиляционная система, которая работает в двух режимах.
Правильно я понимаю?

План АБК
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 59,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 24.8.2015, 11:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Не путай понятия "мирное время", "военное положение" и режим "ЧС" (например: терракт), во всяком случае так разъясняли мне на планерке представители МЧС, но было это давно. Нужно составить грамотно ТЗ, были проекты с ручным приводом вентилятора для фильтровентиляции объекта ГО (кроме шуток).
По поводу двух режим - все верно, если нет СТУ с прописанным режимом "Полная изоляции" через ПФП.
К сведению: у меня есть забавный документ, но с грифом "СС" от минобороны, в котором прописаны режимы ведения боевых действий в современных военных условиях, объекты ГО - это фикция).

Сообщение отредактировал Злой - 24.8.2015, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 25.8.2015, 10:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Посчитал воздухообмены для двух режимов. Для первого взял по кратности 10м3/ч на человека, для второго согласно СП88, получилось всего 64м3/ч. Объем вытяжной вентиляции должен быть меньше притока. В убежище располагается два санузла, получается 100м3/ч я должен удалить. Получается мне надо завышать количество приточного воздуха для второго режима?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 25.8.2015, 10:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Завышение - не есть противоречие, больше - не меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 27.8.2015, 7:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Прикладываю схему вентиляции для убежища и предварительный расчет.
Ничего не упустил в схеме?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 25,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 246
Прикрепленный файл  ________________.pdf ( 14,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 238
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 1.3.2019, 12:16
Сообщение #10


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Народ, просветите
в СП 88 рассекретили приложение 1 снип 2-11?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 21:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных