> Горелка Gas 750, Установка горелки на термомасляном котле
igor2275
сообщение 26.8.2015, 11:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.1.2015
Пользователь №: 256086



Всем доброго дня.
Произведена замена горелки на термомасляном котле на горелку GAS 750 (Италия) всё бы хорошо, но смущает расположение горелки,подрядчик установил её вертикально вниз,ну собственно по другому её и не расположить (котёл имеет форму вертикального цилиндра) Но судя по паспортным данным горелки расположение горелки одно,горизонтальноеПрикрепленный файл  _______.jpg ( 46,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Подрядчик уверяет,что ничего страшного,но с момента пуска горелки прошло 2 месяца и начались проблемы с горелкой,а если конкретно,то с запуском,не открывается клапан.Так вот может кто сталкивался, действительно ли может влиять расположение горелки на её работу?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proff28
сообщение 26.8.2015, 12:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 14.7.2015
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921



Может! И еще как! Но у Вас скорее всего вышел из строя привод клапана. Прозвоните его.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 26.8.2015, 13:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(proff28 @ 26.8.2015, 12:17) *
Может! И еще как! Но у Вас скорее всего вышел из строя привод клапана. Прозвоните его.

У горелки, наверное, соленоидные клапана, а они работают только в вертикальном положении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.8.2015, 13:16
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лыткин @ 26.8.2015, 13:02) *
соленоидные клапана, а они работают только в вертикальном положении.


Соленоидные клапаны бывают разные.

Прикрепленный файл  klapan___lyuboe_pologenie.gif ( 8,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igor2275
сообщение 26.8.2015, 13:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.1.2015
Пользователь №: 256086



dry.gif В руководстве по эксплуатации прописано, по соображениям безопасности
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 26.8.2015, 14:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tiptop @ 26.8.2015, 13:16) *
Соленоидные клапаны бывают разные.

Прикрепленный файл  klapan___lyuboe_pologenie.gif ( 8,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3

Обратите внимание, труба расположена горизонтально, вращение только вокруг оси. Если газопровод поставить вертикально, в клапане начинают действовать силы трения.

Сообщение отредактировал Лыткин - 26.8.2015, 14:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proff28
сообщение 26.8.2015, 16:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 14.7.2015
Из: г. Выборг
Пользователь №: 272921



В этой горелке точно соленоидные клапана. Все таки попробуйте проверить привод. А вообще я вас понимаю, что хотели сэкономить, но ставить нужно те горелки которые могут работать вертикально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.8.2015, 17:17
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Лыткин @ 26.8.2015, 14:07) *
Если газопровод поставить вертикально, в клапане начинают действовать силы трения.

А о какой "вертикальности" Вы хотели сказать в первый раз?

Цитата(Лыткин @ 26.8.2015, 13:02) *
они работают только в вертикальном положении.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 27.8.2015, 8:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Цитата(tiptop @ 26.8.2015, 17:17) *
А о какой "вертикальности" Вы хотели сказать в первый раз?

Имеется в виду вертикальная плоскость самих клапанов (как на вашем рисунке), а не газопровода, подводящего газ к горелке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных