Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Защита теплообменника от заморозки, Возможно ли в принципе и какая есть защита от этого
progress-nn
сообщение 27.8.2015, 10:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102646



По проекту предусматриватеся использовать чилер с фрикулингом (установлен на улице) система холодоснабжения с промежуточным теплообменником в трассе залит 40% этиленгликоль.
Возникает вопрос если зимой ночью при низких наружных температурах произойдет осноновка циркуляционных насосов в контуре этиленгликоля (ну например отключение электричества и т.п.) то этиленгликоль в трубах и самом чилере расположенных на улице охладится до низких температур. Потом служба эксплуатации включит питание циркуляционных насосов и этот этиленгликоль поступит в теплообменник. А в теплообменнике вода (гликоль - вода) при теплообмене с сильно охлажденным гликолем замерзнет.
Возможна ли такая ситуация в принципе и какой выход возможен.
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 27.8.2015, 10:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



стандартное решение - установка 3хходового клапана и правильный алгоритм перезапуска. Никто лучшего решения пока не придумал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
progress-nn
сообщение 27.8.2015, 11:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 8.4.2011
Пользователь №: 102646



А можно конкретней, зачем 3-х ходовый клапан (какую функцию он выполняет при перезапуске?), и каков алгоритм работы при перезапуске?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
henry19121980
сообщение 11.9.2015, 11:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 30.8.2015
Пользователь №: 276584



Еще мне кажется дополнительный контур с расвором гликоля может иметь место быть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 11.9.2015, 12:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



не выдумывайте, посмотрите реализованные проекты. К сожалению до 16.09 не смогу подробнее ответить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 11.9.2015, 14:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(progress-nn @ 27.8.2015, 15:01) *
....система холодоснабжения ....
...этиленгликоль в трубах и самом чилере расположенных на улице охладится до низких температур.
Потом служба эксплуатации включит питание циркуляционных насосов и этот этиленгликоль поступит в теплообменник.
А в теплообменнике вода (гликоль - вода) при теплообмене с сильно охлажденным гликолем замерзнет.

Если при включении насосов предусмотреть очередность включения.
Первыми включаются насосы, качающие воду, а она теплая(ведь её мы охлаждаем), потом(спустя пару минут или по температуре) включаются гликолевые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 12.9.2015, 13:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



не поможет, не во всем ТО равномерный проток, все равно, если будет минус - прихватит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных