Цитата(progress-nn @ 27.8.2015, 15:01)

....система холодоснабжения ....
...этиленгликоль в трубах и самом чилере расположенных на улице охладится до низких температур.
Потом служба эксплуатации включит питание циркуляционных насосов и этот этиленгликоль поступит в теплообменник.
А в теплообменнике вода (гликоль - вода) при теплообмене с сильно охлажденным гликолем замерзнет.
Если при включении
насосов предусмотреть очередность включения.
Первыми включаются насосы, качающие воду, а она теплая(ведь её мы охлаждаем), потом(спустя пару минут или по температуре) включаются гликолевые.