> Срочно нужна помощь, люди без воды, Построили по проекту, два дальних подъезда, на верхних этажах без воды
ar0n
сообщение 27.8.2015, 16:58
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256



Собственно проект, построили, не хватает напора. В период максимального водоразбора вода в двух дальних подъездах, на верхних этажах отсутствует. Нужна помощь от знающих и готовых помочь дельным советом людей. Можно ли как-нибудь провести замену магистрали ниже отметки 0.00, путем увеличения диаметра и замены водомерного счетчика, не трогая стояки. Так сказать меньшими потерями обойтись. Буду очень признателен всем, кто чем-нибудь сможет помочь!
Прикрепленный файл  _____11.dwg ( 1,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.8.2015, 17:29
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



данные дайте по давлению в наружных сетях водопровода. что стоит в техусловиях?
сколько человек живет в доме?

Сообщение отредактировал Водяной - 27.8.2015, 17:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 27.8.2015, 17:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



∅25х4,2 если это полипропилен PN20, то Ду15 для стояка на 5 эт. маловато будет.
В1-∅32х5,4 (Ду 20) на три стояка - тоже занижен диаметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ar0n
сообщение 27.8.2015, 17:33
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256



Техусловий нет и не было, давление вроде как 3 атм, данных о количестве жителей тоже не давали.

Сообщение отредактировал ar0n - 27.8.2015, 17:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 27.8.2015, 17:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



тогда 63 трубу до последнего стояка, должно с запасом хватить))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ar0n
сообщение 27.8.2015, 17:38
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256



Цитата(Nasosnik25 @ 27.8.2015, 21:31) *
∅25х4,2 если это полипропилен PN20, то Ду15 для стояка на 5 эт. маловато будет.
В1-∅32х5,4 (Ду 20) на три стояка - тоже занижен диаметр.
Даже увеличение диаметров магистрали не продавит? Там бежит вода, ручейком, в час пик нет.


Цитата(freese @ 27.8.2015, 21:36) *
тогда 63 трубу до последнего стояка, должно с запасом хватить))
Полипропилен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 27.8.2015, 17:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата
Полипропилен?

да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ar0n
сообщение 27.8.2015, 17:46
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256



Цитата(freese @ 27.8.2015, 21:42) *
да
Диаметр счетчика так понимаю тоже бы увеличить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 27.8.2015, 17:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(ar0n @ 27.8.2015, 18:38) *
Даже увеличение диаметров магистрали не продавит? Там бежит вода, ручейком, в час пик нет.


Навскидку на пятиэтажку Ду25 идет (стояк), хотя надо знать кол-во потребителей. А ГВС как решено?
Я правильно понял, что демонтировали старые трубы оцинковку ВГП и заменили полипропиленом, но попутали наружный и внутренний диаметры?

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 27.8.2015, 17:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ar0n
сообщение 27.8.2015, 17:50
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256



Цитата(Nasosnik25 @ 27.8.2015, 21:47) *
Навскидку на пятиэтажку Ду25 идет (стояк), хотя надо знать кол-во потребителей. А ГВС как решено?
Я правильно понял, что демонтировали старые трубы оцинковку ВГП и заменили полипропиленом, но попутали наружный и внутренний диаметры?
Вроде газовые нагреватели, данных вообще не было, а сроки как всегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 27.8.2015, 17:50
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(ar0n @ 27.8.2015, 17:46) *
Диаметр счетчика так понимаю тоже бы увеличить?

Нет, не обязательно.


Сообщение отредактировал freese - 27.8.2015, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ar0n
сообщение 27.8.2015, 17:53
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256



Цитата(Nasosnik25 @ 27.8.2015, 21:47) *
Навскидку на пятиэтажку Ду25 идет (стояк), хотя надо знать кол-во потребителей. А ГВС как решено?
Я правильно понял, что демонтировали старые трубы оцинковку ВГП и заменили полипропиленом, но попутали наружный и внутренний диаметры?
Именно так, теперь в нормах ничего нет и такое положение. Вы тоже так считаете, что полная замена на 63 диаметр будет достаточна?

Сообщение отредактировал ar0n - 27.8.2015, 17:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 27.8.2015, 17:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(ar0n @ 27.8.2015, 18:50) *
Вроде газовые нагреватели, данных вообще не было, а сроки как всегда.


Ну тогда может Ду25 на стояк В1 не хватить (хотя надо считать). Если хотя бы 2-3 смесителя одновременно работают, то скорость для Ду15 (в данном случае, где ГВС от проточных газовых нагревателей "колонок") превышает 2 м и потери по длине резко увеличиваются. Мало, однозначно мало ∅25х4,2 на стояк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ar0n
сообщение 27.8.2015, 18:49
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256



Огромное человеческое спасибо, всем тем, кто откликнулся! Может у кого-нибудь есть еще какие мысли? Рад буду прочесть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ar0n
сообщение 27.8.2015, 19:19
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256



Цитата(Nasosnik25 @ 27.8.2015, 21:47) *
Навскидку на пятиэтажку Ду25 идет (стояк), хотя надо знать кол-во потребителей. А ГВС как решено?
Я правильно понял, что демонтировали старые трубы оцинковку ВГП и заменили полипропиленом, но попутали наружный и внутренний диаметры?
Узнал немного подробности, гвс отсутствует вообще, так что при этом достаточно будет замены на 63?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.8.2015, 20:26
Сообщение #16


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



bang.gif ohmy.gif в жилом доме нет ГВС?

Сообщение отредактировал Водяной - 27.8.2015, 20:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ar0n
сообщение 27.8.2015, 20:48
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256



Цитата(Водяной @ 28.8.2015, 0:26) *
bang.gif ohmy.gif в жилом доме нет ГВС?

вроде так, газа нет. Все поправочка, электронагреватели или электротитаны. Централизованного ГВС нет во всем городе (Корсаков).

Сообщение отредактировал ar0n - 27.8.2015, 20:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 27.8.2015, 21:58
Сообщение #18


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



если принимать жильцов по количеству комнат, то получаем 220 человек.
расчет в программе показал
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&st=420
секундный расход - 2,55 л/с, на стояк при 15 жителях - 0,65 л/с, на два стояка - 0,87 л/с.

Для труб PPRC PN20 имеем;
при расходе на вводе 2,55л/с - V=2,9 м/с i=290
при расходе 0,87 л/с - V=2,6 м/с i=370 (нижняя часть стояка)
при расходе 0,65л/с - V=3,0 м/с i=745 (нижняя часть стояка)

При расходе 2,55 л/с проверяем расходомер диаметром 25мм : 2,55х2,55х2,64=17,2м потерь напора

Вывод: диаметры заужены по всем направлениям на два сортамента примерно
При напоре в наружной сети в 3 атм (30 м) получаем: 30 - 15 геометрии - 17м (потери в счетчике) = - 2 м. И это без потерь по длине и трению.

Что можно сделать? раз стояки в заселенных комнатах, то переложить все по подвалу минимум на два сортамента больше и заменить счетчик на больший.
Если длина ввода в здание , к примеру 50 метров, то 290/1000х50=14,5м...Надеюсь, что длина ввода маленькая

Итог: резать всё к чертовой матери (с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ar0n
сообщение 27.8.2015, 22:28
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256



Цитата(Водяной @ 28.8.2015, 1:58) *
если принимать жильцов по количеству комнат, то получаем 220 человек.
расчет в программе показал
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5513&st=420
секундный расход - 2,55 л/с, на стояк при 15 жителях - 0,65 л/с, на два стояка - 0,87 л/с.

Для труб PPRC PN20 имеем;
при расходе на вводе 2,55л/с - V=2,9 м/с i=290
при расходе 0,87 л/с - V=2,6 м/с i=370 (нижняя часть стояка)
при расходе 0,65л/с - V=3,0 м/с i=745 (нижняя часть стояка)

При расходе 2,55 л/с проверяем расходомер диаметром 25мм : 2,55х2,55х2,64=17,2м потерь напора

Вывод: диаметры заужены по всем направлениям на два сортамента примерно
При напоре в наружной сети в 3 атм (30 м) получаем: 30 - 15 геометрии - 17м (потери в счетчике) = - 2 м. И это без потерь по длине и трению.

Что можно сделать? раз стояки в заселенных комнатах, то переложить все по подвалу минимум на два сортамента больше и заменить счетчик на больший.
Если длина ввода в здание , к примеру 50 метров, то 290/1000х50=14,5м...Надеюсь, что длина ввода маленькая

Итог: резать всё к чертовой матери (с)
Спасибо большое за совет и проделанную работу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaizins
сообщение 19.10.2015, 17:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236



Цитата(ar0n @ 27.8.2015, 19:49) *
Огромное человеческое спасибо, всем тем, кто откликнулся! Может у кого-нибудь есть еще какие мысли? Рад буду прочесть.

на стояке ставите обратный клапан и подбиратете по кратности обмена воды и ,соотвественно, потребности в воде гидроаккумулятор- литров этак на 200-300.И ставите на верхнем этаже-если конечно место есть..Вообще потребность в воде либо считается либо из опыта берется

Сообщение отредактировал gaizins - 19.10.2015, 17:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
linvad
сообщение 19.10.2015, 20:28
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21281



А может объединить по верху все стояки? по кольцу потери меньше. Через первые стояки обеспечим последние.

Сообщение отредактировал linvad - 19.10.2015, 20:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 19.10.2015, 21:37
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(linvad @ 19.10.2015, 20:28) *
А может объединить по верху все стояки? по кольцу потери меньше. Через первые стояки обеспечим последние.

+1
тоже хороший вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ar0n
сообщение 14.11.2015, 20:13
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182256



Цитата(Dima_UA @ 20.10.2015, 0:37) *
+1
тоже хороший вариант.


Спасибо, большое! Все благополучно было решено - заменой счетчика на больший и участков магистрали до первых стояков.
Еще раз всем спасибо кто участвовал в ликвидации проблемы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных