Температура пара 150 С P=4 кгс/см2 согласно данным параметрам по таблицам теплофизических свойств теплоносителей и рабочих тел пар является перегретым так как у насыщенного пара есть прямая зависимость давления от температуры подскажите пожалуйста это так или я ошибаюсь, если есть возможность подскажите литературу где можно понять какой вид пара исходя из параметров его буду признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 28.8.2015, 9:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



"Термодинамические свойства воды и водяного пара" 1984 г. Ривкин и Александров.
Содержит таблицы свойств на линии насыщения. Все, что выше линии насыщения это перегретый пар.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 28.8.2015, 9:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Мне даже без всяких таблиц понятно, что пар насыщенный. В таблицах указывается абсолютно давление, т.е. нужно смотреть давление не 4, а 5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arshavin
сообщение 28.8.2015, 10:33
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.8.2015
Пользователь №: 276204



подскажите как вы это определили при определенном давлении пар имеет соответствующие этому давлению температуру, теплосодержание и плотность

Сообщение отредактировал arshavin - 28.8.2015, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 28.8.2015, 10:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(arshavin @ 28.8.2015, 12:33) *
подскажите как вы это определили


Да просто перегретого пара с такой температурой в реале не бывает, ни кому не нужен такой.

Насыщенный пар находится в термодинамическом равновесии с жидкостью, т.е. давление и температура у этого пара равны температуре и давлению кипящей жидкости

Открываем вот эту прогу Прикрепленный файл  TeploPhis.exe ( 441 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
задаем температуру 150 давление 5. Смотрим параметры в точке насыщения (кипения) при заданных давлении и температуре t=151 C, Р=4,85 кгс, т.е. почти совпадает - значит насыщенный. Вот ежели температура насыщения была ниже заданной тогда уже перегретый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arshavin
сообщение 28.8.2015, 12:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.8.2015
Пользователь №: 276204



а если выше заданной температуры тогда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 29.8.2015, 9:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Цитата(arshavin @ 28.8.2015, 14:53) *
а если выше заданной температуры тогда

Тогда это была бы жидкость, а не пар

Кстати, вот тоже справочник по свойствам воды и пара - свойства даны по всей области, а не только на линии насыщения:

Вукалович - термодинамический свойства воды и водяного пара
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=46329
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arshavin
сообщение 2.9.2015, 20:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.8.2015
Пользователь №: 276204



спасибо то, что надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 20:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных