> Отопление концертного зала
tgv
сообщение 30.8.2015, 10:04
Сообщение #1


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Как лучше отопить концертный зал высотой 40 метров, с планируемым количеством зрителей в несколько тысяч?
Высота зала 40 метров.
Считать теплопотери на весь объем?
Воздушное отопление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.8.2015, 11:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(tgv @ 30.8.2015, 10:04) *
Как лучше отопить концертный зал высотой 40 метров, с планируемым количеством зрителей в несколько тысяч?
Высота зала 40 метров.
Считать теплопотери на весь объем?
Воздушное отопление?

Вопрос неопределённый, ответы будут такими же.....
Отопление и вентиляция, в том числе и кондиционирование - один комплекс.
Многое зависит от конфигурации зала, будет ли трансформация зрительских мест. Если зал концертный, то прежде должен быть выполнен проект акустики и получены условия для систем вентиляции и кондиционирования.
Обычно для таких залов надо предусматривать дежурное и рабочее отопление. Дежурное по периметру наружных стен, рабочее - воздушное. Если зрительские трибуны амфитеатром и не трансформируются, то самая экономичная система - подача воздуха из пола под или за креслами. Вытяжка -выше светового моста. Например в Ла Скала подача воздуха из поручней кресел поворотными соплами и регулированием количества воздуха и температуры. Воздух направляется в область головы, поэтому его количество может быть в разы меньше нормативного.
Так что, нет универсальных решений, есть приемлемые и неприемлемые.
Обычно вентиляция и отопление серъёзных (дорогих) объектов моделируется программами численного моделирования.
Теплопотери - да, весь объём и с вентиляцией. То же и для кондиционирования.
Сцена-обычно отдельная система отопления и вентиляции.
И ещё, противодымная вентиляция..... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 7.9.2015, 11:59
Сообщение #3


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Ну это если заморачиваться, то да - мне нужно простое решение,
не будет там никаких кресел, просто столики и пол из бетона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 7.9.2015, 14:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Не забудьте учесть температурный градиент, а еще сделать моделирование перемещения углекислого газа и приточного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных