Здравствуйте Уважаемые специалисты! Кто нибудь сталкивался с котлами НР-18 и подбирал к ним горелки ИГК?? Может кто нибуд подскажет к кому обратиться для подбора горелок ИГК к котлам НР-18??
|
|
|
|
|
1.9.2015, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(FOXX @ 31.8.2015, 16:41)  Здравствуйте Уважаемые специалисты! Кто нибудь сталкивался с котлами НР-18 и подбирал к ним горелки ИГК?? Может кто нибуд подскажет к кому обратиться для подбора горелок ИГК к котлам НР-18?? Котлы НР-18 лучше укомплектовать подовыми двухтрубными горелками низкого давления Ленгипроинпроекта с естественной тягой ("Спр-ник эксплуатационника газовых котельных" Е.Б.Столпнер, 1976 г. стр.242-244).
|
|
|
|
|
1.9.2015, 9:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лыткин @ 1.9.2015, 9:37)  Котлы НР-18 лучше укомплектовать подовыми двухтрубными горелками низкого давления Ленгипроинпроекта с естественной тягой ("Спр-ник эксплуатационника газовых котельных" Е.Б.Столпнер, 1976 г. стр.242-244). Укомплектовать-то можно (кстати, разве котлы куда-то поставляются?). ...Только монтировать их не стОит - вместо сертификата "Спр-ник" навряд ли "прокатит"...
Сообщение отредактировал tiptop - 1.9.2015, 9:49
|
|
|
|
|
1.9.2015, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(tiptop @ 1.9.2015, 9:45)  Укомплектовать-то можно (кстати, разве котлы куда-то поставляются?). ...Только монтировать их не стОит - вместо сертификата "Спр-ник" навряд ли "прокатит"...  Котлы НР-18 можно изготовить по чертежам, на месте. Горелками они не комплектуются, а привязываются проектом (раздел ГСВ). Можно и импортную горелку установить, но дорого (овчинка не стоит .....).
|
|
|
|
|
2.9.2015, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(Лыткин @ 1.9.2015, 9:37)  Котлы НР-18 лучше укомплектовать подовыми двухтрубными горелками низкого давления Ленгипроинпроекта с естественной тягой ("Спр-ник эксплуатационника газовых котельных" Е.Б.Столпнер, 1976 г. стр.242-244). ЗДесь получается такая ситуация, эти котлы через год или два будут демонтированы, и поэтому для их техперевооружения нужно использовать самый бюджетный вариант, и заказчик уже согласовал горелки ИГК. Поэтому у меня и вопрос где их можно подобрать, вернее кто поможет их подобрать?? Может подскажете??
|
|
|
|
|
2.9.2015, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(FOXX @ 2.9.2015, 10:29)  ЗДесь получается такая ситуация, эти котлы через год или два будут демонтированы, и поэтому для их техперевооружения нужно использовать самый бюджетный вариант, и заказчик уже согласовал горелки ИГК. Поэтому у меня и вопрос где их можно подобрать, вернее кто поможет их подобрать?? Может подскажете?? В том же справочние, там куча горелок и котлов. Вообще-то ИГК очень шумные. Подбираются горелки по мощности котла, лучше 2 шт., т.к. у них очень узкий диапазон регулирования. Горелки (газовые) устанавливаются только по проекту, проектировщики и подберут и привяжут. Всё равно нужно делать через Ростехнадзор РФ.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 12:13
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Лыткин @ 2.9.2015, 11:40)  Вообще-то ИГК очень шумные. Не шумнее дымососов и блочных горелок.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(Лыткин @ 2.9.2015, 11:40)  В том же справочние, там куча горелок и котлов. Вообще-то ИГК очень шумные. Подбираются горелки по мощности котла, лучше 2 шт., т.к. у них очень узкий диапазон регулирования. Горелки (газовые) устанавливаются только по проекту, проектировщики и подберут и привяжут. Всё равно нужно делать через Ростехнадзор РФ. Я сам проектировщик, но что то я не могу ни как их подобрать ОПЫТА ПО РАБОТЕ С ТАКИИ ГОРЕЛКАМ НЕТ, может конкретно подскажете к кому обратиться?? Обычно для подбора горелки, для любого газоплотного котла, всегда обращаемся к поставщику и он нам с радостью подбирает. В этом же случае к кому бы я не обратился ни кто ни чем помочь не может, все только могут продать, ни кто с подбором помочь не может.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(FOXX @ 2.9.2015, 12:16)  Я сам проектировщик, но что то я не могу ни как их подобрать ОПЫТА ПО РАБОТЕ С ТАКИИ ГОРЕЛКАМ НЕТ, может конкретно подскажете к кому обратиться?? Обычно для подбора горелки, для любого газоплотного котла, всегда обращаемся к поставщику и он нам с радостью подбирает. В этом же случае к кому бы я не обратился ни кто ни чем помочь не может, все только могут продать, ни кто с подбором помочь не может. Чем могу.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 13:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Мне кажется, что Гипрониигаз'овские горелки - поинтереснее прочих (с технической точки зрения)...
|
|
|
|
|
2.9.2015, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(Лыткин @ 2.9.2015, 13:02)  Чем могу.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(Лыткин @ 2.9.2015, 13:02)  Чем могу. Ни разу не помогло
|
|
|
|
|
2.9.2015, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(FOXX @ 2.9.2015, 14:27)  Ни разу не помогло Котёл НР-18 водотрубный в тяжёлой обмуровке, не газоплотный, с естественной тягой. Номинальный расход газа от 36 до 62 м3/ч (0,26 - 0,45 Гкал/ч).
|
|
|
|
|
2.9.2015, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27141

|
Цитата(Лыткин @ 2.9.2015, 15:00)  Котёл НР-18 водотрубный в тяжёлой обмуровке, не газоплотный, с естественной тягой. Номинальный расход газа от 36 до 62 м3/ч (0,26 - 0,45 Гкал/ч). Ну это то я знаю, как правильно подобрать горелку к котлу?? По каким параметрам?? Например для подбора наддувной горелки нужна диаграмма горелки, и сопротивление топлки котла и КПД котла, и по данным парамтрам можно подобрать горелку, а здесь что вообще не понятно.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 19:20
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(FOXX @ 2.9.2015, 17:51)  для подбора наддувной горелки нужна диаграмма горелки, и сопротивление топлки котла и КПД котла, и по данным парамтрам можно подобрать горелку Лихо!
Сообщение отредактировал tiptop - 2.9.2015, 19:24
|
|
|
|
|
2.9.2015, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
На эти котлы ставят горелки типа БИГ-2 Режимная карта котла с подовой горелкой (не БИГ)
Сообщение отредактировал shadow - 2.9.2015, 20:33
|
|
|
|
|
3.9.2015, 6:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
С горелками БИГ может получиться "веселуха". Там - то внутри горелки огонь горит, то вылетает в сторону персонала... lentyai : " главное завести специальную лопатку"
|
|
|
|
|
3.9.2015, 7:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(tiptop @ 3.9.2015, 9:43)  С горелками БИГ может получиться "веселуха". Там - то внутри горелки огонь горит, то вылетает в сторону персонала... lentyai : " главное завести специальную лопатку" Насчет веселухи не знаю, но все котлы НР-18 которые я видел либо с горелками БИГ, либо с подовыми горелками.
|
|
|
|
|
3.9.2015, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 9.8.2010
Пользователь №: 67623

|
Имели (да и сейчас осталось ещё немало) больше сотни котлов постройки 60-80-х годов, в обиходе называемых НР-18. Все самострой, в каждой котельной разные. 80% с подовыми горелками, остальные - инжекторные низкого давления, среднего давления, в одной котельной - вентиляторные. Большую часть подовых горелок модернизировали до форкамерных типа Укргипроинжпроекта (естественно, под видом тех же подовых - с фронта изменений нет, а внутрь НР-18 ещё ни один инспектор не заглядывал). Поскольку на котлы кроме самодельных паспортов ничего нет, проектирование на них если и возможно, то через проведение экспертизы ПБ котла, иначе сам проект никакую экспертизу не пройдёт, и Ростехнадзору ничего не сдашь.
|
|
|
|
|
3.9.2015, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(tiptop @ 3.9.2015, 6:43)  С горелками БИГ может получиться "веселуха". Там - то внутри горелки огонь горит, то вылетает в сторону персонала... lentyai : " главное завести специальную лопатку" Горелки БИГ ПТП "Промэнергогаз".
|
|
|
|
|
3.9.2015, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
У нас стояли ИКГ-25, по 2 штуки на топку.
Слава Богу, перевооружили, в этом году.
|
|
|
|
|
4.9.2015, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370

|
Цитата(shadow @ 3.9.2015, 7:15)  Насчет веселухи не знаю, но все котлы НР-18 которые я видел либо с горелками БИГ, либо с подовыми горелками. Горелки БИГ полная ерунда. Правильно сказал tiptop то внутри горят, то наружу пламя выбивает. В прошлом году сделали "реконструкцию" одной котельной: на котлах НР - 18 и СВиБ - 3м поменяли горелки ИГК на БИГ 2-6 и БИГ 2-10. Это стал какой-то кошмар: постоянные проскоки пламени, горелки горят внутри, постоянно забиваются сажей. Короче, за зиму половина горелок прогорела до такой степени, что расслоился металл. Стояли на НР-18 горелки ИГК-120 с соплом 10мм.
|
|
|
|
|
6.9.2015, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
лишяя страница
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.9.2015, 7:44
|
|
|
|
|
6.9.2015, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
БИГ была моя любимая горелка. саморегулируемая с хорошим избытком, большей диапазон регулирования.А отрыв и проскок легко лечится наладкой  Выпускают горелки с раструбами они получше чем с трубками на 40 мм. Цена 5,100 рублей( не уверен что цена актуальна, но они очень недороги). Для котла 0,5 Гкал нужна горелка, около 0,6 МВт это Биг 2-6 с 0,576 МВт http://all-gas.ru/g3434771-gorelki-big
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.9.2015, 7:45
|
|
|
|
|
6.9.2015, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(ofrenda @ 4.9.2015, 17:15)  Горелки БИГ полная ерунда. Правильно сказал tiptop то внутри горят, то наружу пламя выбивает. В прошлом году сделали "реконструкцию" одной котельной: на котлах НР - 18 и СВиБ - 3м поменяли горелки ИГК на БИГ 2-6 и БИГ 2-10. Это стал какой-то кошмар: постоянные проскоки пламени, горелки горят внутри, постоянно забиваются сажей. Короче, за зиму половина горелок прогорела до такой степени, что расслоился металл. Стояли на НР-18 горелки ИГК-120 с соплом 10мм. У меня было где то 40 котлов с биговскими горелками. Котлы работали в автоматическом режиме. И в режиме большое- малое и плавное регулирование. Тухло только при наладке. Проскок только при розжиге. НО если гореку неправильно установить, не по чертежу, то сгорит за сезон. Такие видел работает без трубок, одна коробка и 2 см от горелки. Но это не значит что горелка плохая, Это руки кривые. Еще случай был когда котлы ВВД укомплектовали горелками в 2 раза мощнее чам надо, там был кошмар. Приехали, горелки порезали пополам и все стало как часы. Насчет сажи, тягу надо увеличить или мощность уменьшать, а то и угореть не долго.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 6.9.2015, 8:14
|
|
|
|
|
6.9.2015, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(shadow @ 2.9.2015, 20:26)  На эти котлы ставят горелки типа БИГ-2 Режимная карта котла с подовой горелкой (не БИГ) Типичный случай неправильного подбора горелок. Вместо БИГ 2-8 поставили БИГ 2-16 ОХЕРЕТЬ!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|