> ПНД труба не лопнет?, В проекте превыено давление в трубе. Не лопнет?
Sasha Пожарник
сообщение 1.9.2015, 23:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Добрый день.

Подскажите кто в курсе - ))) Очень надо - )

В проекте пожаротушения завышено давление в трубе. Т. е. по проекту заложена труба напорная ПЭ 100 SDR 17 D 225х13.4 ГОСТ 18599-2001
(по паспорту у нее давлени не более 1 МПа). НВКшники накосячили - (

А давление, создаваемое насоной - не более 1,3 МПа. На выходе из насосной (за вычетом потерь) останется 1,1 - 1,2 МПа (в зависимости от расхода)

Время тушения - 6 часов.

Вопрос:

1. Труба не лопнет?

2. Какое испытательное давление т. е. максимум сколько? Давление воды... Читал, что ее при испытаниях растягивают... но не понятно если я скажем
1.5 МПа создам... Выдержит?

3. Сколько времени при испытаниях держат давление?

Заранее спасибо -)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olleg
сообщение 2.9.2015, 9:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 25.3.2010
Пользователь №: 49165



Это вам лучше к производителям труб обратиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 2.9.2015, 9:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Это еще только в проекте или уже построено?
Цитата
А давление, создаваемое насоной - не более 1,3 МПа.

а рабочее давление сколько? график где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 2.9.2015, 11:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Sasha Пожарник @ 1.9.2015, 23:57) *
Подскажите кто в курсе - ))) Очень надо - )

Причем тут выдержит или нет. Выдержать-то 1,2 оно выдержит, НО срок службы труб( 50 лет ) расчитывается исходя из номинального давления, т.е. 1,0. Поэтому тут вопрос о том готов ли кто платить за эксплуатацию и капремонт чаще, чем положено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 2.9.2015, 12:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Цитата(Fatik @ 2.9.2015, 11:24) *
Причем тут выдержит или нет. Выдержать-то 1,2 оно выдержит, НО срок службы труб( 50 лет ) расчитывается исходя из номинального давления, т.е. 1,0. Поэтому тут вопрос о том готов ли кто платить за эксплуатацию и капремонт чаще, чем положено.

учитывая что ТС пишет о пожарном водопроводе, который может и не поработать за 50 лет (только при испытаниях), вопрос скорее всего риторический smile.gif

Сообщение отредактировал freese - 2.9.2015, 12:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.9.2015, 18:26
Сообщение #6


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



У нас в Транснефти на некоторых нефтекачках уложено кольцо растворопровода из полиэтилена. Было это в начале 2000 годов, до принятия РД, которое запретило применение ПЭ в трубопроводах пожаротушения (п/п водопровод и растворопровод). Так вот - тоже на некоторых из них уложен ПЭ на PN 10, а при пуске пожарных насосов пенотушения давление подскакивает до 12 кг. Рвёт их постоянно. Порывы уже задолбались ликвидировать, сейчас идёт замена на стальные (участками меняют)

Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 5.9.2015, 18:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 5.9.2015, 19:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



Интересно, а где рвет? По стыкам или по телу трубы?
Думаю, что по стыкам, которые кое-как были сварены.
Так что не в трубе дело! А в качестве монтажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 5.9.2015, 21:23
Сообщение #8


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Не спрашивал. Действительно, интересно. Но рвёт не на одной нефтекачке, а на многих. Навскидку - Староликеево, Черкассы. В разных местах страны, разные подрядчики. Вряд ли дело только в монтаже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 6.9.2015, 10:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Врущиеся пэ трубы уложены в земле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 6.9.2015, 20:42
Сообщение #10


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



В земле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных