Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расчет ТЭНов в подвижном воздухе
farmad
сообщение 2.9.2015, 10:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271964



Доброго Вам времени суток, Уважаемые Коллеги!
столкнулся с проблемой при переходе на электронагреватели с водяных калориферов в приточно-вытяжных установках.
к сожалению, не могу найти методики расчета по теплосъему с ТЭН. подобрать их по мощности не составляет никакого труда - данного мануала куча на просторах сети.
интересует нагрев группы ТЭН при заданном потоке и мощности самого нагревателя.
заранее извиняюсь, если задублировал какую-либо тему.
на форуме ничего похожего не нашел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взвейся пейс
сообщение 2.9.2015, 11:56
Сообщение #2


МЕЕР-ГЕНОХ МОИСЕЕВИЧ ВАЛЛАХ


Группа: Участники форума
Сообщений: 503
Регистрация: 13.8.2015
Из: Норильск
Пользователь №: 275410



Цитата(farmad @ 2.9.2015, 10:46) *
Доброго Вам времени суток, Уважаемые Коллеги!
столкнулся с проблемой при переходе на электронагреватели с водяных калориферов в приточно-вытяжных установках.
к сожалению, не могу найти методики расчета по теплосъему с ТЭН. подобрать их по мощности не составляет никакого труда - данного мануала куча на просторах сети.
интересует нагрев группы ТЭН при заданном потоке и мощности самого нагревателя.
заранее извиняюсь, если задублировал какую-либо тему.
на форуме ничего похожего не нашел

Там вся мощность переходит в тепловую. Если для нагрева воздуха нужно 30 кВт, то и тен будет 30 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.9.2015, 12:01
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Я так понял, человек имеет в виду размещение в потоке и расстояние между ТЭНами. Чтобы элементарно не спалить половину. Могу ошибаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farmad
сообщение 2.9.2015, 12:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271964



Цитата(Skaramush @ 2.9.2015, 12:01) *
Я так понял, человек имеет в виду размещение в потоке и расстояние между ТЭНами. Чтобы элементарно не спалить половину. Могу ошибаться.

верно, но это только часть проблемы. по нормативке температура на поверхности ТЭН не должна превышать 150 °С. хочется подобрать оптимальное расположение в зависимости от скорости потока воздуха. в конечном результате я свожу проблему к расчету температуры на поверхности ТЭН в зависимости от характеристик потока. манипуляции с уравнением Фурье и законом Стефана-Больцмана мне не помогли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farmad
сообщение 2.9.2015, 12:58
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271964



имеется ввиду СНиП 41-01-2003, а именно пункт
Цитата
7.1.11 При нагревании воздуха в приточных и рециркуляционных установках температуру теплоносителя (воды, пара и др.), воздухонагревателей и теплоотдающих поверхностей электровоздухонагревателей, а также газовых воздухонагревателей следует принимать в соответствии с приложением Б, но не выше 150 °С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.9.2015, 13:54
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Насколько в курсе, проблема ограничения температуры решается расположением вблизи ТЭН датчиков, которые просто отключат питание при приближении к пороговому значению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farmad
сообщение 2.9.2015, 14:01
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271964



Цитата(Skaramush @ 2.9.2015, 13:54) *
Насколько в курсе, проблема ограничения температуры решается расположением вблизи ТЭН датчиков, которые просто отключат питание при приближении к пороговому значению.
это само собой, а если столкнемся с проблемой, при которой для прогрева воздуха до расчетной температуры будет превышена допустимая температура на ТЭН? тогда произойдут два сценария(в зависимости от настройки):
1) автоматика отключит систему,
2) воздух не будет прогрет до номиналов.
оба варианты не приемлемы.
возможно, я впадаю в крайности. пытаюсь предусмотреть все варианты, а не тупо - берешь ТЭН по мощности в вставляешь в конструкцию

ознакомился с книгой "Электрический нагрев и Электротехнология" И.Ф. Кудрявцева. необходимых расчетов не нашел.

Сообщение отредактировал farmad - 2.9.2015, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.9.2015, 14:06
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Для точного поддержания температуры и есть варианты регулирования мощности. От ступенчатого подключения, до импульсной подачи питания. Так что, "всё придумано до нас". ТЭНы гладкие или оребрённые собираетесь использовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farmad
сообщение 2.9.2015, 14:12
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271964



Цитата(Skaramush @ 2.9.2015, 14:06) *
Для точного поддержания температуры и есть варианты регулирования мощности. От ступенчатого подключения, до импульсной подачи питания. Так что, "всё придумано до нас". ТЭНы гладкие или оребрённые собираетесь использовать?

оребренные, скорость в камере около 4м\с.
благодарю за идею по поводу регулирования мощности!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.9.2015, 14:13
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Идею??? biggrin.gif
Да ни один электронагреватель не работает без регулирования.

Для оребрённых берите рядное расположение, в шахматном порядке, "просвет" между краями оребрения примерно 0,8 от диаметра оребрения. Шаг рядов такой же.
Делали такие сборные, насколько знаю - "живы" все и до сих пор. Сожгли два, но на тех хозяева тупо отключили обе защиты - и по перегреву, и по охлаждению после отключения (вентилятор должен отработать минимум 45 секунд после отключения ТЭН) установки.

Сообщение отредактировал Skaramush - 2.9.2015, 14:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farmad
сообщение 2.9.2015, 14:15
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271964



Цитата(Skaramush @ 2.9.2015, 14:13) *
Идею??? biggrin.gif
Да ни один электронагреватель не работает без регулирования.

несколько не правильно выразился) отсутствие регулирование не подразумевалась в конструкции, но я не думал о нем с той стороны, что это решает проблему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 2.9.2015, 14:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



ТЭНы с развитой поверхностью.
Коммутация: по группам.
Управление: при помощи твердотелных реле.
Защита: двухступенчатая.
Целесообразно выдать ТЗ на изготовление модуля электрического нагрева на производство.

Сообщение отредактировал Злой - 2.9.2015, 14:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.9.2015, 14:24
Сообщение #13


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Тут, судя по всему, вариант "Кулибина на коленке".

P.S. Одноступенчатой защиты на электронагреве встречать не доводилось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 2.9.2015, 14:26
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Удачи!
Чудес не бывает.
С первого раза редко получается сконструировать оптималку.

Цитата(Skaramush @ 2.9.2015, 15:24) *
Тут, судя по всему, вариант "Кулибина на коленке".

P.S. Одноступенчатой защиты на электронагреве встречать не доводилось.


А мне доводилось...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.9.2015, 14:28
Сообщение #15


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Эммм... Видеть доводилось ТЭНы или последствия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farmad
сообщение 2.9.2015, 14:28
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271964



Цитата(Злой @ 2.9.2015, 14:26) *
С первого раза редко получается сконструировать оптималку.
в том и дело, что не хочется полагаться полностью на поставщика, а заранее самому все просчитать) чтобы не переделывать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 2.9.2015, 14:29
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Выложить последствия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farmad
сообщение 2.9.2015, 14:30
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271964



Цитата(Злой @ 2.9.2015, 14:29) *
Выложить последствия?

для общих знаний было бы не плохо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.9.2015, 14:30
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Благое намерений. Но куда ими вымощена дорога подсказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 2.9.2015, 14:30
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Цитата(farmad @ 2.9.2015, 15:28) *
в том и дело, что не хочется полагаться полностью на поставщика, а заранее самому все просчитать) чтобы не переделывать


У поставщиков все отработано + паспорт и сертификат, про гарантию молчу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.9.2015, 14:31
Сообщение #21


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Злой @ 2.9.2015, 15:29) *
Выложить последствия?

Да я видел, как стекают (буквально) ТЭНы на донышко. Или последствия более серьёзные (пожар в помещении/здании)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Злой
сообщение 2.9.2015, 14:40
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766



Прислали:
У VTS:
- отсутствует защита перегрева по корпусу;
- нет электромонтажа секции нагрева, полное отсутствие проводов от ТЭНов и клемной коробки, т.е коммутируется все самостоятельно на объекте.

farmad, мой тебе совет: отдай на производство.

Сообщение отредактировал Злой - 2.9.2015, 14:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.6.JPG ( 337,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.9.2015, 14:45
Сообщение #23


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ну да, как предполагалось. Как вижу - вся пластиковая фурнитура и каркас выгорели. Должно было помещение обслуживаемое задымить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
farmad
сообщение 2.9.2015, 15:03
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271964



Цитата(Злой @ 2.9.2015, 14:40) *
farmad, мой тебе совет: отдай на производство.
так и поступим) спасибо!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 11:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных