|
  |
Расчет ТЭНов в подвижном воздухе |
|
|
|
2.9.2015, 10:46
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271964

|
Доброго Вам времени суток, Уважаемые Коллеги! столкнулся с проблемой при переходе на электронагреватели с водяных калориферов в приточно-вытяжных установках. к сожалению, не могу найти методики расчета по теплосъему с ТЭН. подобрать их по мощности не составляет никакого труда - данного мануала куча на просторах сети. интересует нагрев группы ТЭН при заданном потоке и мощности самого нагревателя. заранее извиняюсь, если задублировал какую-либо тему. на форуме ничего похожего не нашел
|
|
|
|
|
2.9.2015, 11:56
|
МЕЕР-ГЕНОХ МОИСЕЕВИЧ ВАЛЛАХ
Группа: Участники форума
Сообщений: 503
Регистрация: 13.8.2015
Из: Норильск
Пользователь №: 275410

|
Цитата(farmad @ 2.9.2015, 10:46)  Доброго Вам времени суток, Уважаемые Коллеги! столкнулся с проблемой при переходе на электронагреватели с водяных калориферов в приточно-вытяжных установках. к сожалению, не могу найти методики расчета по теплосъему с ТЭН. подобрать их по мощности не составляет никакого труда - данного мануала куча на просторах сети. интересует нагрев группы ТЭН при заданном потоке и мощности самого нагревателя. заранее извиняюсь, если задублировал какую-либо тему. на форуме ничего похожего не нашел Там вся мощность переходит в тепловую. Если для нагрева воздуха нужно 30 кВт, то и тен будет 30 кВт.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 12:01
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Я так понял, человек имеет в виду размещение в потоке и расстояние между ТЭНами. Чтобы элементарно не спалить половину. Могу ошибаться.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 12:11
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271964

|
Цитата(Skaramush @ 2.9.2015, 12:01)  Я так понял, человек имеет в виду размещение в потоке и расстояние между ТЭНами. Чтобы элементарно не спалить половину. Могу ошибаться. верно, но это только часть проблемы. по нормативке температура на поверхности ТЭН не должна превышать 150 °С. хочется подобрать оптимальное расположение в зависимости от скорости потока воздуха. в конечном результате я свожу проблему к расчету температуры на поверхности ТЭН в зависимости от характеристик потока. манипуляции с уравнением Фурье и законом Стефана-Больцмана мне не помогли
|
|
|
|
|
2.9.2015, 12:58
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271964

|
имеется ввиду СНиП 41-01-2003, а именно пункт Цитата 7.1.11 При нагревании воздуха в приточных и рециркуляционных установках температуру теплоносителя (воды, пара и др.), воздухонагревателей и теплоотдающих поверхностей электровоздухонагревателей, а также газовых воздухонагревателей следует принимать в соответствии с приложением Б, но не выше 150 °С.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 13:54
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Насколько в курсе, проблема ограничения температуры решается расположением вблизи ТЭН датчиков, которые просто отключат питание при приближении к пороговому значению.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 14:01
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271964

|
Цитата(Skaramush @ 2.9.2015, 13:54)  Насколько в курсе, проблема ограничения температуры решается расположением вблизи ТЭН датчиков, которые просто отключат питание при приближении к пороговому значению. это само собой, а если столкнемся с проблемой, при которой для прогрева воздуха до расчетной температуры будет превышена допустимая температура на ТЭН? тогда произойдут два сценария(в зависимости от настройки): 1) автоматика отключит систему, 2) воздух не будет прогрет до номиналов. оба варианты не приемлемы. возможно, я впадаю в крайности. пытаюсь предусмотреть все варианты, а не тупо - берешь ТЭН по мощности в вставляешь в конструкцию ознакомился с книгой "Электрический нагрев и Электротехнология" И.Ф. Кудрявцева. необходимых расчетов не нашел.
Сообщение отредактировал farmad - 2.9.2015, 14:06
|
|
|
|
|
2.9.2015, 14:06
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Для точного поддержания температуры и есть варианты регулирования мощности. От ступенчатого подключения, до импульсной подачи питания. Так что, "всё придумано до нас". ТЭНы гладкие или оребрённые собираетесь использовать?
|
|
|
|
|
2.9.2015, 14:12
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271964

|
Цитата(Skaramush @ 2.9.2015, 14:06)  Для точного поддержания температуры и есть варианты регулирования мощности. От ступенчатого подключения, до импульсной подачи питания. Так что, "всё придумано до нас". ТЭНы гладкие или оребрённые собираетесь использовать? оребренные, скорость в камере около 4м\с. благодарю за идею по поводу регулирования мощности!
|
|
|
|
|
2.9.2015, 14:13
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Идею??? Да ни один электронагреватель не работает без регулирования. Для оребрённых берите рядное расположение, в шахматном порядке, "просвет" между краями оребрения примерно 0,8 от диаметра оребрения. Шаг рядов такой же. Делали такие сборные, насколько знаю - "живы" все и до сих пор. Сожгли два, но на тех хозяева тупо отключили обе защиты - и по перегреву, и по охлаждению после отключения (вентилятор должен отработать минимум 45 секунд после отключения ТЭН) установки.
Сообщение отредактировал Skaramush - 2.9.2015, 14:17
|
|
|
|
|
2.9.2015, 14:15
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271964

|
Цитата(Skaramush @ 2.9.2015, 14:13)  Идею??? Да ни один электронагреватель не работает без регулирования. несколько не правильно выразился) отсутствие регулирование не подразумевалась в конструкции, но я не думал о нем с той стороны, что это решает проблему
|
|
|
|
|
2.9.2015, 14:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
ТЭНы с развитой поверхностью. Коммутация: по группам. Управление: при помощи твердотелных реле. Защита: двухступенчатая. Целесообразно выдать ТЗ на изготовление модуля электрического нагрева на производство.
Сообщение отредактировал Злой - 2.9.2015, 14:24
|
|
|
|
|
2.9.2015, 14:24
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Тут, судя по всему, вариант "Кулибина на коленке".
P.S. Одноступенчатой защиты на электронагреве встречать не доводилось.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
Удачи! Чудес не бывает. С первого раза редко получается сконструировать оптималку. Цитата(Skaramush @ 2.9.2015, 15:24)  Тут, судя по всему, вариант "Кулибина на коленке".
P.S. Одноступенчатой защиты на электронагреве встречать не доводилось. А мне доводилось...)
|
|
|
|
|
2.9.2015, 14:28
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Эммм... Видеть доводилось ТЭНы или последствия?
|
|
|
|
|
2.9.2015, 14:28
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271964

|
Цитата(Злой @ 2.9.2015, 14:26)  С первого раза редко получается сконструировать оптималку. в том и дело, что не хочется полагаться полностью на поставщика, а заранее самому все просчитать) чтобы не переделывать
|
|
|
|
|
2.9.2015, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
Выложить последствия?
|
|
|
|
|
2.9.2015, 14:30
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271964

|
Цитата(Злой @ 2.9.2015, 14:29)  Выложить последствия? для общих знаний было бы не плохо
|
|
|
|
|
2.9.2015, 14:30
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Благое намерений. Но куда ими вымощена дорога подсказать?
|
|
|
|
|
2.9.2015, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
Цитата(farmad @ 2.9.2015, 15:28)  в том и дело, что не хочется полагаться полностью на поставщика, а заранее самому все просчитать) чтобы не переделывать У поставщиков все отработано + паспорт и сертификат, про гарантию молчу.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 14:31
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Злой @ 2.9.2015, 15:29)  Выложить последствия? Да я видел, как стекают (буквально) ТЭНы на донышко. Или последствия более серьёзные (пожар в помещении/здании)?
|
|
|
|
|
2.9.2015, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 24.4.2014
Пользователь №: 231766

|
Прислали: У VTS:- отсутствует защита перегрева по корпусу; - нет электромонтажа секции нагрева, полное отсутствие проводов от ТЭНов и клемной коробки, т.е коммутируется все самостоятельно на объекте. farmad, мой тебе совет: отдай на производство.
Сообщение отредактировал Злой - 2.9.2015, 14:43
Прикрепленные файлы
2.6.JPG ( 337,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 49
|
|
|
|
|
2.9.2015, 14:45
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Ну да, как предполагалось. Как вижу - вся пластиковая фурнитура и каркас выгорели. Должно было помещение обслуживаемое задымить.
|
|
|
|
|
2.9.2015, 15:03
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.7.2015
Из: Москва
Пользователь №: 271964

|
Цитата(Злой @ 2.9.2015, 14:40)  farmad, мой тебе совет: отдай на производство. так и поступим) спасибо!)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|