> АУПТ торгово-развлекательного комплекса, Нужно- не нужно?
пользователь
сообщение 2.9.2015, 13:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Имеем здание 1070 м2 площадь этажа. На первом этаже торговля 750 м2 торговой площади ; на втором 3 кинозала с общим количеством мест 250.
На втором этаже есть еще один уровень - для помещений кинопроекционных, остальное- "второй свет".
Возникает вопрос - нужно-ли автоматическое пожаротушение?
Варианты (согласно прил. А СП5.13130..):
- п.10.2 "двухэтажное здание предприятий торговли общей торг. площадью менее 3500" - АПТ не нужно
- п.10.3 если третий уровень с кинопроекционными считать этажом, то это уже трехэтажное здание предприятий торговли" - АПТ нужно
- п.36.2 раздела "общественные помещения" "помещения предприятий торговли встроенные в здания другого назначения более 500м2- АПТ нужно
???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 2.9.2015, 14:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



У вас Ф2.1 и Ф3.1 в одном здании, т.е. многофункциональное здание. Поэтому п.36.2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 2.9.2015, 14:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



благодарю )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 8.9.2015, 17:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(Sindarkon @ 2.9.2015, 14:12) *
У вас Ф2.1 и Ф3.1 в одном здании, т.е. многофункциональное здание. Поэтому п.36.2.


А почему именно торговля встроена-пристроена в здание иного назначения, а не наоборот?

Вопрос к автору: это все здание? только кино и торговля?

Сообщение отредактировал Terz_AUPT - 8.9.2015, 17:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 9.9.2015, 8:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Потому что "наоборот" нормы не воспринимают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 9.9.2015, 14:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(Sindarkon @ 9.9.2015, 8:06) *
Потому что "наоборот" нормы не воспринимают.


Так может это здание торгового центра с кинотеатром, а не кинотеатр со встроенными помещениями торгового назначения, тогда п.36.2 применять к объекту некорректно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 10.9.2015, 8:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2502
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Вполне может быть. Правда, такого варианта в приложении "А" СП5 не предусмотрено, поэтому придётся писать СТУ. Как вам такой вариант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 10.9.2015, 21:20
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(пользователь @ 2.9.2015, 13:45) *
Имеем здание 1070 м2 площадь этажа. На первом этаже торговля 750 м2 торговой площади ; на втором 3 кинозала с общим количеством мест 250.
На втором этаже есть еще один уровень - для помещений кинопроекционных, остальное- "второй свет".
Возникает вопрос - нужно-ли автоматическое пожаротушение?
Варианты (согласно прил. А СП5.13130..):
- п.10.2 "двухэтажное здание предприятий торговли общей торг. площадью менее 3500" - АПТ не нужно
- п.10.3 если третий уровень с кинопроекционными считать этажом, то это уже трехэтажное здание предприятий торговли" - АПТ нужно
- п.36.2 раздела "общественные помещения" "помещения предприятий торговли встроенные в здания другого назначения более 500м2- АПТ нужно
???

Функциональное назначение здания определяет архитектор совместно с технологом. С них начните...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 20:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных