Systemair Vbr 70-40-3, где найти документы на это оборудование |
|
|
|
3.9.2015, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Подскажите пожалуйста где найти документы на оборудование Systemair VBR 70-40-3. Интересует пропускная способность теплообменника и тепловая мощность при перепаде температур. Сам искал-не нашел. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал gaizins - 3.9.2015, 10:10
|
|
|
|
|
3.9.2015, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20868
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
|
3.9.2015, 11:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(jota @ 3.9.2015, 12:16)  там нет...еще места имеются?!
|
|
|
|
|
3.9.2015, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20868
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(gaizins @ 3.9.2015, 11:51)  там нет...еще места имеются?! Как это нету? Там программа подбора и расчёта параметров. Вы пользоваться программой умеете? http://www.systemair.com/ru/Russia/Product...ling-batteries/
|
|
|
|
|
3.9.2015, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(jota @ 3.9.2015, 14:19)  Как это нету? Там программа подбора и расчёта параметров. Вы пользоваться программой умеете? http://www.systemair.com/ru/Russia/Product...ling-batteries/где взять пропускную способность теплообменника?!
|
|
|
|
|
3.9.2015, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008

|
Цитата(gaizins @ 3.9.2015, 13:44)  где взять пропускную способность теплообменника?! Обратитесь в фирму Ридан, там всё посчитают.
|
|
|
|
|
3.9.2015, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(Лыткин @ 3.9.2015, 15:10)  Обратитесь в фирму Ридан, там всё посчитают. а где они данные для расчета возьмут?Вы их так рекламируете..там работаете?
|
|
|
|
|
3.9.2015, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425

|
Дело 5 минут позвонить местным представителям системайр.
|
|
|
|
|
4.9.2015, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(juzzi @ 3.9.2015, 21:44)  Дело 5 минут позвонить местным представителям системайр. сделано за три дня до того как написал сюда...послали к своей программе на сайте -сказали: распечатаешь что получится то и правда- продолжаем разговор..
Сообщение отредактировал gaizins - 4.9.2015, 14:11
|
|
|
|
|
4.9.2015, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20868
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(gaizins @ 3.9.2015, 13:44)  где взять пропускную способность теплообменника?! пропускную способность теплообменника - Что это такое? Вы конкретно опишите какие данные имеете и чего хотите.....
|
|
|
|
|
4.9.2015, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(jota @ 4.9.2015, 15:13)  пропускную способность теплообменника - Что это такое? Вы конкретно опишите какие данные имеете и чего хотите..... 1.Имею установленный и самовольно подключенный на объекте Vbr 70-40-3.Паспорта нет. Соответственно имею название и геометрические размеры(если это поможет) Тпод -137 град со срезкой на 115 Т обр- 72 град. По тех условиям. 2.Хочу:определить максимальную тепловую мощность для внесения в договор теплоснабжения.
Сообщение отредактировал gaizins - 4.9.2015, 14:21
|
|
|
|
|
4.9.2015, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Цитата(gaizins @ 4.9.2015, 14:09)  сделано за три дня до того как написал сюда...послали к своей программе на сайте -сказали: распечатаешь что получится то и правда- продолжаем разговор.. Вам теплоотдачу от поверхности теплообменника от скорости надо? Вряд ли они дадут формулу. Если есть расход воздуха и перепад температур то по программе подбора и определить количество тепла. Хотя если оно известно даже программы не надо
Сообщение отредактировал Norb - 4.9.2015, 14:26
|
|
|
|
|
4.9.2015, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425

|
Предлагаю воспользоваться программой Coil http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=54446Цитата Внимание, по какой-то причине антивирусники находят типа вирусы в папке с установленной программой, поэтому архив запаролен - пароль - forum.abok.ru
|
|
|
|
|
4.9.2015, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(Norb @ 4.9.2015, 15:25)  Вам теплоотдачу от поверхности теплообменника от скорости надо? Вряд ли они дадут формулу. Если есть расход воздуха и перепад температур то по программе подбора и определить количество тепла. Хорошо..Допустим я так сделаю. Как я вижу данную ситуацию..на сайте расположенном неизвестно где-лежит программа считающая неизвестно как.Вбиваю данные получаю результат..Печатаю на принтере..И что мне предлагаете сделать с этой бумагой..А это именно бумага.А не документ,т.к. на ней печати нет. Прихожу в энергоснабжающую организацию- и говорю-вот вам паспорт сам сделал-Пошлют и будут правы. Насколько я понимаю паспорт на оборудование для этого и есть-производитель дает характеристики произведенного оборудования. И несет ответственость. А параметры и тепловые характеристики определяет производитель путем измерения,а никак не расчета
Сообщение отредактировал gaizins - 4.9.2015, 14:40
|
|
|
|
|
4.9.2015, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Азачем паспорт оборудования? Этот калорифер же в реальной сети работает, вам надо знать массовый расход и температуру нагрева воздуха от и до, отсюда и посчитать нагрузку.
|
|
|
|
|
4.9.2015, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(Norb @ 4.9.2015, 15:42)  Азачем паспорт оборудования? Этот калорифер же в реальной сети работает, вам надо знать массовый расход и температуру нагрева воздуха от и до, отсюда и посчитать нагрузку. Паспорт приложу к исполнительной документации-Шутка))) Т.е.расход воздуха на разность температур и коэффициенты-опа и получилась мощность.Так?
|
|
|
|
|
4.9.2015, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Т.е.расход воздуха на разность температур и коэффициенты-опа и получилась мощность.Так? Ну типа да.
|
|
|
|
|
4.9.2015, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Ну не как там получиться расход воздуха, дальше определите энтальпию на входе и выходе. Считаете массовый расход воздуха, потом массу умножаете на разность энальпий вот и получиться расход теплоты на нагрев воздуха.
|
|
|
|
|
4.9.2015, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(Norb @ 4.9.2015, 15:51)  Ну не как там получиться расход воздуха, дальше определите энтальпию на входе и выходе. Считаете массовый расход воздуха, потом массу умножаете на разность энальпий вот и получиться расход теплоты на нагрев воздуха. Хорошо..все верно... Расход воздуха брать из максимальной производительности вентилятора ?
|
|
|
|
|
4.9.2015, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Расход воздуха брать из максимальной производительности вентилятора ? Из проектной или из измеренной. Максимальная не значит требуемая.
|
|
|
|
|
4.9.2015, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Цитата(gaizins @ 4.9.2015, 14:54)  Хорошо..все верно... Расход воздуха брать из максимальной производительности вентилятора ? По идее надо из проекта если вентилятор в сеть работает все равно максималь ный расход не получиться. Так же будут потери в фильтре, калорифере и шумоглушителе.
|
|
|
|
|
4.9.2015, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(Wiz @ 4.9.2015, 15:56)  Из проектной или из измеренной. Максимальная не значит требуемая. 2.Хочу:определить максимальную тепловую мощность для внесения в договор теплоснабжения уже установленного кем то без меня оборудования.Без проекта. Узла учета нет. Расход воздуха брать из максимальной производительности вентилятора ?Проекта нет Пожалуйста отбросьте лирику нужен совет,если не знаете не говорите..не путайте
Сообщение отредактировал gaizins - 4.9.2015, 15:01
|
|
|
|
|
4.9.2015, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912

|
Я к тому что взять максимальную теплоотдачу от калорифера вы все равно не сможете, он может с запасом быть подобран. Но даже и теплоотдачу вы не получите потому что она зависит от массовой скорости воздуха через теплообменник и скорости воды в трубках калорифера. А без расхода вы ни того не другого не узнаете. Так что расход воздуха вам все равно надо какой-то принять. Можете примерно задаться потерями в сети паскаль 100 и по программе вычислить какой будет расход. Оттуда и считать.
|
|
|
|
|
4.9.2015, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20868
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Надо задаться Тнар воздуха расчётной (для вашего региона), влажносью - это из климатического справочника; и расходом воздуха. Принтаут расчётной программы Системайр - официальный документ.
|
|
|
|
|
4.9.2015, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата .Хочу:определить максимальную тепловую мощность для внесения в договор теплоснабжения уже установленного кем то без меня оборудования.Без проекта. Тепловая мощность определяется не типом калорифера, а количеством тепла, необходимым для передачи его от воды воздуху. Основной показатель здесь - расход воздуха через калорифер и его перепад температур. Цитата Пожалуйста отбросьте лирику нужен совет, если не знаете не говорите..не путайте Да какая уж тут лирика. Вам шашечки или ехать ? Вы сначала мат. часть то поизучайте. У вас вентилятор работает сам по себе или на сеть ? Если на сеть, то у него есть напорно-расходная характеристика, которая пересекается с характеристикой сети, на которую он работает. Это есть рабочая точка вентилятора т.е его расход и напор, что собственно вам и нужно. Цитата влажностью - это из климатического справочника; При нагреве влажность не важна, т.к. процесс происходит при постоянном влагосодержании.
Сообщение отредактировал Wiz - 4.9.2015, 15:51
|
|
|
|
|
4.9.2015, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20868
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Wiz @ 4.9.2015, 15:46)  При нагреве влажность не важна, т.к. процесс происходит при постоянном влагосодержании. +
|
|
|
|
|
4.9.2015, 16:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22402
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Идёте сюда и получаете результат по своим данным
|
|
|
|
|
4.9.2015, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(jota @ 4.9.2015, 16:35)  Принтаут расчётной программы Системайр - официальный документ. Кто кроме Вас это может подтвердить)) Данный документ (Принтаут ) не имеет юридической силы без печати Системайр. Цитата(Wiz @ 4.9.2015, 16:46)  Да какая уж тут лирика. Вам шашечки или ехать ? Вы сначала мат. часть то поизучайте. У вас вентилятор работает сам по себе или на сеть ? Если на сеть, то у него есть напорно-расходная характеристика, которая пересекается с характеристикой сети, на которую он работает. Это есть рабочая точка вентилятора т.е его расход и напор, что собственно вам и нужно. Грамотный жуть...По тому пути и пойдем.СПАСИБО.Осталось найти характеристики вентилятора. Хотя вопрос спорный..С документом как говорится вы человек, без документа нет.
Сообщение отредактировал gaizins - 4.9.2015, 17:34
|
|
|
|
|
4.9.2015, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20868
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(gaizins @ 4.9.2015, 17:31)  Кто кроме Вас это может подтвердить)) Данный документ (Принтаут ) не имеет юридической силы без печати Системайр. Вы подтверждаете своей подписью и принимаете ответственность за вводные данные. Печать - это Ваши домыслы. На принтауте фирменный логотип Системайр.
|
|
|
|
|
4.9.2015, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 6.12.2011
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236

|
Цитата(jota @ 4.9.2015, 18:40)  Вы подтверждаете своей подписью и принимаете ответственность за вводные данные. Печать - это Ваши домыслы. На принтауте фирменный логотип Системайр. уж да..я еще тот фантазер
|
|
|
|
|
  |