> Прокладка газопроводов под землёй с другими трубами
craz1983
сообщение 4.9.2015, 13:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 4.12.2009
Пользователь №: 41778



Здраствуйте. Кто в курсе (в каких нормах сказано) можно ли провоизводить совместную прокладку газопровода 0,1 МПа и кислородопровода 1,6 МПа в одном непроходном канале. Это сеть межцеховая так сказать (на участке металлолома надо сделать несколько постов газовой резки Заказчик по эстакаде прокладывать не хочет - дорого, говорит давайте в канале, мне та идея не очень то нравится, взрывоопасно, неудобно в эксплуатации и.т.д., но если нет норм по запрету придётся делать). Вообщем заранее спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 4.9.2015, 23:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



СП 18.13330.2011


6.9 В каналах и тоннелях допускается размещение газопроводов горючих газов (природных, попутных нефтяных, искусственных смешанных и сжиженных углеводородных) с давлением газа до 0,6 МПа совместно с другими трубопроводами и кабелями связи при вентиляции и освещении в каналах и тоннелях в соответствии с санитарными нормами при условии устройства автоматического контроля загазованности, вентиляции и освещения во взрывозащищенном исполнении.

Не допускается совместное размещение в канале и тоннеле: газопроводов горючих газов с кабелями силовыми и освещения за исключением кабелей для освещения самого канала или тоннеля; теплопроводов с газопроводами сжиженного газа, кислородопроводами, азотопроводами, трубопроводами холода, трубопроводами с легковоспламеняющимися, летучими химически едкими и ядовитыми веществами и со стоками бытовой канализации; трубопроводов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с силовыми кабелями и кабелями связи, с трубопроводами противопожарного водопровода и самотечной канализации; кислородопроводов с газопроводами горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей с трубопроводами ядовитых жидкостей и с силовыми кабелями.

Пункт 6.9 входит в перечень постановления правительства РФ №1521 от 26.12.2014 и обязателен к исполнению
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
craz1983
сообщение 8.9.2015, 11:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 4.12.2009
Пользователь №: 41778



Спасибо! Ну и замудрили с нормами. В газоснабжении этого нет, но зато в генплане есть. Бред.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных